Stránka 1 z 1

Aky istic

Napsal: 04 říj 2011, 09:06
od proel64
Zdravim vsetkych,prerabam pripojku na domacu vodaren a potreboval by som vediet,aky istic /kolko A/by bol vhodny pouzit.
motor je 3fazovy 3,3kw-moc na silnoprud niesom :)

Napsal: 04 říj 2011, 10:08
od Hill
Nesnadněji zjistíš odebíraný proud podle toho, že máš 1,1kW na fázi lomeno cos_fí (to bývá u ne zcela zatíženého asynchronního motoru s kotvou nakrátko 0,65-0,85), takže ti vyjde proud mezi 6,3A a 8A. Takže buď tam dáš jistič (nebo stykač a tepelnou ochranu) s motorovou charakteristikou a tepelnou spouští nastavenou do 8A.
Protože tak silný motor si během rozběhu bere krátkodobě až 48A (určitá tolerance hodnot podle typu a výrobce motoru a mechanického odporu čerpadla tam samozřejmě vždycky bude), a vedení budeš jistit jističem asi tak 20A s charakteristikou C nebo 16A s charakteristikou D.
Pokud bude vedení do 50m, použij kabel 4mm2 nebo silnější, ale to asi nebude nutné, protože doba chodu čerpadla se bude počítat na desítky sekund a doba klidu mezi tím se dá předpokládat výrazně delší.

Pro vodníka Česílka, jakou sací a výtlačnou výšku a jaký odběr vody tam máš?
Nám u firmy na 40m3 vodojem, který je 22m nad vodárnou, zásobuje 24 bytů a donedávna zásoboval i fabriku, stačí čtyřstupňová odstředivá Sigma s motorem 1,5kW/2880 otáček! A běhá dvakrát za měsíc 10 -16 hodin. Otáčky jsou důležité, s motorem o 1440 ot/min. to sice utlačí také, ale doba chodu pumpy se prodlužuje pro stejný objem až šestinásobně. A to tlačí do volného konce trubky nad hladinou.
U tlakové nádoby se začíná menším tlakem a ten pak během čerpání roste, ale to by měl na přijatelnou míru omezit vzduchový polštář nad hladinou nebo za membránou.

Napsal: 05 říj 2011, 05:58
od BOBOBO
Odběr proudu máš na štítku motoru . :D No aby jsi se po instalaci 4ky kabelu nedivil , že ti může začít vabavovat hlavní jistič .

Napsal: 05 říj 2011, 07:51
od makino
Nie je 3,3 kW 3f na domácu vodáreň trochu priveľa? V práci používame čerpadlá na dopravu chemikálií na vzdialenosť cca 1km, výškový rozdiel cca 10m pri tlaku 0,6MPa a motory sú 5kW.

Napsal: 05 říj 2011, 12:44
od helios
3,3kW nie je priveľa. Sám používam na striedačku dve čerpadlá, jedno 2,2kW a druhé 4kW. To slabšie sa pri väčšom odbere vody (napúšťanie bazéna cez 1" rúru) vôbec nezastaví a poklesne dosť významne tlak, to silnejšie to v pohode stíha. Akurát treba vyriešiť prúdové nárazy pri zapínaní, najlepšie softstartom (píšem o tom v inom vlákne), inak môže vybavovať hlavný istič. U mňa boli špičky bez softstartu cez 50A, pritom prevádzkový prúd bol iba 10A na fázu.