Proudový chránič Moeller - nefunguje tlačítko TEST
Moderátor: Moderátoři
Proudový chránič Moeller - nefunguje tlačítko TEST
Zdravím všechny,
mám úplně nový třífázový chránič moeller, pokud zapojím například rádio mezi fázi a kolíček v zásuvce, chránič vypne. Ale při zmáčknutí tlačítka TEST na přístroji ne. Fáze tam jsou všechny 3.
Vadný chránič? Nebo špatné zapojení? Přívod jsem dal na spodní svorky, výstup k jističům a zásuvkám nahoře.
Díky.
mám úplně nový třífázový chránič moeller, pokud zapojím například rádio mezi fázi a kolíček v zásuvce, chránič vypne. Ale při zmáčknutí tlačítka TEST na přístroji ne. Fáze tam jsou všechny 3.
Vadný chránič? Nebo špatné zapojení? Přívod jsem dal na spodní svorky, výstup k jističům a zásuvkám nahoře.
Díky.
Když všechno selže, přečti návod.
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Ten testovací odpor to většinou přemostí do kříže - třeba L1 na jedné straně a L3 na druhé. Podmínkou vypnutí je přivedení ROZDÍLNÝCH fází.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
U chráničů a jističů jakýchkoliv je jedno kde je přívod. Už dávno neplatí, že přívod má být zhora.
Pokud chránič nevypíná zkušebním tlačítkem tak je vadný. (za předpokladu, že je dobře zapojený)
Pokud chránič nevypíná zkušebním tlačítkem tak je vadný. (za předpokladu, že je dobře zapojený)
- Přílohy
-
- schema_4p.gif
- (5.95 KiB) Staženo 93 x
Tak už vyřešeno, ale díky za nápady všem!
Podle nákresu na chrániči je u tohohle jedno, jestli proud přivedu zvrchu nebo zespod, testovací odpor je zapojen úhlopříčně.
Celá závada byla v tom, že ve vzdálené ještě nezapojené zásuvce v jiný větvi se lehce dotýkal nulák ochrannýho, což se s 500W halogenem zapojeným v blízký zásuvce nepoznalo, ale jak jsem zapnul 1800W vysavač, tak chránič okamžitě vylít. Takže klasický odpojování zelenožlutých drátů v rozvaděči a jak to tak bývá, byl to samozřejmě až ten poslední.
Podle nákresu na chrániči je u tohohle jedno, jestli proud přivedu zvrchu nebo zespod, testovací odpor je zapojen úhlopříčně.
Celá závada byla v tom, že ve vzdálené ještě nezapojené zásuvce v jiný větvi se lehce dotýkal nulák ochrannýho, což se s 500W halogenem zapojeným v blízký zásuvce nepoznalo, ale jak jsem zapnul 1800W vysavač, tak chránič okamžitě vylít. Takže klasický odpojování zelenožlutých drátů v rozvaděči a jak to tak bývá, byl to samozřejmě až ten poslední.
Když všechno selže, přečti návod.