Stránka 1 z 5

Zapojení domácí rozvodnice

Napsal: 24 srp 2013, 19:39
od shneck
Dobrý den. Mohl by mi zde někdo překontrolovat zapojení plánované nové elektroinstalace do bytu?

Jenom předesílám, že světla budou LED v sádrokartonovém podhledu (celkem cca 70W) a zemnící kabel na ně bude NEnapojen (nebude kam).

Sklokeramická deska i trouba budou napojeny trvale (né přes zásuvky) a dle podobného bytu se stejnou deskou i troubou nevyhazují 16A jističe i při všech zapnutých plotnách a zapnuté troubě.

Pokud by se vám nezdálo zatížení jednotlivých fází rovnoměrné, poprosil bych o váš návrh napojení fází. Jde o to, že pokud nebudu vařit a svítit, tak budou 2 fáze zcela nezatížené a na třetí poběží zbytek bytu, ale pokud v noci rozsvítím a budu vařit a péct, při vyplém PC, TV apod., tak zase jedna fáze bude skoro nevyužita a 2 poběží naplno. Bojím se ale zapojit fázy se zásuvkovým okruhem na troubu nebo desku (to už by dle mého nemusel unést jistič).

Předem děkuji za rady

P.S. Z jiných diskuzí jsem poučen, tak tu ještě uvedu toto: Nepotřebuji rady typu: sežeň si elektrikáře. Prosím Vás. Tyhle rady nepotřebuju. Pokud mi nechcete poradit co a jak v tom zapojení udělat jinak, tak neraďte. Nejsem elektrikář, nemám na to žádné oprávnění, jsem si toho vědom, proto se zde ptám. Potřebuju propočítat materiál a rozmyslet zapojení celého bytu, protože domluvení elektrikáři slíbili pomoc, ale je doba dovolených a rád bych si ujasnil co kde má být, s čím mám počítat apod... Potom přijedou a mohou mít minimálně nakoupeno, popřípadě připravené kabely apod... Ano, jsem jeden z těch fušerů, kteří se snaží ušetřit každou korunu: PROTO SE ZDE PTÁM!! Buď mi chcete pomoc s mojí otázkou nebo mi tu budete v 10 reakcích psát na sto způsobů, proč bych to neměl dělat... VIM O TOM... ale stejně chci poradit! Děkuji

Napsal: 24 srp 2013, 20:08
od SDZ
Zapojil bych celou koupelnu na samostatný chránič.
Ono by mělo být přes chránič všechno.Někdo lednici nedává ,někdo dává - pokud by se to mělo brát do důsledků dle normy,tak by mělo.

Napsal: 24 srp 2013, 20:18
od RadekB
varna deska musi byt napojene min. na dve faze.
Pmax 6,5kW je skoro 30A, takze takhle to nepojede a ani nesmi byt.
Vim, ze to nechces slyset, ale jedna se o vyhrazene el.zarizeni, takze byz patricneho vzdelani a opravneni se v tom nemas co hrabat.

Napsal: 24 srp 2013, 20:45
od shneck
V pořádku...Jak jsem psal, tak o nesprávnosti svého jednání vím. Bavme se tedy v teoretické rovině, že na to hrabat nebudu, jenom by mě to zajímalo, protože to mám jako úkol do školy, nedával jsem pozor a nevím si sním rady. Šlo by, kdybych vytáhnul z hnědé fáze, hned za 3fáz. jističem odbočku přes další 16A jistič k varné desce jako druhou fázi?

Napsal: 24 srp 2013, 21:17
od RadekB
Pokud to mas jako ukol do skoly, tak teoreticky treba takto :
Za hlavni jistič 20A byl dal chranic FI 40/0,03 ktry je stejne vyzadovan normou na vse, na jisticochranice pro dva okruhy bych se vybod.
Na troubu a varnou desku 3jistice 16A/B, jeden trouba a 2 varna deska.
Koupelnu, obyvak a loznici bych dal na samostane jistice, podle me staci 10A
Kuchyn 2-3 okruhy , jistene 10A a 16A (spotrebic nad 2kW ma byt na samostanem okruhu, takze bych dal napr. 4 zasuvky nad linku na jeden 16A, jeden 16A na mycku (byt by mel stacit 10A) a jeden treba mikrovlnku+lednicku. Svetla proudove staci na jeden 6A, max. na 2, a to jen z toho duvodu, ze kdyz vypdne, nebudes potme v celym byte. Na 3 okruhy je to zbytecne.
Pokud je hlavni jistic 20A, pak stejne selektivita jistce 20 vs.16 bude na hrane, pokud vubec nejaka bude.

