Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
pajik9999
Příspěvky: 149
Registrován: 27 pro 2009, 01:00
Bydliště: okr. ustí n. orlicí

Elektrika do pergoly

#1 Příspěvek od pajik9999 »

Dobrý den chtěl bych se zeptat nebo si spíš nechat poradit jaký kabel popřípadě průřez a kolikati vodičový natáhnout potřebuju do pergoly dostat světla a zásuvky a taky 3f zásuvku 16A jelikož občas grilujeme velkým grilem na prasata a má motor na 3f. kabel bude v zemi pod chodníkem v husím krku. Předem děkuji.

Uživatelský avatar
patrikvarga
Příspěvky: 1062
Registrován: 24 dub 2007, 02:00

#2 Příspěvek od patrikvarga »

Málo informacii
Skús:
http://diskuse.elektrika.cz/

Uživatelský avatar
pajik9999
Příspěvky: 149
Registrován: 27 pro 2009, 01:00
Bydliště: okr. ustí n. orlicí

#3 Příspěvek od pajik9999 »

málo informací ?? Já sem si říkal že bych natáhnul 5ti vodičoví kabel průřez asi 2,5 měď a v pergole udělal podružný rozvaděč s jističem a tam bych udělal světelný a zásuvkový rozvod zvlášť a samozřejmě tu 16A 3f zásuvku . ale nevím jestli to tak může bejt :)

Uživatelský avatar
cabernet
Příspěvky: 2775
Registrován: 26 lis 2005, 01:00

#4 Příspěvek od cabernet »

Tak na 16A staci prierez medeneho vodica 2,5mm. Pre istotu teda 5- vodicovy kabel. Aka ma byt celkova dlzka toho noveho kabla? Malo by sa to urobit v sustave TN-S, takze je nutne pouzit aj prudovy chranic. Aku sustavu mas mometalne?

Uživatelský avatar
pajik9999
Příspěvky: 149
Registrován: 27 pro 2009, 01:00
Bydliště: okr. ustí n. orlicí

#5 Příspěvek od pajik9999 »

momentálně je v baráku TN-S tedy 5 vodičů… daleko to je cca 20-25metrů na chránič jsem zapomněl :) bude to napojeno na podružný rozvaděč co bude v nové dílně. A ten chránič byste dali kam ?? až do rozvaděče v pergole a nebo do toho v dílně ?? a doporučovali byste spíše lanko a nebo kabel ??

Uživatelský avatar
frantajetel11
Příspěvky: 1922
Registrován: 13 lis 2008, 01:00
Bydliště: Kladno

#6 Příspěvek od frantajetel11 »

Jestli se nepletu, tak do země snad licna ani nesmí... nebo jo?

Uživatelský avatar
cabernet
Příspěvky: 2775
Registrován: 26 lis 2005, 01:00

#7 Příspěvek od cabernet »

Prudovy chranic je jedna vec. Ak neobsahuje aj zakomponovany istiaci prvok, tak je jedno, kde ho das. Ten chrani pred nebezpecnym dotykovym napatim. Treba teda dane vedenie patricne istit vhodnym isticom pred pripadnym skratom tak, aby to bolo v zhode pri merani impedacnej slucky obvodu.
Kabel treba pouzit CYKY-J 5x2,5.

Uživatelský avatar
pajik9999
Příspěvky: 149
Registrován: 27 pro 2009, 01:00
Bydliště: okr. ustí n. orlicí

#8 Příspěvek od pajik9999 »

paráda děkuji moc za radu :)

Uživatelský avatar
cabernet
Příspěvky: 2775
Registrován: 26 lis 2005, 01:00

#9 Příspěvek od cabernet »

Pokial sa zariadenia pripajaju pohyblivym privodom, musi byt prudovy chranic pred zasuvkou, kde sa pohyblivy privod pripaja. Cize samotny zasuvka uz musi byt chranena.

Uživatelský avatar
badoch
Příspěvky: 586
Registrován: 23 úno 2005, 01:00
Bydliště: SM
Kontaktovat uživatele:

#10 Příspěvek od badoch »

To není tak jednoduché jak to na první pohled vypadá.
je třeba brát v úvahu vnější vlivy, tzn že montáž bude předpokládám na hořlavé předměty (dřevo), dále krytí rozvodnice, zakopat kabel do červeného "husího krku", chránič dát před, chráním tím i přívod. Takže taková sranda pokud to má být udělané pořádně taky něco stojí. No a žádná licny, ale pořádný CYKY a správná selektivita jištění.

A když už bych do toho šel, nevím jak je dělaný ten gril, tak pěkně sloupek s e stykačem a dvojtlačítkem, případně i reverzem.
Naposledy upravil(a) badoch dne 03 kvě 2012, 18:09, celkem upraveno 1 x.

Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 02:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#11 Příspěvek od Jenda_KL »

frantajetel11 píše:Jestli se nepletu, tak do země snad licna ani nesmí... nebo jo?
Jestli to tak je, tak mě nenapadá žádnej důvod.
Plast jako plast.
Gumovej by měl být taženej v chráničce.

Uživatelský avatar
badoch
Příspěvky: 586
Registrován: 23 úno 2005, 01:00
Bydliště: SM
Kontaktovat uživatele:

#12 Příspěvek od badoch »

"lanka" se používají na dočasné pohyblivé přívody. Ty však děláš pevnou instalaci, takže bez debat CYKY, i z důvodu výše (hořlavé předměty).Viděl jsem hromadu shnilých zelených lanek, prodlužovaček,atd, ale ještě nikdy shnitý CY drát.

Uživatelský avatar
pajik9999
Příspěvky: 149
Registrován: 27 pro 2009, 01:00
Bydliště: okr. ustí n. orlicí

#13 Příspěvek od pajik9999 »

jj já se radši ptám jinak pergola je zděná z kamene (rozestavěná) dřevěná pouze střecha

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#14 Příspěvek od TAKJAN »

S ohledem na impedanci je 2,5 málo. Takže 5Cx4. I v pevné instalaci je přes 25 m na hraně..

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#15 Příspěvek od BOBOBO »

Já bych to s tím průřezem nepřeháněl . Tedy grily mívají motorky v řádu stovek W . Jestli tam nebudeš připojovat jiné spotřebiče , tak by ti měl jistič kolem 13A stačit s rezervou při rozfázování na zásuvku na konvici , na mikrovlnku a na světlo .

Odpovědět