Jaký kondík k zářivce?
Moderátor: Moderátoři
Jaký kondík k zářivce?
Ke svým předkům odešel komp. kondík v klasické dvojzářivce z dřívějších časů (2x36W), bohužel nezjistím hodnotu.
Neví někdo ze zkušených, jakou má hodnotu/typ?
Díky za odpověď!
Neví někdo ze zkušených, jakou má hodnotu/typ?
Díky za odpověď!
-
- Příspěvky: 2838
- Registrován: 20 pro 2006, 01:00
- Bydliště: Poličské krystalinikum
- Kontaktovat uživatele:
Na jednu 36W trubici by měl být kondík cca 4uF, takže na dvě paralelní trubice bych dal 8uF.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
- frantajetel11
- Příspěvky: 1922
- Registrován: 13 lis 2008, 01:00
- Bydliště: Kladno
EDIT... celou dobu jsem myslel, že se mluví o odrušovacím kondíku
Naposledy upravil(a) frantajetel11 dne 25 bře 2012, 00:12, celkem upraveno 1 x.
Pánové, ty kondy tam nejsou kvůli odrušení, ale kvůli kompenzaci jaloviny
To jsem kdysi vyměňoval ve třídě stará zářivková tělesa za nová. Za nedlouho přišla stížnost, že po delší době svícení vypadává jistič (B10A) příslušného sv. okruhu, ačkoli instalovaný počet svítidel byl stejný jako předtím. Měřím klešťákem - odběr 13A. Po chvíli dumání jsem nasázel do svítidel kompenzační kondenzátory a byl klid. Samozřejmě, že za kokota jsem byl já. Z toho vyplývá, že ty kondy tam nejsou pro nic za nic....
To jsem kdysi vyměňoval ve třídě stará zářivková tělesa za nová. Za nedlouho přišla stížnost, že po delší době svícení vypadává jistič (B10A) příslušného sv. okruhu, ačkoli instalovaný počet svítidel byl stejný jako předtím. Měřím klešťákem - odběr 13A. Po chvíli dumání jsem nasázel do svítidel kompenzační kondenzátory a byl klid. Samozřejmě, že za kokota jsem byl já. Z toho vyplývá, že ty kondy tam nejsou pro nic za nic....
- miroslavkovar
- Příspěvky: 81
- Registrován: 10 bře 2012, 01:00
U jednozářivkových těles byl použitý kondenzátor skutečně na kompenzaci účiníku a měl hodnotu 3,5 až 4 mikroF. U dvouzářivkových těles se používaly kombinace, buď byly kondenzátory pouze na kompenzaci účiníku nebo se takto (paralelně k síťovému přívodu) zapojil kondenzátor pouze k jedné zářivce, druhý se zapojil do série s tlumivkou a zářivkou, čímž jednak kompenzoval nepříznivý účiník s induktivním charakterem a zároveň posouval fázi proudu v jedné zářivce, což mělo význam v tom, že obě zářivky se střídaly v blikání a takové těleso "neblikalo" a nemohl nastat optický klam u rotačních těles, že se při synchronismu "zastavily". To bylo velmi nebezpečné. Proto se i v dílnách všechna třízářivková tělesa vždy zapojovala na tři fáze!