Napsal: 24 srp 2013, 21:30
od janousek

Napsal: 24 srp 2013, 21:34
od Lukar
Ta varná deska by měla jít na 3 fáze. Prostuduj manuál. Jinak při plném provozu na 230V nemáš šanci dalšího provozu baráku. Vypadne hl. jistič.

Napsal: 24 srp 2013, 21:37
od shneck
janousek píše:Do školy?
Před tím, že to je "do školy" jsem napsal "Bavme se tedy v teoretické rovině" :D

Napsal: 24 srp 2013, 21:39
od shneck
Lukar píše:...Prostuduj manuál. Jinak při plném provozu na 230V nemáš šanci dalšího provozu baráku. Vypadne hl. jistič.
Manuál jsem našel jenom obecný (pro více typů desek stejného výrobce). Psalo se tam, že to má buď 1 fázy nebo 2 fáze. Položil jsem tedy otázku na heuréce prodejcům, tak uvidím, co mi napíšou. Zatím to tedy nevím. Ale jelikož mi více lidí tvrdilo, že to musí být na více fází, asi to tak bude

Napsal: 24 srp 2013, 21:48
od Lukar
Janousek: to nevypadá na školu. Spíš usporné důvody které se memusí vyplatit.

Napsal: 24 srp 2013, 21:49
od RadekB
shneck píše:
Lukar píše: Položil jsem tedy otázku na heuréce prodejcům, tak uvidím, co mi napíšou.
No, to jsi se ptal na tom nejlepsim moznem miste tech nejpovolanejsich.

Napsal: 24 srp 2013, 21:54
od Lukar
Shneck: není to zas tak jednoduché, většinou to chce vidět, na místě, nebo u novostavby projekt místností.

Napsal: 24 srp 2013, 21:55
od Lukar
RadekB: čti líp kdo co píše. :wink:

Napsal: 24 srp 2013, 22:05
od Rostav
RadekB ten návrh popsal dost zřetelně i s úsporou. Držel bych se jeho návrhu. Většina varných desek je na 2 fáze třetí fáze je trouba . Má to logiku v zatížení jednotlivých fází topnicemi .

Napsal: 24 srp 2013, 22:08
od shneck
RadekB píše:Pokud to mas jako ukol do skoly, tak teoreticky treba takto :
Za hlavni jistič 20A byl dal chranic FI 40/0,03 ktry je stejne vyzadovan normou na vse, na jisticochranice pro dva okruhy bych se vybod.
Na troubu a varnou desku 3jistice 16A/B, jeden trouba a 2 varna deska.
Koupelnu, obyvak a loznici bych dal na samostane jistice, podle me staci 10A
Kuchyn 2-3 okruhy , jistene 10A a 16A (spotrebic nad 2kW ma byt na samostanem okruhu, takze bych dal napr. 4 zasuvky nad linku na jeden 16A, jeden 16A na mycku (byt by mel stacit 10A) a jeden treba mikrovlnku+lednicku. Svetla proudove staci na jeden 6A, max. na 2, a to jen z toho duvodu, ze kdyz vypdne, nebudes potme v celym byte. Na 3 okruhy je to zbytecne.
Pokud je hlavni jistic 20A, pak stejne selektivita jistce 20 vs.16 bude na hrane, pokud vubec nejaka bude.
Děkuji za odpověď. Jelikož jsme ve "škole" hodnoceni také za hospodárnost návrhu, tak se chci ještě optat na pár věcí.

Prý se dost často stává, že třeba PC, TV a "trochu" vadné spotřebiče propouští trochu mA na nulák a při nasčítání mi to vyhodí chránič...i s ledničkou. Proto jsem se snažil dát zásuvky přes dva "chráničojističe", aby se ty úniky pokud možno nenasčítaly.

S těma třema 16A jističema na troubu (F1) a varnou desku (F2+F3) souhlasím

Když má být spotřebič nad 2kW na samostatném okruhu, tak s mikrovlnkou cca 800W, ledničkou cca 200W, digestoří cca 150W mám ještě 850W rezervu...a to by byly jen zásuvky, kde není nic trvale připojeno (myčku neplánujeme)

Světla na 2x6A-souhlasím. Třetí tam byl kvůli nutnosti proudového chrániče na světla v koupelně.