Stránka 1 z 2

Elektrika do pergoly

Napsal: 03 kvě 2012, 12:45
od pajik9999
Dobrý den chtěl bych se zeptat nebo si spíš nechat poradit jaký kabel popřípadě průřez a kolikati vodičový natáhnout potřebuju do pergoly dostat světla a zásuvky a taky 3f zásuvku 16A jelikož občas grilujeme velkým grilem na prasata a má motor na 3f. kabel bude v zemi pod chodníkem v husím krku. Předem děkuji.

Napsal: 03 kvě 2012, 12:54
od patrikvarga
Málo informacii
Skús:
http://diskuse.elektrika.cz/

Napsal: 03 kvě 2012, 13:48
od pajik9999
málo informací ?? Já sem si říkal že bych natáhnul 5ti vodičoví kabel průřez asi 2,5 měď a v pergole udělal podružný rozvaděč s jističem a tam bych udělal světelný a zásuvkový rozvod zvlášť a samozřejmě tu 16A 3f zásuvku . ale nevím jestli to tak může bejt :)

Napsal: 03 kvě 2012, 14:13
od cabernet
Tak na 16A staci prierez medeneho vodica 2,5mm. Pre istotu teda 5- vodicovy kabel. Aka ma byt celkova dlzka toho noveho kabla? Malo by sa to urobit v sustave TN-S, takze je nutne pouzit aj prudovy chranic. Aku sustavu mas mometalne?

Napsal: 03 kvě 2012, 14:19
od pajik9999
momentálně je v baráku TN-S tedy 5 vodičů… daleko to je cca 20-25metrů na chránič jsem zapomněl :) bude to napojeno na podružný rozvaděč co bude v nové dílně. A ten chránič byste dali kam ?? až do rozvaděče v pergole a nebo do toho v dílně ?? a doporučovali byste spíše lanko a nebo kabel ??

Napsal: 03 kvě 2012, 15:40
od frantajetel11
Jestli se nepletu, tak do země snad licna ani nesmí... nebo jo?

Napsal: 03 kvě 2012, 17:34
od cabernet
Prudovy chranic je jedna vec. Ak neobsahuje aj zakomponovany istiaci prvok, tak je jedno, kde ho das. Ten chrani pred nebezpecnym dotykovym napatim. Treba teda dane vedenie patricne istit vhodnym isticom pred pripadnym skratom tak, aby to bolo v zhode pri merani impedacnej slucky obvodu.
Kabel treba pouzit CYKY-J 5x2,5.

Napsal: 03 kvě 2012, 17:38
od pajik9999
paráda děkuji moc za radu :)

Napsal: 03 kvě 2012, 17:45
od cabernet
Pokial sa zariadenia pripajaju pohyblivym privodom, musi byt prudovy chranic pred zasuvkou, kde sa pohyblivy privod pripaja. Cize samotny zasuvka uz musi byt chranena.

Napsal: 03 kvě 2012, 18:05
od badoch
To není tak jednoduché jak to na první pohled vypadá.
je třeba brát v úvahu vnější vlivy, tzn že montáž bude předpokládám na hořlavé předměty (dřevo), dále krytí rozvodnice, zakopat kabel do červeného "husího krku", chránič dát před, chráním tím i přívod. Takže taková sranda pokud to má být udělané pořádně taky něco stojí. No a žádná licny, ale pořádný CYKY a správná selektivita jištění.

A když už bych do toho šel, nevím jak je dělaný ten gril, tak pěkně sloupek s e stykačem a dvojtlačítkem, případně i reverzem.

Napsal: 03 kvě 2012, 18:09
od Jenda_KL
frantajetel11 píše:Jestli se nepletu, tak do země snad licna ani nesmí... nebo jo?
Jestli to tak je, tak mě nenapadá žádnej důvod.
Plast jako plast.
Gumovej by měl být taženej v chráničce.

Napsal: 03 kvě 2012, 18:12
od badoch
"lanka" se používají na dočasné pohyblivé přívody. Ty však děláš pevnou instalaci, takže bez debat CYKY, i z důvodu výše (hořlavé předměty).Viděl jsem hromadu shnilých zelených lanek, prodlužovaček,atd, ale ještě nikdy shnitý CY drát.

Napsal: 03 kvě 2012, 19:28
od pajik9999
jj já se radši ptám jinak pergola je zděná z kamene (rozestavěná) dřevěná pouze střecha

Napsal: 03 kvě 2012, 20:25
od TAKJAN
S ohledem na impedanci je 2,5 málo. Takže 5Cx4. I v pevné instalaci je přes 25 m na hraně..

Napsal: 04 kvě 2012, 06:46
od BOBOBO
Já bych to s tím průřezem nepřeháněl . Tedy grily mívají motorky v řádu stovek W . Jestli tam nebudeš připojovat jiné spotřebiče , tak by ti měl jistič kolem 13A stačit s rezervou při rozfázování na zásuvku na konvici , na mikrovlnku a na světlo .