kombinovaný regulátor čtyřcesťáku

Napsal: 27 úno 2013, 07:51
od BOBOBO
Zdravím přispívající . Budu nyní realizovat připojení zplynováku atmos u tchána a budu potřebovat regulaci takovou , aby nejdříve obíhala krátká smyčka pro ohřátí kotle a potom následovalo postupné otevření do topného okruhu a po natopení okruhu došlo po vypnutí prostorového termostatu k uzavření topného okruhu a očekávání dalšího regulačního pulzu . Nepotřebuji teoretizování a přesvědčování na jiné hydraulické zapojení , ale praktické použití třeba i dvou i třech vyzkoušených regulátorů-termostatů dohromady . Ladomat použít nechce , chce jen jedno čerpadlo !

Napsal: 27 úno 2013, 08:42
od feliz_navidad
http://www.elektrobock.cz/cs/regulator- ... tml?cid=74

Mám za sebou několik instalací a vždy chodily dobře. R3V-421 umí dva nezávislé okruhy, R3V jeden. R3V by ti měl vyhovovat.

Napsal: 27 úno 2013, 09:16
od BOBOBO
No , ještě aby to cenově schválil investor . Je to to , co potřebuji . :D

Napsal: 27 úno 2013, 09:29
od Jenda_KL
taky možnost Adex Numira 5.1

Napsal: 27 úno 2013, 13:43
od feliz_navidad
On tyhle regulátory dělá v podstatě kdekdo, ale za relativně rozumnou cenu snad jenom ten Elektrobock.

Napsal: 27 úno 2013, 13:56
od BOBOBO
Hej , adex 2xdráž . Já osobně bych ty dvaapůl tauzendu bez řečí dal . Chtěl jsem kombinovat regulátory z S-O , ale nebudu . Musel bych za to ručit . Bude stačit , že budu ručit za zhotovené vodní rozvody . :D i tak budu muset ještě pospojit řízení samotného atmose s regulátorem a prostorákem . Nwm , jak se chová ten reg při signálu prostoráku , jestli čtyřcesťák uzavře . Tam budu možná muset dát udělátko , aby se ihned zavřel (do malého okruhu ).

Napsal: 27 úno 2013, 16:52
od feliz_navidad
Na těch stránkách je ke stažení manuál, tak si to tam najdi. Pokud si pamatuju, tak při vypnutí prostoráku to zavře ventil (program č. 6).

Napsal: 27 úno 2013, 19:51
od Jenda_KL
Jo, adex 2x.
Má ale nějakou (asi fuzzy se tomu říká?) logiku navíc, je schopnej spočítat ztráty objektu, podle spínání standartním prostorákem (s týd.prog) se ten program naučí a přízpůsobí teplotu topné vody. Adaptace trvá asi 14 dní.

Napsal: 27 úno 2013, 20:20
od BOBOBO
Nevíš , jak to indikuje doraz ventilu? Že-by kontroloval nulový proud ?

Napsal: 27 úno 2013, 20:27
od Jenda_KL
Zřejmě nijak, není to potřeba, znát teploty stačí.

Napsal: 27 úno 2013, 20:44
od BOBOBO
Nejseš ty ňákej chytrej . Kdyby jsi si něco o tom regulátoru přečetl , tak by jsi viděl , že má pro motor jen tři vývody a blikáním diody signalizuje doraz .

Napsal: 27 úno 2013, 20:53
od Jenda_KL
Signalituje to limitní mez, ne mechanický doraz, pane chytrej.
Ty asi nevíš že 3-bodový (a taky 3-drátový) AC serva maj pevnou dobu běhu se kterou regulátor počítá a naprosto běžně se to používá.

Napsal: 27 úno 2013, 21:48
od AmarokCZ
BOBOBO: tuhletu šílenost vymýšlíš jen kvůli nízkoteplotní korozi, nebo to má mít i jiný účel?

Napsal: 27 úno 2013, 21:48
od BOBOBO
Je fakt , že se regulací neživím a čtu ukazuje doraz=ukazuje doraz . A jelikož budu používat starý komex , tak budu muset třeba stavy "přestavět" . To mne čeká změřit reálný čas a třeba si nechat ten reg v čase upravit . Pokud je tomu tak , dík za info . Volám tam .

Napsal: 27 úno 2013, 21:50
od BOBOBO
Jo , protože je na netu , že při studené zpátečce byl kotel prožrán za 3 roky !