Mereni funkcnosti rele
Moderátor: Moderátoři
Mereni funkcnosti rele
Dobry den,
potreboval bych poradit jak zmerit zda-li je rele v poradku.
Viz prilozeny obvod. Vstupni napeti je sitove ~230V.
Rele spina topnou spiralu.
Zkousel jsem merit napeti na kontaktech rele, v pripade kdy jsem vypnul okruh spiraly kterou ma spinat. Napeti jsem nameril 0 Voltu.
Na kontaktech jineho rele ktere spina druhou spiralu (okruh jsem taktez vypnul jsem nameril napeti 228 V).
Jedno z nich dle meho laickeho uvazovani neplni puvodni funkci. Za stejnych podminek by se mely chovat obe rele stejne ?
potreboval bych poradit jak zmerit zda-li je rele v poradku.
Viz prilozeny obvod. Vstupni napeti je sitove ~230V.
Rele spina topnou spiralu.
Zkousel jsem merit napeti na kontaktech rele, v pripade kdy jsem vypnul okruh spiraly kterou ma spinat. Napeti jsem nameril 0 Voltu.
Na kontaktech jineho rele ktere spina druhou spiralu (okruh jsem taktez vypnul jsem nameril napeti 228 V).
Jedno z nich dle meho laickeho uvazovani neplni puvodni funkci. Za stejnych podminek by se mely chovat obe rele stejne ?
- Přílohy
-
- IMAG0425.jpg
- (182.08 KiB) Staženo 169 x
Rele tam jsou primo tyto.
http://forum.tzb-info.cz/docu/diskuze/1 ... 027001.jpg
Takze jestli jsem dobre pochopil tak mam promerit odpor kontaktu na rele ?
Jak poznam jestli je teda rele v poradku ?
http://forum.tzb-info.cz/docu/diskuze/1 ... 027001.jpg
Takze jestli jsem dobre pochopil tak mam promerit odpor kontaktu na rele ?
Jak poznam jestli je teda rele v poradku ?
Kotel hreje. problem je nasledujici.
Termostat sepne kotel. Kotel hreje, jakmile teplota v referencni mistnosti dosahne optima Termostat vypne:
Cerpadlo se automaticky po nejake dobe vypne (to je v poradku)
Spirala ale topi dal, jak jsem se docetl je to z duvodu ze nejake rele je zpecene a je v sepnutem stavu --> tudiz voda v kotli se postupne nahriva az dosahne kriticke hranice a kotel se pak pres havirijni pojistku vypne.
Tohle se da samozrejme "obejit" tim ze na termostatu zadam at se nevypina.
Ale samozrejme neni to ekonomicke reseni..)
Pokud se mi nepodari zjistit ktere rele to je dam desku nekomu kdo tomu rozumi. Ale chtel jsem to zkusit sam..)
Termostat sepne kotel. Kotel hreje, jakmile teplota v referencni mistnosti dosahne optima Termostat vypne:
Cerpadlo se automaticky po nejake dobe vypne (to je v poradku)
Spirala ale topi dal, jak jsem se docetl je to z duvodu ze nejake rele je zpecene a je v sepnutem stavu --> tudiz voda v kotli se postupne nahriva az dosahne kriticke hranice a kotel se pak pres havirijni pojistku vypne.
Tohle se da samozrejme "obejit" tim ze na termostatu zadam at se nevypina.
Ale samozrejme neni to ekonomicke reseni..)
Pokud se mi nepodari zjistit ktere rele to je dam desku nekomu kdo tomu rozumi. Ale chtel jsem to zkusit sam..)
- frantajetel11
- Příspěvky: 1922
- Registrován: 13 lis 2008, 01:00
- Bydliště: Kladno