Zapojení trafa

Poruchy, opravy, rady, návody

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
xyxa
Příspěvky: 86
Registrován: 18 kvě 2006, 02:00
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Kontaktovat uživatele:

Zapojení trafa

#1 Příspěvek od xyxa »

Zdravím všechny. mám problém se zapojením trafa na primáru jsou označeny vývody jen římskýmy čísly I II III IV V VI a S,na nakresleném schématu jsem změřil jednotlivá vinutí ohmetrem,jde mi o to kam a kolik voltů zapojit jestli jen 220V nebo 380V je dost težké má tak 20Kg tak než vyrazím hlavní jistič tak se ptám na Váš názor díky za odpovědi či náměty.
PS:vynutí vně (asi sekundár)trafa je označeno 10-240V a uvnitř vynutí(asi primár)je těmi římskými tak doufám že má otázka je zprávná.
Přílohy
zapojení trafa.JPG
(35.14 KiB) Staženo 242 x

Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 02:00

#2 Příspěvek od Andrea »

Jestli jsou tvé znalosti elektrotechniky na podobné úrovni jako znalosti pravidel českého pravopisu, tak se v té síti radši nevrtej, zabíjí.

Uživatelský avatar
xyxa
Příspěvky: 86
Registrován: 18 kvě 2006, 02:00
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od xyxa »

Milá Andreo nevím proč soudíš podle pravopisu nevím co jsi zač ale asi učitelka,a jestli mě to zabije to nech na mě a radši se starej o svoje děti,elektronice se věnuju už tak 20let jsem jenom amatér kterému režim nedovolil vyučit se tím co mě baví a jelikož jsem si pořídil brzo děti o které se musím starat tak jsem si už nemohl dovolit znovu studovat nepocházím totiž z movité rodiny toť vše pro Andreu.

Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 02:00

#4 Příspěvek od Andrea »

Kde vidíš nějaké souzení?
230V primár 20kg trafa nebude mít 166 Ohmů, to bys za 20 let v oboru už mohl vědět. Co kdybys změřil i ten sekundár?

Uživatelský avatar
xyxa
Příspěvky: 86
Registrován: 18 kvě 2006, 02:00
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Kontaktovat uživatele:

#5 Příspěvek od xyxa »

podle mě-sekundár má odpor tak maximálně 1,5 ohm mezi 0-240V mezi jednotlivými 0-10-20-30-40-50-150 to nezměřím je tam malej odpor ale mate mě proč tedy je vynutí z větším odporem navinuto jako 1 (uvnitř)a to z měnším odporem jako druhé vně když u transformátorů které jsem kdy měřil či přemotával byl vždy první primár kromě svářečky která měla 2 cívky vedle sebe.

Uživatelský avatar
xyxa
Příspěvky: 86
Registrován: 18 kvě 2006, 02:00
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Kontaktovat uživatele:

#6 Příspěvek od xyxa »

že by brutální rozptylový transformátor???

Uživatelský avatar
Eleman
Příspěvky: 3439
Registrován: 21 úno 2011, 01:00
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

#7 Příspěvek od Eleman »

Co takhle nějaká fotka, typový štítek, průměry vodičů vinutí, průřez jádra. Když si tak zkušený, neměl by to být problém.
Je to vůbec síťové trafo?
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich

Uživatelský avatar
xyxa
Příspěvky: 86
Registrován: 18 kvě 2006, 02:00
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Kontaktovat uživatele:

#8 Příspěvek od xyxa »

typový štítek není
Přílohy
T1.JPG
(125.12 KiB) Staženo 149 x

Uživatelský avatar
jezevec
Hlavní moderátor
Hlavní moderátor
Příspěvky: 5414
Registrován: 13 čer 2004, 02:00
Bydliště: Břeclavsko
Kontaktovat uživatele:

#9 Příspěvek od jezevec »

Jestliže máš jedno známé vinutí na 240V, byť je to sekundár, připoj na něj síťové napětí přes žárovku. Pak se jednoduše zorientuješ, jaké máš na kterou svorku připojit napětí. Měřit odpor jednotlivých vinutí ohmetrem je blbost.

Uživatelský avatar
xyxa
Příspěvky: 86
Registrován: 18 kvě 2006, 02:00
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Kontaktovat uživatele:

#10 Příspěvek od xyxa »

vnější vynutí je namotáno páskovou mědí tak 10 krát 0,5mm
Přílohy
T2.JPG
(101.23 KiB) Staženo 119 x

Uživatelský avatar
xyxa
Příspěvky: 86
Registrován: 18 kvě 2006, 02:00
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Kontaktovat uživatele:

#11 Příspěvek od xyxa »

na tomto obrázku vedou právě k vnějšímu vinutí které je motáno 10*0,5mm pásek mědi
Přílohy
T3.JPG
(94.02 KiB) Staženo 114 x

Uživatelský avatar
xyxa
Příspěvky: 86
Registrován: 18 kvě 2006, 02:00
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Kontaktovat uživatele:

#12 Příspěvek od xyxa »

od tohoto připojení vedou dráty dovnitř trafa a tam nevidím co je namotáno jsou tam šroubovací svorky
Přílohy
T4.JPG
(83.06 KiB) Staženo 107 x

Uživatelský avatar
xyxa
Příspěvky: 86
Registrován: 18 kvě 2006, 02:00
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Kontaktovat uživatele:

#13 Příspěvek od xyxa »

ony svorky-asi to bude dělané podomácku dostal jsem to od dědy ale on neví kde ho vzal a na co je.
Přílohy
svorky.JPG
(82.85 KiB) Staženo 114 x

Uživatelský avatar
xyxa
Příspěvky: 86
Registrován: 18 kvě 2006, 02:00
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Kontaktovat uživatele:

#14 Příspěvek od xyxa »

díky za radu jezevec zkusím a dám vědět co na měřím.

Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 02:00

#15 Příspěvek od Andrea »

Kouření může zabíjet, ale 3kV to dokážou celkem spolehlivě.

Odpovědět

Zpět na „Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další“