Připojení UPS v zařízení - jak s PE vodičem ?

#1 Příspěvek od ok1xgi »

Zdravím,
máme zařízení, které je napájeno 3x400V. V rozvaděčí je třífázové autotrafo s odbočkami pro vstupní napětí kvůli variabilitě připojení po celém světě.
Ze dvou fází se pak bere 230V, které napájí hlavní zdroj a ten pak další elektroniku.
Vyvstala potřeba hlavní zdroj zálohovat kvůli krátkodobým výpadkům a houpancům. UPSky bez problémů fungují, ale teď se strhla diskuse, jak má být správně zapojený PE vodič do UPS a z UPS.
Je to běžná kancelářská UPS. Originální kabely mají ustřihnuté konce a ty jsou zapojeny do svorkovnice, potažmo vstupu zdroje 230V/24V.
N a L jsou jasný, ale zůstávají dva zelenožluté. Jeden ze vstupu a druhý z výstupu UPS.
Jak je správně zapojit a proč ?
Zapojit pouze PE na vstupu UPS na kostru rozvaděče ?
Zapojit oba PE do jednoho místa?
Je to jedno ?

Díky moc

Obrázek
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.

Uživatelský avatar
cabernet
Příspěvky: 2775
Registrován: 26 lis 2005, 01:00

#2 Příspěvek od cabernet »

PE vodic sa povazuje za ochranny, preto mju byt jednotlive zelenozlte vodice pripojene na rovnaky potencial, t.z. do jedneho bodu.

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#3 Příspěvek od Zaky »

V UPS to bude natvrdo propojené, taky bych zapojil obě strany na společný zemnící bod.
Michal

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#4 Příspěvek od TAKJAN »

PE určitě propojit. PE 230/24 není? Při provozu z UPS je stejně ochrana před dotykem problematická, protože se vlastně jedná o IT..

Uživatelský avatar
ok1xgi
Příspěvky: 956
Registrován: 15 úno 2009, 01:00
Bydliště: Soběslav

#5 Příspěvek od ok1xgi »

Prakticky je to zapojený tak, že je kovovej rozvaděč, kde je veškerá elektronika i silovina. Na něm je položená 19" UPS a přes EURO konektory je připojená v rozvaděči do svorkovnice.
Šlo mi o to, jestli ty dva zelenožlutý zapojit oba někam pod šroubek na bednu, nebo jestli stačí jen jeden. Předpokládám, že v té UPS jsou stejně zapojeny do jednoho bodu na kastli. A nebo zda je to jedno jak se zapojí.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#6 Příspěvek od rnbw »

Ano, v UPS to bude spojene. Takze na vystupe UPS nema zmysel PE nikam pripajat.

Uživatelský avatar
ok1xgi
Příspěvky: 956
Registrován: 15 úno 2009, 01:00
Bydliště: Soběslav

#7 Příspěvek od ok1xgi »

Tohle jsem si přesně chtěl potvrdit. Ale když se to zapojí, nevadí to ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.

Uživatelský avatar
cabernet
Příspěvky: 2775
Registrován: 26 lis 2005, 01:00

#8 Příspěvek od cabernet »

Obidva pripoj na PE listu v rozvadzaci.

Uživatelský avatar
ok1xgi
Příspěvky: 956
Registrován: 15 úno 2009, 01:00
Bydliště: Soběslav

#9 Příspěvek od ok1xgi »

DIKY ZA INFO !
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.

Uživatelský avatar
sr71
Příspěvky: 2401
Registrován: 10 dub 2004, 02:00
Bydliště: severovýchodní èechy

#10 Příspěvek od sr71 »

pøipojím se k tomuto tématu s mým dotazem: je v rozporu s nìjakou normou, když má UPS-ka na výstupních zásuvkách prohozené L a N (myšleno pøi provozu ze sítì)? Nìkteré UPS-ky to tak mají.

Uživatelský avatar
Eleman
Příspěvky: 3439
Registrován: 21 úno 2011, 01:00
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

#11 Příspěvek od Eleman »

V rozporu nic není, oba vodiče jsou pracovní.
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.