Stránka 1 z 1

Zapalovacia automatika SIT 577 DBC 0.577.602 plynoveho kotla

Napsal: 12 dub 2013, 19:17
od iwert
Nema niekto skusenost s opravou zapalovacej automatiky SIT 577 DBC 0.577.602 plynoveho kotla Protherm Lev

Napsal: 12 dub 2013, 20:40
od Jenda_KL
co je s ní?

Napsal: 13 dub 2013, 21:40
od iwert
Proste nefunguje uz ju servisak menil druhy krat .

Napsal: 14 dub 2013, 10:57
od mi-ro
Těžká odpověď na dotaz "co tomu je, nefunguje to". Která část nefunguje, ionizace, generátor VN, zdroj....měřit, hledat vadné polovodiče, pasívní díly.

Napsal: 15 dub 2013, 12:54
od aul310
Zrovna s tímto typem zkušenost nemám, ale dost často této firmě odchází (ztrácí kapacitu)"napájecí" kondenzátor 470n. Elektronika pak nedělá nic.

Napsal: 16 dub 2013, 22:26
od iwert
vsetko co sa dalo bezne zmerat zmerane je OK

na nejaku stratu kapacity kondenzatorov je podla mna este skoro ked kotol je v prevadzke tusim druhy rok ....ale moze byt preverim

Napsal: 16 dub 2013, 23:40
od helios
Na stratu kapacity čínskych svitkov v sieťovom napájaní (prevažne v prevedení X2) stačí kľudne aj rok, zvyšková kapacita býva 10 až 25%. :wink:

Napsal: 17 dub 2013, 08:16
od Jenda_KL
Stačí i nějaký pulzák v okolí nebo svářečka bez filtru, i měnič na solár ho dokáže odpravit. Není potřeba čekat pět let na bezkapacitní X2 kondík.

Napsal: 17 dub 2013, 10:14
od aul310
Takže jsem mezi řádky vyrozuměl, že nedělá nic, přesnější popis závady, případně fotka DPS by nebyla?

Napsal: 18 dub 2013, 11:05
od Habesan
Obkreslit si schémátko by také bylo záslužné.

Napsal: 18 dub 2013, 20:24
od iwert
naafotim ti to mozes zacat kreslit

Napsal: 19 dub 2013, 13:58
od kaja4
iwert smotri SZ

Napsal: 24 čer 2013, 09:05
od mina
Čao, často ujíždí kapacity, studenáci.
Oprava není problém.
mina.