Přívod + ŽZ

Napsal: 25 čer 2013, 18:59
od Lojzek
čau, tahá se s přívodem mezi hodinama a domácím rozvaděčem ZŽ kabel?
Není mi to jasné. ( např. rozvaděčová ryska vedle baráku která je v zemi a v baráku je rozvaděč. NEBO - panelák - ze stupačky do bytu kde je např 18modulová rozvodnice. )
Pokud ano, pokud se ZŽ kabel tahá, tak proč se vůbec tahá?
Vím jen, že ZŽ kabel může být o řád nižší průřez než je hlavní přívod.

Napsal: 25 čer 2013, 19:39
od workhard
No to s tím průřezem platí jen u hooodně tlustejch kabelů, to asi k baráku mít nebudeš. Natáhni si CYKY 5Cx6 nebo co máš v projektu.

Napsal: 25 čer 2013, 20:18
od monterjirka
Prostuduj si připojovací podmínky jednotlivých dodavatelů. Najdou se tam zajímavé informace...

A zkus si najít a pochopit co to je TN-C, TN-S, ochrana automatickým odpojením v síti TN...

Elektroinstalace bez "zelenožlutého" je něco jako auto bez brzd!

Napsal: 25 čer 2013, 20:21
od p32
Tak s takovým autem se přece dá taky jezdit. Jenom to prostě nebrzdí. :lol:

Napsal: 25 čer 2013, 20:25
od monterjirka
p32 píše:Tak s takovým autem se přece dá taky jezdit. Jenom to prostě nebrzdí. :lol:
Přesně tak!
Ono to jede, ale když se stane něco co nečekáš, tak co s tím?
Motor se taky rozběhne jen se 3 fázovými přívody... Ale stačí trochu vlhkosti nebo podobná chybička a v lepším případě je to pořádná rána!

Napsal: 25 čer 2013, 20:37
od Lojzek
no jasně, v připojovacích podmínkách by to být mohlo.
Další věc je ta, že ten ZŽ tam přece je! tahá se přece 5Cx6, výš to může být už 4 žílově a to od 4x10 nahoru.
k těmto kabelům se tahá / netahá dodatečný zž kabel(nebavíme se o HOP), který může být o řád nižší a dále se tahá jena nebo více žil pro sazbu.

nebavíme se zde přímo o domovních rozvodech ale pouze o přívodumezi hodinami a domácím rozvaděčem

Auta necháme zatím být.

Napsal: 25 čer 2013, 20:40
od TAKJAN
Asi tam má 4x10 Cu. Rozdělení na TN-S v RE dodavatelé nemají rádi. ZŽ vodič, většinou, se táhne z HUP do rozvaděčů..Kuriozita: přišel skorosoused, že revizák nechce napsat výchozí revizi (kolaudace), ať dodělám rozvaděč. Instalace svépomocí, TN-S, ale přívod 4x, PEN připojen pouze na N. Sběrnice PE ve vzduchu. 2 roky :-)

Napsal: 25 čer 2013, 20:43
od Lojzek
takjane -PE ve vzduchu - taky pěkné

Napsal: 26 čer 2013, 10:08
od bambulak34
ZŽ kabel jsem ještě neviděl. Teprve 2 a více vodičů s vlastní izolací, vedoucích společně v další izolační hmotě je kabel. Máš teda asi na mysli ZŽ vodič že?
Standartně se u nás používá k propojení mezi elektroměrovým rozvaděčem a domovním (bytovým) rozvaděčem kabel CYKY-J dříve (C ) který v sobě ZŽ vodič již má a žádný další ZŽ vodič se s kabelem nepokládá.
Vyjímkou je pospojení HUP, HOP nebo nějakých konstrukcí atd.
Pokud je domovní (bytový) rozvaděč kovový, tak ho na HOP samozřejmě připojit musíš.
V případě, že by byl přívod CYKY-J 4x10 musel by se současně s tímto kabelem položit i samostatný vodič ZŽ od HOP.
V případě, použití CYKY-J 5x6, stačí na HOP připojit vodič PE z tohoto kabelu.

Napsal: 26 čer 2013, 15:31
od Lojzek
bumbalak34: no jasně, trošku vznikl problém v názvosloví ale nakonec si rozumíme :)
Díky za upřesnění. Zeptám se, jsi revizní technik který dělá revize?
Když je v domě dovedena HOP stylem kulatiny přímo z hromosvodu, je ukončena např. v KT 125 kde je svorka a tam by měly vézt všechny Pospojení jako je např. vstup plynu do domu a vstup vody do domu ( problém je že je v plastu.)

jaký máš názor na místní pospojení v koupelnách?
Musí být pospojeny všechny neživé části ( tudíš veškeré kolíky v zásuvkách,pokud jsou železné futra tak ty taky, a teď otázka - el. žebříky - toď otázka - ( co když je elektrický žebřík napojen na klasické topení, přívod ale není tahaný měděnýma trubkama ale je tahaný takovými těmi plastovými hady co se pokládají např. podlahovky? Plast = izolant / železný žebřík by ale měl být pospojen)

Toto popojení je pouze místní, tudíš se to takto pospojí ale nemusí se to tahat do hop-ky nebo do Rozvaděče. Je to tak?

Napsal: 28 čer 2013, 06:24
od bambulak34
Ne nejsem revizák.
Co se týče pospojování, tak co elektrikář nebo revizák to jiný názor. :?
Jsou z toho pak hodně dlouhé a nikam nevedoucí diskuze.
Osobně mezi chronické pospojovače nepatřím, snažím se používat vlastní rozum.
Jinak myslím, že je nejlepší zeptat se přímo dotyčného který ti bude revizi provádět. Sám ti řekne co a jak požaduje a měl by ti také umět vysvětlit proč.