Stránka 1 z 1

Převodník U/f ?

Napsal: 02 zář 2013, 19:47
od kybler
Zdravím všechny,
potřeboval bych trochu nakopnout, nemá někdo tip na jednoduchou konstrukci co nejlineárnějšího převodníku napětí/kmitočet (30-5000Hz)? Potřebuju to na řízení bezkomutátorovýho motoru ala synchronní motor, tj. náběh od nuly a řízení kmitočtem. Jenže podle toho musím nějak řídit i napětí kvůli zabránění přesycení motoru nebo naopak generátorovýmu režimu.
Díky.

Napsal: 02 zář 2013, 19:50
od forbidden
Co 4066?

Napsal: 02 zář 2013, 19:54
od kybler
4066 je čtyřnásobnej switch, jedině to zkombinovat s 555 a řídit binárně, o linearitě nemůže být řeč...

Napsal: 02 zář 2013, 20:02
od forbidden
Eh sorry, chtěl jsem napsat 4046 - VCO.

Napsal: 02 zář 2013, 20:21
od kybler
Na první pohled to nevypadá špatně, zvládne se to přeladit v poměru těch cca 1:150?

Napsal: 03 zář 2013, 10:32
od Zmije
1:150 těžko, tohle je na DDS

Napsal: 03 zář 2013, 11:34
od PavelFF
Pro zajímavost - v odkazu je na heslo "převodník napětí kmitočet " https://www.google.cz/#q=p%C5%99evodn%C ... to%C4%8Det na druhém místě bakalářská práce, PDF soubor, popisující mj. obvod AD560, což je sice velmi drahý obvod, ale má pro daný účel výbornou linearitu převodu.

EDIT: No jo, "devítková chyba" - s tou mám neustálé potíže.
Děkuji za opravu, mělo tam být AD650.

Napsal: 03 zář 2013, 11:56
od serviceman
PavelFF píše: popisující mj. obvod AD560.
AD650, chybička se vloudila.

Napsal: 03 zář 2013, 12:15
od GeorgeB
A co obvod LM331?

Napsal: 03 zář 2013, 17:13
od kybler
Tak díky všem,
nakonec se podařilo modifikovat zapojení 555, aby měla dostatečnou přesnost převodu.
Control voltage přes diodu k zemi, vybíjecí odpor hodně malý (10R) a velký nabíjecí (desítky k). Ten nepřipojím na +napájení, ale použiju jako vstup. Chyba je pod procento :)

Napsal: 03 zář 2013, 20:57
od Antares
Asi už je pozdě, ale nedá mi to...
Výbornou zkušenost mám s AD654JN. Datasheet napoví.
(Použil jsem ho v aplikaci měrení napětí termočlánku. Frekvence vyhodnocována v PC, které následně řídí pec na zpracování optického skla. Pro představu - vsázka se tepelně zpracovává týden i déle. Měření pracuje od r. 1997).
Zdraví Antares