Odpojovac
Moderátor: Moderátoři
Odpojovac
Potreboval by som poradit s navrhom. Jedna sa mi o neskorsie odpojenie ventilatora, ktory je priamo pripojeny na svetlo.
Ide mi o to, aby ventilator siel iba urcitu dobu v zasvietenej miestnosti.
V miestnosti sa svieti viac nez 5 hodin. Cas ventilatora postaci max do 10 min, viac nie je treba. Najlepsie keby bola moznost tento cas nejak regulovat. Nechcem nic zlozite.
Nasiel som rozne odpojovace, ale vsetky fungovali az po rozpojeni kontaktov a taktiez bolo nutne priviest do odpojovaca stale napatie. Tuto moznost nemam.
dakujem
Ide mi o to, aby ventilator siel iba urcitu dobu v zasvietenej miestnosti.
V miestnosti sa svieti viac nez 5 hodin. Cas ventilatora postaci max do 10 min, viac nie je treba. Najlepsie keby bola moznost tento cas nejak regulovat. Nechcem nic zlozite.
Nasiel som rozne odpojovace, ale vsetky fungovali az po rozpojeni kontaktov a taktiez bolo nutne priviest do odpojovaca stale napatie. Tuto moznost nemam.
dakujem
- Přílohy
-
- odpojovac.jpg
- (20.6 KiB) Staženo 46 x
Naposledy upravil(a) Cerim dne 12 říj 2011, 18:22, celkem upraveno 1 x.
poznas to , kde nic nie je ani smrt neberie , ako si to nakreslil , to samozrejme nemoze ten ventilator este tocit po vypnuti vypinaca , iba ak ze by tam bol nejaky akumulator a ventilator na ine napetie ako 230AC , skor to vidim tak , ze cele projekt prekreslit a pouzit multifunkcne rele , cize po vypnuti svetla ti bude rele este napajat ventilator a po uplinuti casu pre ventilator to potom vsetko odpoji , otazka je jeho opetovne nastartovanie ,..
Pozeral som to, ale stymto to nenahradim, pretoze vsetky tieto spinace funguju s tlacitkami nie so spinacmi.(cize musia sa rozpojit aby zacali odratavat) to znamena ze u mna je stale spinac zopnuty a tym to nefunguje.ZdenekHQ píše:http://www.dstechnik.cz/multifunkcni-sp ... c-213.html?
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Dobře, tak jinak.
http://www.elektrobock.cz/cs/casove-spi ... html?cid=5
Velmi často v jejich terminologii tlačítko=vypínač.
http://www.elektrobock.cz/cs/casove-spi ... html?cid=5
Velmi často v jejich terminologii tlačítko=vypínač.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Ano, ale v skutocnosti ani jedno z tych nefunguje stale so zopnutym obvodom (spinacom). Na inej stranke som nasiel casove charakteristiky a ani jeden tym nebol ten co potrebujem. Zrovna toto som kupil CS3-1B - Časový spínač pod vypínač...ale odpocitavat zacina az po vypnti obvodu...ZdenekHQ píše:Dobře, tak jinak.
http://www.elektrobock.cz/cs/casove-spi ... html?cid=5
Velmi často v jejich terminologii tlačítko=vypínač.
- Přílohy
-
- graf.jpg
- (16.49 KiB) Staženo 39 x
Spíš tohle http://www.elkoep.cz/crm-61~1.html v režimu b - zpožděný návrat po přivedení napájecího napětí.
http://www.oez.cz/produkty/mcr-multifun ... ova-rele-1
kombinácia DIP prepínača č. 3 podľa katalógového listu by mohla vyhovovať
kombinácia DIP prepínača č. 3 podľa katalógového listu by mohla vyhovovať