Stránka 1 z 2

Vodič PEN, kedy sa dava len jeden na viacere okruhy

Napsal: 19 říj 2011, 19:35
od jopo166
Ako je to vlastne stym vodičom PEN v silnoprude niekde je v domochon na každy okruh aj vodič PEN inde som zase 3 okruhy a len jeden vodič PEN podla čoho sa vlastne elektrikar rozhoduje kolko tych PEN vodičou použije???

Napsal: 19 říj 2011, 19:44
od BOBOBO
Pokud by šlo opravdu o vodič PEN , tak jsi nemohl vidět instalaci prošlou revizí . :D Rozhodování neexistuje , vše tvrdě určuje norma . I u vás .

Napsal: 19 říj 2011, 20:36
od jopo166
A kolko tich vodičou PEN sa ma vlastne použiť?? ja normi nepoznam niesom silnoprudar ani som nikde žiadne rozvody nerobyl :wink:

Napsal: 19 říj 2011, 21:44
od milan222
nechapu jak to myslis, ale pokud myslis trifazovy rozvbod, tak tam je jeden PEN

Napsal: 19 říj 2011, 21:48
od Bernard
Jestli to nemyslí tak, že kdy se dává jeden vodič PEN, nebo dva vodiče, samostatně PE a N.

Napsal: 19 říj 2011, 22:15
od jopo166
Myslim to tak že taham vodiče hej uš za ističami po hlavnej trase pri strope trebarz na 3 okruhy z troch faz L1,L2,L3 na svetla dam 1,5mm vodič na zasuvky dam 2,5mm a je nutne ku každej faze tahať osobytne pre každy okruh PEN zltoželeny vodič alebo stači ak je len 1 PEN zltozeleny použity na 3 okruhy??.V dome som videl čo tam uš bolo tahane PEN vodič na každy okruh osobytne ale videl som aj tahanie elektriny tak že bol použity len jeden PEN a viacere okruhy L1,L2L3

Napsal: 20 říj 2011, 00:04
od makino
Začnime tým, že v dnešnej dobe sú informácie doslova zadarmo a chce to len trochu námahy a nájdeš knihy na webe veľmi dobre napísané aj o elektroinštalácii obytných budov. Bez znalosti základov nevieš položiť ani otázku aby jej niekto rozumel. A stiahni si aj nejakú knihu o pravopise. PEN vodič musí byť ťahaný asi takto

Napsal: 20 říj 2011, 11:28
od jopo166
podla tohto obrazka si vyžaduje každy okruh osobytny PEN vodič ak som to pochopil spravne.Ten nulovy mostik je niekde v rozvadzači a od neho je ťahany na každI okruh vodič PEN

Napsal: 20 říj 2011, 11:39
od BOBOBO
Bingo , ale jen zlomkové . Platí jen pro staré rozvody (pro případné opravy ) . Jinak už PEN nepotkáš , ale jen PE a N . Takže v podstatě všude 3 vodiče , anebo 2 , ale potom jen N+L .

Napsal: 20 říj 2011, 12:11
od jopo166
Dakujem chlapi. Tak poviem kamaratovi, že je to zle urobena ta jeho elektrina. Ma tam použity jeden kabel po celej trase 4 žilovY, hrubka vodiča medeneho je tam 1,5mm na zasuvky, rozdelene to je na 3 okruhy, ističe su tam napchate na zasuvky 20/c ,dalej med z hlinikom je spojena tak, že jednoducho stočene droty k sebe a naraz mu tie zasuvky aj svetla povypadavali. Robil mu to taky obecny elektrikar za peniaze, tak mu poviem nech si zavola ineho alebo čo a bol tam použity len jeden PEN po hlavnej trase.Preto som položil aj tuto otazku, lebo ja mam doma PEN na každy okruh zvlašť a istenie to mam 16/b ističmi zasuvky.

Napsal: 20 říj 2011, 22:03
od milan222
tak to ma vazne blbe... pokud by to mel napajene z jedne faze, uhori mu nula. protoze je to na 3F, tak mu ta nula neschori pokud pouzije spravne jisteni 10A
a takovahle kombinace je pripustna snad jenn u svetelnych okruhu...
nebudeme preci v garazi pro kamion tahat na 6 svetelnych okruhu pro kazdy okruh solo kabel ze... da se zam 7x1.5mm ale pokud to jede z 3F pripojky... mame to takhle vbe skole...

Napsal: 20 říj 2011, 22:04
od milan222
tuhle prasarnu neudela zadny elektrikar... protoze by za to sel sedet natvrdo do basy...

Napsal: 21 říj 2011, 07:15
od Grafiaus
Nevolal sa ten "elektrikar" Dezider Stojka ? Taky osmahnuty ? To bolo v tej búde co nedavno vyhorela na vychode ?
Aspon mu tuto tabulku vytlac .

Napsal: 21 říj 2011, 12:20
od jopo166
ak su použite 3 okruhy ako v tomto pripade a a 4 žilovy kabel a rozdelene je to na kuchynu,kupelnu a zvyšok domu aky prud asi preteka tym PEN vodičom? spotrebiče plYnovy sporak pečenie na elektrinu,mikrovlnka,bojler tie z velkym odberom ide o rozdelenie na 3F

Napsal: 21 říj 2011, 12:35
od milan222
jopo166 píše:ak su použite 3 okruhy ako v tomto pripade a a 4 žilovy kabel a rozdelene je to na kuchynu,kupelnu a zvyšok domu aky prud asi preteka tym PEN vodičom?
pokud zapnes mezi L1 a PEN treba pracku, tak PEN tece cca 10A. kdyz zapnes mezi L2 a PEN mycku, tece 10A od zasuvky mycky k zasuvce pracky. PEN do rozvadece tece pouze rozdilovy proud.
pokud zapnes ale jeste neco jineho, treba rychlovarnou konvici , tak je PEN pretizen o 5A. (1.5mm CU) kdyz mas jisteni 3C20A tak ti blafne PEN az tam zapnes par svetel, dve pracky a mycku s konvici...
pokud to nechce teda sekat, tak ad tam da 3 jednofazove jistice 10A a bude to v pohode... ale pokud mu bude padat, ma smulu... muze zkusit charakteristiku C, aby mu to topeni te pracky nevyhazovalo...