Stránka 1 z 1

Regulace ventilace

Napsal: 20 říj 2012, 14:28
od ZVUK2000
Vlivem zadřeného ventilátoru 12V "odešla regulace". Říkam si na opravě nebude nic složitého. A tak se do ní pustil. Pustím se do měření a chytnu černý (0V) kabel od ventil. a loket opřený o zesilovač. A vtom..... kopanec jak prase. Zjistil jsem že elektronika regulace je napájena z odbočky primáru a tím pádem galvanicky spojena se sítí. Tak že bacha i 12V ventilátor dokáže dát kopanec :twisted:

Napsal: 20 říj 2012, 15:31
od monterjirka
Co to je za zařízení, kde je to tak udělané?

Dalo by se to označit za napětí FELV, tedy "malé funkční napětí", které ale může být spojeno s jiným nebezpečným potenciálem, i když je to malé napětí, musíme se k celému rozvodu tohoto napětí chovat jako k rozvodu NN, tedy napětí 50 - 1000V, norma 33 2000-4-41 (původní i ed.2) tohle umožňuje

Napsal: 20 říj 2012, 15:54
od ZVUK2000
Je to tovární zesilovač 2x500W. Psal jsem že jen regulace otáček ventilátoru je napájena s odbočky primáru. Nf část je klasicky ze sekundáru. Nečekal jsem to. Proč to tak výrobce udělal netuším.

Napsal: 20 říj 2012, 16:49
od EKKAR
Nejspíš proto, aby větrák byl nezávislý na napětí na sekundáru a fungoval i když se přeruší sekundární pojistky. Primár pak funguje jako autotransformátor se vším co k tomu patří - včetně galvanického spojení se sítí 230V a tím pádem i veškerou manipulací podléhající stejným podmínkám jako na živém vodiči.