Stránka 1 z 1

Dlouhý přívod:-)

Napsal: 28 črc 2012, 14:02
od Drason
Dobrý den. Na zahradě mám stavební bunku která je ale od hlavního přívodu vzdálená 250m. V buňce chci mít akorát nějaký světlo a ledničku, případně malý počítač. Odber max 1000W. Jakým kabelem mám dotáhnout přívod, a jaké jištění? stačí CYKY 3x2,5? Děkuji

Napsal: 28 črc 2012, 15:38
od ZdenekHQ
Problém je ta lednička. To PC bude klasika nebo noťas s baterkama ?

Napsal: 28 črc 2012, 16:22
od Achab
Při 1000 W a dodržení max. úbytku napětí do 5% vychází jako optimálnější průřez 3 × 4 mm2 - jistič max. 16A / B.
Pro průřez 3 × 2,5 mm2 a 1000 W již vychází odpor vypínací smyčky přes 3,57 Ohm což odpovídá jističi max. 10A / B při úbytku napětí cca 7%.
Uvedené průřezy by bylo možné použít pouze s ochranou proti dotyku proudovým chráničem, pro ochranu nulováním je požadovaná impedance vypínací smyčky max. 2 Ohm a minimální vhodný průřez by vyšel na 6 mm2 Cu.

Napsal: 28 črc 2012, 16:26
od monterjirka
1) jištění - aby byly splněny podmínky požadované ČSN 33 2000-4-41, ed.2, muselo by být jištění tak max. asi C2 nebo B4A, pokud by se použil proudový chránič jako základní ochrana na konci a přizemnilo by se to, mohlo by se použít i větší jištění
2) při zatížení kolem 1000W by tam mohl být úbytek napětí větší než 15V, jako trvalý stav nic moc, ale to zapínání a vypínání ledničky by s tím asi pěkně "cvičilo".

Na tu dálku je to dost slabé vedení!

Napsal: 28 črc 2012, 16:44
od MATYCH

Napsal: 28 črc 2012, 17:12
od Achab
Taky je důležité změřit a připočítat impedanci sítě v místě připojení, maximální hodnoty jističů pak vyjdou pravděpodobně nižší. Tato hodnota může výpočet průřezu ovlivnit směrem nahoru a mnohdy není zanedbatelná.
Aby nakonec ten kabel nebyl dražší jak celá chata. :)

Napsal: 28 črc 2012, 20:18
od Drason
Tak asi reálnější řešení by bylo 3x4, nebo nejlepe ještě 5x4 a ledničku dát samostatně na jednu fazi. Do ted jsem svítoů z autobaterie, a notebook s baterky, ale není to ono pořád dobíjet baterii, solári tam pořizovat nechci to by mě zase někdo ukrad.

Napsal: 29 črc 2012, 18:58
od Achab
U jednofázového připojení 3 × 4mm2 to na úbytek napětí 5% vychází dost na hraně, při 3 × 6mm2 by byla větší rezerva. Osobně kdybych to měl dělat a zařízení by bylo trvalého charakteru tak bych použil přímo třífázové připojení a pokud by byl k dispozici tak kvůli rezervě rovnou CYKY 5 × 6mm2. V přípdě nákupu je ovšem cena 5 × 6 oproti 3 × 4 zhruba trojnásobná.

Napsal: 31 črc 2012, 11:44
od Drason
Když bych chtěl sít udělat jenom na svícení, stačila by 3x2,5 odměr max 600w (spíše ještě mín používám LED reflektry- reálnej odměr všech svítidel 300W). Důvod proč se pořád ptám na CYKY 3x2,5 je ten že jí mám na půdě cca 300m v kuse, tak by byla pro mě škoda jí nevyužít.