Stránka 1 z 1

Prierez vodiča

Napsal: 04 čer 2006, 20:59
od Hurvo
Prosím Vás vie niekto vzorec na výpočet prierezu vodiča ak poznáme príkon stroja? Potrebujem vedieť aký prívodný kábel mám použiť ak zariadenie má príkon 24kW na 400V a ako sa vypočíta prúda na jednu fázu. Stačí vodič 5x6mm2 alebo 5x10mm2. Niečo som vypočítal ale nie som si istý, tak ak tnieto viete poradte prosím. Dakujem všetkým :roll:

Napsal: 04 čer 2006, 21:15
od Hill
Je ten spotřebič čistě odporová zátěž nebo induktivní?
Jestliže jde o odporovou pec, jaký má odběr za studena?
Jde-li o motor s lehkým, středním či těžkým rozběhem, jaký mu povolíš úbytek napětí? Ten je dán impedancí napájecí smyčky, v níž je zahrnutý i ohmický odpor vodičů, na které se ptáš.
Jaký typ kabelu chceš použít, jak a v jakém prostředí ho chceš uložit?

Obecně: předřazené jištění potřebuješ nejméně 40A, tomu vyhoví ta měděná desítka v PVC (dříve CYKY) volně ve vzduchu nebo pod omítkou. Nakonec vyhoví i pro jištění 50A, pokud se nebude jednat o odběr trvající nepřetržitě více hodin.

Tyhle otázky řeší ČSN (a předpokládám, že i STN) 33 2000-5-523 (a obecně -5-52). Něco tabulkově, něco přílohou.
Ale parametry kabelu pro případné výpočty podle této normy je povinen ti obstarat prodejce kabelu. Aspoň za Javorinou a Bumbálkou už si na to prodejci nějaký čas úspěšně zvykají.

Napsal: 04 čer 2006, 21:34
od Hurvo
Ďakujem Ti Hille. Ide o odporovú zátaž, ale nie o nepretržitých 24kW, s rastúcou teplotou mierne klesá zaťaž . Potrebovl som sa v tom uistiť, že to má býť 10na, lebo starší elektrikár ma prehováral na 6ku, ale terz som si istý a pozriem aj tie STN. Díki

Napsal: 05 čer 2006, 08:01
od eljaro
kokni na stránky elektrika.cz je tam tuším nějaké demo na tyhle propočty i kompenzací okolím-typem uložení a tak ! umíto i hřevy kabelu a takové věci .