Detekce směru toku energie v AC síti

#1 Příspěvek od antosm »

Dobrý den, prosím o radu a nejlépe nějaké schéma na snímač, který by detekoval přetok z mé vlastní malé FVE 1000W do distrubuční sítě čezu.
(nedodávám do sítě pouze načerno pro vlastní spotřebu bez zeleného bonusu, jen pro snížení vlastní spotřeby)
Proud ze sítě měřim snímačem LA 55-P a pomocí malého PLC vyhodnocuji a připojuji buď jeden nebo dva nafázovávací měniče, každý o výkonu 250W nebo když neni odběr ze sítě tak se nepřipojí žádny a nabijejí se bat.
problém je že ten proudoví snímač nerozezná kam teče proud a tím někdy dojde k přetoku do distribuční sítě, což digi hodiny zobrazují rozsvícením trojúhelníčku nad pismenem R - asi jako Reverz a dioda blikající dle mé spotřeby bliká jako když bych el. odebíral ikdyž naopak dodávám a hodiny přičítají. Nehledě na neoprávněnou dodávku el.

Potřebuji nějaké zapojení které na jedné fázi 240V ten nechtěný tok energie přez hodiny ven pozná a sepne třeba malé rele.

Uživatelský avatar
Generalsound
Příspěvky: 324
Registrován: 20 lis 2009, 01:00
Bydliště: Doma, kde asi?
Kontaktovat uživatele:

#2 Příspěvek od Generalsound »

Tak jednoduše přes to proudový relé/snímač zapoj jen spotřebiče a měnič ještě před něj. Pokud přes snímač poteče 1,1A, máš jistotu, že nemůže dojít k přetoku. Stejně tak druhej stupeň na 2,2A.

Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2761
Registrován: 14 čer 2003, 02:00
Bydliště: Blížejov

#3 Příspěvek od monterjirka »

Ve střídavé síti se směr toku proudu dá sledovat také.

Je tam trochu problém s fázovým posuvem, ale ten by za normálních okolností neměl být až někde "na hraně"...

Je třeba detekovat průchod napětí nulou. Pak je třeba "počkat" cca 5ms, až se bude napětí pohybovat na maximu a porovnat s okamžitou hodnotou proudu, jestli má stejnou polaritu nebo ne.
Něco "jednoduššího" jsem kdysi pomáhal oživovat, tam bylo jednocestně usměrněné (samozřejmě nefiltrované, omezené podle napájecího napětí IO) napětí přivedeno na hradla, na jeden vstup vzorek napětí, na druhý vzorek z "proudu" (přes měřicí trafo a OZ), ty OZ byly dva, "opačně" připojené na trafo, takže jeden měl na výstupu "impuls" při jedné polaritě proudu, druhý při druhé.
Buď se "sešly jedničky" na jednom hradle nebo na druhém, podle toho se jedno nebo druhé překlápělo.

Uživatelský avatar
antosm
Příspěvky: 15
Registrován: 27 lis 2006, 01:00

#4 Příspěvek od antosm »

Ano, něco takového jsem myslel, to proudové trafíčko LA 55-P mám ještě jedno a z něho jdou půlvlny úměrně velké dle protékajícího proudu. Třeba by šlo použít k tomu porovnání s fázovim průběhem napětí, ale neumim si sám vymyslet schéma.

Jinak v PLC mám nastavené sepnutí 1 měniče při 1,2A a vypnutí při 0,2A a druhy měnič o amperu vice ,ale i tak se stane občas přetok jelikož, když spotřebiče vypnou v jeden okamžik, tak je proud třeba 0,6A ale už přetok. Takže by jsem musel být o amperu víše mít minimální proud tak 1A a 2A aby se to nestalo, to znamená menší využití FVE při malém odběru. dále je problém že ten proudový snímač ukazuje přesně jen na zatěž typu žárovka nebo topná spirála, ale na pulzní zdroje,čerpadlo nebo zářivku to ukazuje tak polovinou.
Proto jsem myslel že bude jednoduší a jistější hlídat přetok.

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#5 Příspěvek od Habesan »

Doporučuju Lock a Koš!
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)

Uživatelský avatar
antosm
Příspěvky: 15
Registrován: 27 lis 2006, 01:00

#6 Příspěvek od antosm »

Díky, ale to vše už jsem viděl " Lock a Koš! "

Hledám něco jednoduchého na zbastlení co by jenom signalizovalo ten přetok do PLC.

