Zapojení PIR čidla BOSCH

Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
PD
Příspěvky: 1
Registrován: 05 bře 2012, 01:00

Zapojení PIR čidla BOSCH

#1 Příspěvek od PD »

Dobrý večer,

může mi někdo poradit, jak mám zapojit více těchto PIR čidel za sebou do jedné smyčky?

Je to čidlo BOSCH DS304

Obrázek

u čidla jsou ještě připojený dva odpory každý 1k ohm

Obrázek




A jestli někdo neví k čemu slouží jumper S/U - AL
podle eng návodu je to :
1 - Alarm memory control input
2 - Electronic alarm output

ale z toho nejsem dvakrát moudrej :)

Díky moc

Uživatelský avatar
Simil
Příspěvky: 185
Registrován: 16 říj 2008, 02:00
Bydliště: NR

#2 Příspěvek od Simil »

Nazdar.Tu máš zapojenie 2 čidiel na jednu zónu.Z obrázku sa dá zistiť,ako ich zapojiť aj viac.Zapojenie je na vyvažované slučky,kde idú po 2 drátoch info o ALARME,Tampri / Otvorení krytu čidla / ,aj o prerušení kábla. Snaď Ti to pomôže.Pir Bosch nepoznám,tak Ti neporadím na čo sú tie jumpre.Ale tá jednotka-Alarm memory control input -to by mohla byť kontrola,že bolo čidlo v poplachu,napr.zostane svietiť trvalo ledka a pod.Takto to mali poriešené napr.pir snímače od fa.Aritech.