Stránka 1 z 2

Vypadavá mi okruh sklepa

Napsal: 30 srp 2013, 20:24
od RennOV
Před pár lety jsem si "natáhnul" elektriku do sklepní místnosti kde jsou dva kumbály. Tedy dvojvypínač na dvě světla a jednu zásuvku. Teď mi začal jistič vypadávat. Vyměnil jsem žárovky, vypínač, zásuvku i jistič a vše je stejné. I při vypnutém stavu to asi po deseti minutách vyhodí jistič. Co s tím, sakra. Dík za nápad

Napsal: 30 srp 2013, 20:31
od Hill
Máš někde provlhlou krabici a udělala se v ní zuhelnatělá, tedy dobře vodivá, cestička.
Nebo ti unikající proud z proraženého vedení vysouší mokrou stěnu.

Napsal: 30 srp 2013, 20:40
od RennOV
Tušil jsem to. Krabice je dobrá, takže vysušuji stěnu, všechno znova. Díky . . .

Napsal: 30 srp 2013, 20:55
od kbulda
Principem opravy není vysušit stěnu, ale najít místo, kde je asi vedení proraženo. Nevrtal jsi někde ? Nezatloukl hřebík ?

Napsal: 30 srp 2013, 21:05
od RennOV
Stěnu vysušit nelze nebo hodně draze. Hřebíku si nejsem vědom i když to mám tahané kolem plynového potrubí, trubek s vodou, možná i staré skoby tam budou. No jak říkám asi to potáhnu znovu. Díky

Napsal: 30 srp 2013, 21:37
od p32
Zkus napsat v čem jsi to tahal a v čem to budeš tahat to nové. A taky jestli jsi ten okruh vůbec něćím měřil a jak.

Napsal: 30 srp 2013, 21:44
od RennOV
O, tos mě zaskočil. Každopádně to byl kabel co mi vedl kámoš elektrikář ve zdi dle normy, řekl bych, průřez 1,5. Zítra mrknu, teď jsem v práci . . .

Napsal: 30 srp 2013, 23:17
od Hydrawerk
Ve sklepě není vůbec špatné vést kabely v liště na zdi. Netřeba kabely zazdívat do vlhké stěny.

Napsal: 31 srp 2013, 01:12
od Otkundes
No já nevím, ale instalační kabely, třeba typové řady CYKY a AYKY, se běžně ukládají do zeminy a můžou být uloženy i v půdě hodně vlhké, neřku-li v Rákosníčkově močálu Brčálníku...
Pokud byly laicky vyměněny některé přístroje, a bez výsledku, spíše by se na problém měl přijít podívat ten kámoš elektrikář, co to vedení vedl ve zdi dle normy, než někdo ve vlhkém sklepě dostane ránu z milosti.

Napsal: 31 srp 2013, 07:50
od Dikobraz
Zdravím, pokud OV ve tvém nicku znamená, že jsi z Ostravy, tak mi napiš do soukromé zprávy adresu, snad ti budu moci pomoct.

Napsal: 31 srp 2013, 08:59
od p32
Otkundes píše:No já nevím, ale instalační kabely, třeba typové řady CYKY a AYKY, se běžně ukládají do zeminy a můžou být uloženy i v půdě hodně vlhké, neřku-li v Rákosníčkově močálu Brčálníku...
To je sice hezké, ale odkudy jsi vzal tu jistotu, co tam má, když to neví ani on ?

Napsal: 31 srp 2013, 09:36
od vasilceral
Jestli víš kudy vede kabel tak navlhči stěnu rozprašovačem ale lechce a fázovka určí místo průrazu, a tam vysekej novou krabici a propoj.

Napsal: 31 srp 2013, 11:22
od Otkundes
p32: Právě proto, že tu jistotu o stavu kabelu a celé elektroinstalace nemám a tazatel jen zmínil kabel, který mu prý podle normy natáhl kamarád elektrikář, jsem hned ve druhé větě svého příspěvku, tazateli cosi doporučil.

Napsal: 31 srp 2013, 20:28
od badoch
já teda nevím, ale jestli to vyhazuje jistič řekněmě 10-16A za dese minut, tak to musí být docela slušný svod, to se musí někde "kouřit" ze zdi, pokud to teda není chráič. V této situaci už podle mne končí sranda. Nejen z důvodu , že budu platit za elektriku kterou pustím někde do zdi, ale i z hlediska požáru nebo úrazu.

Napsal: 01 zář 2013, 08:15
od p32
to Otkundes: to je právě ono. Tazatel píše, že kabel je podle normy, ale práce asi podle normy v žádném případě není. Já osobně bych ve sklepě táhl CYKY a ne ve zdi, ale na zdi. V případě oprav nebo jiného není pak jediný problém.