Uživatelský avatar
Honza_dy
Příspěvky: 2172
Registrován: 20 srp 2004, 02:00
Bydliště: Brno-venkov

#7 Příspěvek od Honza_dy »

Tak snímej fotoodporem tu ledku na elektroměru. jakmile se rozsvítí trojúhelníček s "R" tak PLC odpojí měniče. Je to jednoduché a rychlé. Energetici ti taky nemůžou nic říct, protože do elektroměru nezasahuješ.

Uživatelský avatar
antosm
Příspěvky: 15
Registrován: 27 lis 2006, 01:00

#8 Příspěvek od antosm »

O tom všem jsem také už přemýšlel, ale asi by se kluci z čezu divily co to tam je přilepeného a na co to je. Nehledě na to že ze zákona neni dovolena montáž a provoz FVE dělaná svépomocí. Můžou je montovat pouze vybrané a vládou schválené firmy. A neoprávněná dodávka el. je brána stejně jako neoprávněný odběr.
Také mně napadlo koupit starý kotoučkoví elektroměr a dát čidla na ten kotouček kam se točí, problém je že se mně nevejde do rozvodnice.

Uživatelský avatar
Olchor
Příspěvky: 1513
Registrován: 18 lis 2009, 01:00
Bydliště: Blansko

#9 Příspěvek od Olchor »

Ten wattrouter není až tak drahý. Nebo anlogová 4Q násobička, na jeden vstup napětí, na druhý proud.

Uživatelský avatar
Bernard
Příspěvky: 3614
Registrován: 27 kvě 2005, 02:00

#10 Příspěvek od Bernard »

Dá se inspirovat wattmetrem od danyka. Při proudu s opačnou fází bude ukazován záporný výkon. Ten tantal by to měl snést.

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#11 Příspěvek od tomasjedno »

antosm píše:O tom všem jsem také už přemýšlel, ale asi by se kluci z čezu divily co to tam je přilepeného a na co to je...
Mám takový bazmek na elměru už několik let, a ani odečítači, ani revizák, ani technik PRE při plombování po revizi ER neřekli ani popel. Možná to bude tím, že je to profesionálně vypadající výrobek a ne bastl.
antosm píše:...Nehledě na to že ze zákona neni dovolena montáž a provoz FVE dělaná svépomocí. Můžou je montovat pouze vybrané a vládou schválené firmy....
Účinnost tohoto ustanovení je až od 1.1.2014, tak máš ještě 4 měsíce čas to zlegalizovat.

Uživatelský avatar
Olchor
Příspěvky: 1513
Registrován: 18 lis 2009, 01:00
Bydliště: Blansko

#12 Příspěvek od Olchor »

Docela bych se bál toho neoprávněného přetoku. 4Q elměr všechno ukládá do paměti a z pokuty se nevykroutíš, i kdyby byly přetoky minimální.

Uživatelský avatar
rob_brno
Příspěvky: 209
Registrován: 12 říj 2012, 02:00

#13 Příspěvek od rob_brno »

Olchor píše:Docela bych se bál toho neoprávněného přetoku. 4Q elměr všechno ukládá do paměti a z pokuty se nevykroutíš, i kdyby byly přetoky minimální.
Pochybuju že má pán 4kvadrant. Klasické elměry i dig. nic nearchivují ani nebonzují.

Uživatelský avatar
rob_brno
Příspěvky: 209
Registrován: 12 říj 2012, 02:00

#14 Příspěvek od rob_brno »

antosm píše:Dobrý den, prosím o radu a nejlépe nějaké schéma na snímač, který by detekoval přetok z mé
Osobně to budu dělat pomocí komerčního elměru s drobnými úpravami(funguje to od minimama cca 2W.), viz.: http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ler#p17958

Výstup elměru bude vyhodnocován jednočipem.

Uživatelský avatar
antosm
Příspěvky: 15
Registrován: 27 lis 2006, 01:00

#15 Příspěvek od antosm »

Ahoj, tak jsem dospěl k tomu že bych mohl dát na přívod do baráku tento jednofázoví elektroměr nebo podobný

http://www.kacir.com/jednofazove-elektr ... a-din.html

zapojený obráceně , aby měřil směrem ven do sítě. takže by začal blikat když by byl přetok, nacož by se dal použít jeho impulzní výstup, když blikne tak moje plc by odpojilo měnič.

Problém je že se mně z prodavajicích nepodařilo dostat jestli ta zpětná brzda co uváděj že ten elektroměr má, jestli zastaví jen přičítání kW nebo i přestane blikat výstup. Nevíte někdo jak to funguje?

Odpovědět