Stránka 1 z 1

zapojení detektoru pohybu pro osvětlení

Napsal: 25 kvě 2013, 20:39
od 555
zdravím vás na chalupě si budu řešit tento detektor...ale chtěl bych ještě přidat zapojení o vypínač,abych si mohl světlo zapnout i sám bez detektoru..
koupil jsem starší pohybové čidlo..je k němu i vypínač/ přepínač
nevím jaké je to řazení...bohužel nemám to u sebe..

jak by to bylo prosím nejlepší zapojit?

napadlo mě když by to bylo řazení 6 ten přepínač,tak když bude vypínač v poloze vypnuto,ta,tak že by se přivedlo napájení na detektor,a když ho zapl tak se by se fáze přivedla na světlo...

Napsal: 25 kvě 2013, 20:55
od 555
a počítám s tím že při řazení 1 (klasickej jednopol.vypinac se to dá zapojit takto :


http://www.poradte.cz/picture/2010/338896.jpg

Napsal: 25 kvě 2013, 21:24
od jirkati
Stejný požadavek manželky jsem uspokojil tak, že ke světlu vedou tři vodiče a u dveří mám dvojitý vypínač, kde jedna sekce napájí detektor pohybu a druhá přímo žárovku. Funguje to už 19 let a se stejnou žárovkou.

Napsal: 25 kvě 2013, 21:30
od BOBOBO
Je to tak , osazuji dvojité vypínače .

Napsal: 25 kvě 2013, 21:46
od 555
to je taky jedno řešení a asi opravdu nejlepší :-)

Napsal: 25 kvě 2013, 21:54
od 555
ale jen taková skromná otázka.....s tím přepínačem 6 by to taky fungovalo ne? že vlastně při vypnuté poloze bude napájen detektor...a tím padem světlo si bude zapínat on sám...když tu 6tku zapnu...rozpojí se napájení detektoru a spojí přivod fáze se světlem ......

ale ty dva vypínače jsou dobrá věc.jak tu bylo zmíněno

Napsal: 25 kvě 2013, 22:44
od Lukar
Pokud děláš novou instalačku počítej u východu radši s 6+6 vypínačem.K tomu odpovídající kabeláži. V krabicích už propojíš čidlo nebo vypínač.

Napsal: 26 kvě 2013, 14:42
od BOBOBO
Ten dvojitý vypínač je tam proto , že někdy potřebuješ , aby světlo nesvítilo i v noci . Soused taky nemusí všechno vidět . :D

Napsal: 26 kvě 2013, 21:49
od 555
ano chápu :-) zatím je to vyřešený tím přepínačem 6tkou jak jsem psal výše :-)nastal pak problém jeden ne teda s tímto zapojením,ale s propojením světel...mám 4 světla v zemi,i kabely k nim v zemi....Světla jsou spojeny paralelně...po připojení hned na poprvé vyskočilo FIčko...šlo natáhnout potom zase a za 5 min vypadlo znovu....vše sem přeměřil....světla zkontroloval jsou třídy 1)....
pak jsem našel v obvodu odpor 10-15k ohmu na mezi fází a PE...
jeden kabel byl vadný....to je to když se někam dávají použité a po roce se něco zapojuje...

Napsal: 27 kvě 2013, 07:18
od Eleman
Jó nakopnutej kabel, to je prevít, ten vám "rozbil" fíčko!
A buď rád, že to někomu nerozbilo držku. :lol:

Napsal: 07 lis 2014, 21:46
od ZdenekHQ
Přesunuto