Připojovací kabel pro PC, parametry, číslo normy

Základní principy, funkce, rovnice, zapojení - t.j. vše, co byste měli vědět, než se pustíte do praktické realizace elektronického zařízení

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
bu2520
Příspěvky: 4021
Registrován: 16 črc 2007, 02:00
Bydliště: u HK

Připojovací kabel pro PC, parametry, číslo normy

#1 Příspěvek od bu2520 »

jaké parametry by měl mít napájecí síťový připojovací kabel zakončený koncovkami. Konkrétně pro PC. Nemáte někdo číslo normy děkuju.

Uživatelský avatar
zdrojmesit
Příspěvky: 27
Registrován: 26 dub 2010, 02:00
Bydliště: Hradec Králové

#2 Příspěvek od zdrojmesit »

Všechny napájecí kabely pro PC zakončené konektorem IEC, které jsem viděl, měly 1mm2 , 10A.

Uživatelský avatar
bu2520
Příspěvky: 4021
Registrován: 16 črc 2007, 02:00
Bydliště: u HK

#3 Příspěvek od bu2520 »

no dostaly se ke mě kabely 5m které mají odpor žíly 1,02 ohm přitom značení na koncovkách 10A klasické 1,5m kabely mají co jsem měřil okolo 0,04 ohmu proto bych rád věděl jak se k tomu staví norma. Navíc to mi úbytek při 230V vyjde nějakých 37V a nevím jak by se k tomu stavěl ochranný vodič.

Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 02:00

#4 Příspěvek od Andrea »

Jak jsi přišel na těch 37V?

Uživatelský avatar
bu2520
Příspěvky: 4021
Registrován: 16 črc 2007, 02:00
Bydliště: u HK

#5 Příspěvek od bu2520 »

no když má žíla 1 ohm předpokládam, že tam a zpátky jsou 2 ohmy a tak nějak mi to od oka vyšlo, ale když se takhle ptáš , tak už moje jistota není tak neotřesitelná.

Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 02:00

#6 Příspěvek od Andrea »

No a 2 Ohmy krát 10A je 37V?

Uživatelský avatar
bu2520
Příspěvky: 4021
Registrován: 16 črc 2007, 02:00
Bydliště: u HK

#7 Příspěvek od bu2520 »

máš pravdu omlouvám se trochu jsem si to obrátil budou to tři volty což asi nebude na závadu . Přesto by mě ta norma zajímala :oops:

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#8 Příspěvek od Crifodo »

ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610.
Počítač je "spotřebič s odnímatelným přívodem zakončeným jednofázovou vidlicí " a jako takový se musí včetně kontaktu v přívodce vejít do 0,3 Ohm u pětimetrové šňůry.
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=25671

Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 02:00

#9 Příspěvek od Andrea »

1 Ohm na 5 metrů má kablík s průřezem 0,085 mm2. :D

Uživatelský avatar
Atlan
Příspěvky: 4499
Registrován: 10 kvě 2004, 02:00
Bydliště: Košice

#10 Příspěvek od Atlan »

a) pouzivaná šnúra, prelomené pramienky vodičov. b) zly dotyk na kontaktorch. sice neviem ako si to meral.

Inak v praci pri merani na pristroji taake snury koncia precviknute... nevyhovuje odpor medzi ohranym kolikom a kovovou castou pristorja.
Naposledy upravil(a) Atlan dne 20 led 2012, 17:34, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
bu2520
Příspěvky: 4021
Registrován: 16 črc 2007, 02:00
Bydliště: u HK

#11 Příspěvek od bu2520 »

šňůra nová několik kusů měřeno přístrojem digiohm 20L

Uživatelský avatar
bu2520
Příspěvky: 4021
Registrován: 16 črc 2007, 02:00
Bydliště: u HK

#12 Příspěvek od bu2520 »

Crifodo díky za odkaz

Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 02:00

#13 Příspěvek od Andrea »

A to tě ještě zvědavost nedonutila jednu šmiknout a kouknout, co se skrývá pod izolací? Já bych to asi nevydržela. :D

Uživatelský avatar
bu2520
Příspěvky: 4021
Registrován: 16 črc 2007, 02:00
Bydliště: u HK

#14 Příspěvek od bu2520 »

to si piš , že se zvědavostí kroutím. Jen to chci pořádně zdokumentovat a foťák mi nefotí makra a já to chci mít v kupě, neboť mi ty kabely dodala jedna firma jestli bych nezměřil jejich odpor , že jsou jim podezřelé, mě po změření byly taky :-)

Uživatelský avatar
sr71
Příspěvky: 2401
Registrován: 10 dub 2004, 02:00
Bydliště: severovýchodní èechy

#15 Příspěvek od sr71 »

zdrojmesit píše:Všechny napájecí kabely pro PC zakonèené konektorem IEC, které jsem vidìl, mìly 1mm2 , 10A.
Kabely k PC, které jsem vidìl já mají snad všechny uvedený prùøez 0,75mm2, párkrát jsem i prùøez pøemìøoval a ty lepší/znaèkové kabely se k tomuto prùøezu blíží, nìjaké "no name" ani náhodou, na jednom takovém jsem namìøil prùøez jedné žíly dokonce jen 0,16mm2.
Jde tam také hlavnì o ten odpor ochranného vodièe, døíve jestli se nepletu norma vyžadovala max. 0,1ohm, teï snad platí ménì pøísná hodnota 0,2ohm (pro standardní délku cca 2m)

Odpovědět