Stránka 1 z 3

Mereni funkcnosti rele

Napsal: 30 pro 2012, 09:33
od papajtom
Dobry den,

potreboval bych poradit jak zmerit zda-li je rele v poradku.
Viz prilozeny obvod. Vstupni napeti je sitove ~230V.
Rele spina topnou spiralu.
Zkousel jsem merit napeti na kontaktech rele, v pripade kdy jsem vypnul okruh spiraly kterou ma spinat. Napeti jsem nameril 0 Voltu.
Na kontaktech jineho rele ktere spina druhou spiralu (okruh jsem taktez vypnul jsem nameril napeti 228 V).
Jedno z nich dle meho laickeho uvazovani neplni puvodni funkci. Za stejnych podminek by se mely chovat obe rele stejne ?

Napsal: 30 pro 2012, 09:51
od jandu
To tie relé sú tam napevno, alebo sadajú vybrať?

Napsal: 30 pro 2012, 10:02
od procesor
Skontroluj všetky "špirály"Ohmetrom. Ak je prerušená multimetrom(Vac)môžeš namerať kadečo naindukované. Lepšie pomeriaš žiarovkovou skúšačkou.

Napsal: 30 pro 2012, 10:18
od papajtom
Rele tam jsou primo tyto.
http://forum.tzb-info.cz/docu/diskuze/1 ... 027001.jpg

Takze jestli jsem dobre pochopil tak mam promerit odpor kontaktu na rele ?
Jak poznam jestli je teda rele v poradku ?

Napsal: 30 pro 2012, 10:20
od papajtom
JInak ma k dispozici na mereni klasicky digitalni multimetr.

Napsal: 30 pro 2012, 11:02
od milin
ahoj, určtě opravuješ kl. kotel REJNOK, relátka je slabina kotle ,tento problém jsem řešíl výměnou za nové a za kvlitnější. na výskoušení ti stačí ometr-bzučák. relé muže být vypalené kntakty ,nebo slepené akotel pak hřeje stále to byl muj připad . ahoj

Napsal: 30 pro 2012, 11:41
od papajtom
Presne tak..;o)....tak porad se mi ale nedari dobrat odpovedi jak poznam ze je rele spatne. Tak uz vim ze mam zmerit odpor. Jak podle hodnoty odporu poznam zda-li rele funguje spravne ci nikoliv ?

Napsal: 30 pro 2012, 11:53
od jojosuly
vyletovať a skúsiť ho či spína kontakt mimo dosky

Napsal: 30 pro 2012, 12:06
od procesor
Odpoj vodič k špirále, do obvodu zapoj ampérmeter na rozsahu aspoň 10A~. Potom spoznáš či rozpína, alebo nerozpína podľa úrovne thermostatu.
Lepší by bol kliešťový ampérmeter-bez rozpájania.

Napsal: 30 pro 2012, 12:12
od milin
jestli jsi dobře vzpominám tak na jedné straně,VYSTUP- je kunektor,odpoj a změř jstli je rozpojeno ,.nejlíp by bylo pozvát elektrikaře , odkud jsi

Napsal: 30 pro 2012, 12:18
od papajtom
Kdyz odpojim Vystup tak jak zmerim jestli je rozpojeno ?

Napsal: 30 pro 2012, 12:30
od milin
vypneš kotel na hlavním výp. a ohmetrem jeden konec měřáku na výstup a druhy na vstup.měřák nesmi nic ukazát.pozvi raději někoho kdo rozumí el. nová deska stoji asi 3200kč. kotel ti nehřeje vubec ?

Napsal: 30 pro 2012, 14:16
od papajtom
Kotel hreje. problem je nasledujici.
Termostat sepne kotel. Kotel hreje, jakmile teplota v referencni mistnosti dosahne optima Termostat vypne:
Cerpadlo se automaticky po nejake dobe vypne (to je v poradku)
Spirala ale topi dal, jak jsem se docetl je to z duvodu ze nejake rele je zpecene a je v sepnutem stavu --> tudiz voda v kotli se postupne nahriva az dosahne kriticke hranice a kotel se pak pres havirijni pojistku vypne.

Tohle se da samozrejme "obejit" tim ze na termostatu zadam at se nevypina.
Ale samozrejme neni to ekonomicke reseni..:o)

Pokud se mi nepodari zjistit ktere rele to je dam desku nekomu kdo tomu rozumi. Ale chtel jsem to zkusit sam..:o)

Napsal: 30 pro 2012, 14:52
od milin
je to přesně ten případ co jsem měl já. nic ti nepomuže přestavovát,relé je prílepené.. nutno výměnit,nebo zjistít ktere to je a otpojit konektor.pro odborníka par minut . odkud jsi?

Napsal: 30 pro 2012, 15:01
od frantajetel11
Pokud tam ty relé jsou dvě a stojej za prd, tak vyměň obě a neřeš který je v :rit: :wink: