Silnoprúd so slaboprúdom

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
jao
Příspěvky: 13
Registrován: 10 úno 2013, 01:00
Bydliště: Bratislava

Silnoprúd so slaboprúdom

#1 Příspěvek od jao »

Práve riešim rekonštrukciu elektriky na chalupe a rád by som vedel váš názor na nápad viesť silno a slaboprúd po jednom 5. zilovom CYKY kábli. Zásuvkový okruh 230V a svetelný okruh 24V na napájanie LED osvetlenia.
Je v tom nejaký zásadný problém ? Ďakujem.

Uživatelský avatar
Hydrawerk
Příspěvky: 7678
Registrován: 13 pro 2011, 01:00
Bydliště: Earth

#2 Příspěvek od Hydrawerk »

Přijde mi to divný. Bál bych se, že si někdo splete drát a spálí mi drahé ledky. Asi raději ne.

Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1487
Registrován: 23 říj 2007, 02:00
Bydliště: u Mělníku

#3 Příspěvek od kbulda »

jao, blázníš ? každé zvlášť !

Uživatelský avatar
vasekpetr1
Příspěvky: 802
Registrován: 20 čer 2005, 02:00
Bydliště: Hospoda u Třebíče

#4 Příspěvek od vasekpetr1 »

Napsal bych to takto: norma ČSN 33 2000-5-52 hovoří o tom, že téhož kabelu lze použít pro vedení řídící a signální různých obvodů, nebo pro silové, řídící a signální obvody téhož zařízení do 63A nebo pro několik silových obvodů menších spotřebičů, které spolu provozně souvisí. Žíly je třeba vždy řádně označit, aby nedošlo k záměně. Potud norma, jenže toto se vztahuje na kabely mezi jednotlivými rozvaděči, kde si ty jednotlivé obvody oddělíš a navíc jsou na stejné napěťové úrovni. Jenže u sebe spíš narazíš na problém, že v jedné instalační krabici bys neměl mít obvody odlišných napájení. Čili bych se přikláněl k variantě nechat si silový kabel s volnou rezervou žil a led napájení natáhl zvlášť. Ušetříš si i starosti s možným mechanickým poškozením kabelu a průrazu fáze do obvodů led - zbytečné následné výdaje.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#5 Příspěvek od BOBOBO »

Zde si to postav obráceně . Jestli máš doma kabel , tak ho přece nevyhodíš . Pokud ještě nemáš , dej to zvláště . Hlavně pro případ servisu "cizím" jedincem .

Uživatelský avatar
jao
Příspěvky: 13
Registrován: 10 úno 2013, 01:00
Bydliště: Bratislava

#6 Příspěvek od jao »

Ďakujem všetkým za odpovede a máte pravdu. V silovom rozvode si nechám rezervu, veď vždy sa niečo objaví. Káblov je dosť a LED pomerne drahé, presvedčil ma hlavne argument prierazu siloprúdu do druhého rozvodu. Majstrov sa po chalupe bude ešte pohybovať dosť a náhodné prevŕtanie toho spoločného káblu by bolo dosť nepríjemné.
Aj keď to nepatrí do siloprúdu, skúsim sa opýtať ešte jednu otázku. Zdroj pre rozvod LED osvetlenia je 24V/20A. Akým dĺžkam káblu by som sa mal vyvarovať a aký prierez použiť, aby sa kábel nehrial, aby útlmy neboli na úkor zníženia svietivosti LED ? S LED bude osvetlená kúpeľňa, časť kuchyne a exteriér domu asi okolo 15A. Ďakujem.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#7 Příspěvek od BOBOBO »

No já bych osobně 20A malovoltově po bytě netahal . Snažil bych se transformační členy nacpat co nejblíže spotřebičům (LEDkám) . Jinak 4ka by měla stačit .

Uživatelský avatar
ekens
Příspěvky: 3
Registrován: 20 úno 2013, 01:00

#8 Příspěvek od ekens »

Odporucam tahat osobitne, kabel neni az taky drahy, aby ti to daako ovplivnilo rozpocet. Nezabudni na odpovedajuce farebne oznacenie, v buducnosti si za to sam podakujes, ked budes riesit opravy, alebo nejake dalsie vätvenie. Co sa tyka prierezov, tak z trafa by som dal 4 mm2 po najblizsiu krabicu, odtial ak by sa to vätvylo zhruba po tych 10A (neviem kde mas kolko lediek ) tak staci 2,5 mm2

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#9 Příspěvek od Hill »

Taky si myslím, že 20A zdroj je poněkud předimenzovaný. LEDky si vezmou, kolik potřebují, a tolik to zdaleka nebude. Nakonec zjistíš, že ti na všechny ty LEDky bude stačit na výstupu zdroje pojistka 10A nebo ještě méně. Filmový ateliér tam zřejmě mít nebudeš, abys těch LEDek potřeboval víc.

Ale tu čtyřku měď bych použil tak jako tak, kvůli úbytku napětí.

Uživatelský avatar
jao
Příspěvky: 13
Registrován: 10 úno 2013, 01:00
Bydliště: Bratislava

#10 Příspěvek od jao »

Ďakujem za reakcie. Na farebné rozlíšenie káblov budem určite myslieť. Asi sa naozaj neoplatí byť lenivý natiahnuť pár káblov naviac. Zdroj je priemyselný z tlačiarenského stroja a bude ešte napájať vetracie ventilátory. Ale keď som to počítal, tak LED pásy nemajú až tak malú spotrebu.

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“