Zapojení Více čidel do současného alarmu neznámé výroby

Napsal: 17 úno 2013, 19:34
od krutor_1
xxx

Napsal: 18 úno 2013, 08:11
od scorpions-cz
Těžko říct jak to máš zapojené. Většina alarmů má zápornou logiku,to znamená ,že při alarmu(narušení) je kontakt rozpojen. Stejně tak sabotážní kontakt.Dále některé systémy používají různě vyvážené smyčky,kdy se měří odpor té dané smyčky.

Napsal: 18 úno 2013, 08:23
od Jenda_KL
Co kdyby si tazatel dal tu práci a obkreslil zapojení, včetně toho jak je to na druhé straně, hlavně popis svorek namísto rozmázlé fotky? Nevypadá to jako něco bastleného doma.

Napsal: 19 úno 2013, 11:25
od Simil
Štandardne sa zóny vyvažujú odpormi.Tu máš orientačné zapojenie 2 pir.Ak ich chceš pripojiť viac,tak ich vsuŇ medzi 1 a 3 pir

Napsal: 19 úno 2013, 15:19
od krutor_1
xxx

Napsal: 19 úno 2013, 18:33
od Simil
Tak,ako si to nakreslil na tej blokovej schéme to spraviť neôžeš.Sprav to tak,ako som Ti to nakreslil.Ty musíš ísť z prvého čidla do druhého,potom z druhého do tretieho atd. až do posledného.Musíš si uvedomiť,že kontakty tampra,a relatka alarmového sú pospájané do série,a pokiaľ máš zatvorené kryty čidieľ,tak je smyčka uzavretá,za predpokladu,že sa tam nikto nepohybuje.V prípade pohybu zareaguje konkrétne čidlo a rozpojí alarmový kontakt,tým pádom sa naruší celá smyčka.Len takto sa to ťažko radí,pretože neviem či máš tampra zóny,či klasické vyvažované,alebo bez vyvažovania.Najlepšie je si zavolať odborníka.Ten sa v tom bude orientovať,a zapojí Ti to.
Tu máš napríklad zapojenie jedného čidla u jablotronu.
http://e-shop.jablotron.sk/index.php?zo ... ddddata=15
Ešte Ti tu dám nákres 3 pir na jednej zóne.
http://e-shop.jablotron.sk/download/nav ... azenie.pdf

Napsal: 19 úno 2013, 23:20
od krutor_1
xxx

Napsal: 19 úno 2013, 23:33
od krutor_1
xxx

Napsal: 19 úno 2013, 23:45
od Simil
Ak tam odpory nie sú,v tom prípade to máš úplne jednoduché zapojenie.Stač to všetko napojiť ,tamper aj alarm kontakt do série zo stávajucim čidlom.A pochopil si to dobre.To zapojenie bez odporov má ale jednu nevýhodu,a to,že Ti nedokáže detekovať,prerušený kábel,otvorený kryt,jednoducho všetko je detekované ako poplach.To je daň za jednoduchosť.

Napsal: 20 úno 2013, 07:47
od Jenda_KL
Vykašli se na modul a relátka, zapoj to sériově jak porazeno jest, obzvlášť to cizí napájení není OK, ústředna má záložní baterie a to tvoje udělátko při výpadku vyrobí poplach.

Napsal: 28 úno 2013, 21:52
od krutor_1
xxx

Napsal: 01 bře 2013, 14:40
od krutor_1
xxx

Napsal: 01 bře 2013, 17:47
od Simil
Pre boha,prestaň už špekulovať,a zapoj to tak,ako sme Ti radili,všetky čidlá do serie.Je to najjednoduchšie,a vyvaruješ sa problémov.Po správnosti to tak má byť.Ak máš málo problémov a starostí,tak si to zapoj po svojom,a nežiadaj rady.Je to najjednoduchšie,a vyvaruješ sa problémov.Takto si len vytváraš problémy.Já osobne by som žiadne udelátko na zóny alarmu nepripájal,zvlášť,ak je to napájané externým napetím,ktoré ak sa Ti dostane do svoriek zóny,odpáli Ti minimálne zónový vstup,ak nie aj ďalšie,a môžeš celú ústredňu hodiť akurát tak do koša.Ak chceš na alarm niečo doplňať,tak maximálne na PGM výstup dať relé.

Napsal: 04 bře 2013, 07:53
od Habesan
krutor_1 píše:xxx
Jedincům, kteří tohle udělají, by bylo záhodno dát IP ban, nebo se vrátí a udělají to znovu.