Stránka 1 z 4

Zapojení zásuvky s Al vodiči

Napsal: 10 lis 2013, 15:33
od Zbynek_
Budu dávat nové zásuvky v domě kde je starý rozvod s Al vodiči. Tak mne napadá a vrtá hlavou zda je lepší na vodičích ponechat očka nebo je zapojit tak jak se to dělá dnes u Cu vodičů tzn. rovný vodič pod šroubek....Jde o to jestli to u Al vodičů stačí....Děkuji

Napsal: 10 lis 2013, 15:36
od serviceman
Nejlépe s vodiči příliš nehýbat, pokud jsou očka, tak je ponechat.

Napsal: 10 lis 2013, 15:40
od Milan
Osobní zkušenost výměna zásuvek na lince a v koupelně panelákové jádro, při sebeopatrnější manipulaci se vyhřáté Al dráty ulomí - rozpadnou a pak je to problém ( nastavení kabelu) . Nehledě na to,že jde obvykle o staré dvoužilové rozvody TN-C,které jsou po letech vyhřívání hliníku nebezpečné ( ulomení "nuláku" znamená fázi na kostře jiných el. zařízení !).Já bych to tedy nedělal,max.opatrně utáhl stávající spoje ,hliník teče.

Napsal: 10 lis 2013, 15:57
od Zbynek_
Rozvody jsou třížilové, což mne docela udivuje páč jsou cca 40 let staré.

Napsal: 10 lis 2013, 16:19
od Hill
Nepatřily tehdy náhodou Senožaty do oblasti JME, kde se zhusta používala ochrana v sítích nn s napěťovými chrániči? Pak by bylo použití toho třetího vodiče opodstatněné už tehdy.

Napsal: 10 lis 2013, 16:34
od Zbynek_
No ono to není přímo u mne, ten dům se nachází kousek vocad a jestli je tam ta ochrana to netuším. Jinak je to konec vedení(poslední barák)tak možná proto z nějakého důvodu. Ještě mne napadá jak víte že jsem ze senožat? :D

Napsal: 10 lis 2013, 18:10
od Milan_F
Zbynek_ píše:Ještě mne napadá jak víte že jsem ze senožat? :D
No podle IP adresy. Myslím že nepatřily pod JME. Pokud se jedná o Senožaty okr. PE

Napsal: 11 lis 2013, 12:37
od palmalsport
TO : Zbynek

Akorát že ne do všech zásuvek dostaneš Al vodič, notabene s očkem. Některé typy zásuvek jsou uzpůsobeny pouze na dva vodiče do průřezu 2,5mm2.
V případě že někdo použil Al 4mm2, tak to nedostaneš do zásuvek.
:)

Napsal: 11 lis 2013, 13:27
od VonBahnhof
Já bych si dovolil několik faktických poznámek, pokud kecám, budu rád, když mě prosím někdo opraví…

1) Nevím, jak se to dělá dnes, ale pokud má zásuvka volně přístupné šroubky, jako např. ABB řada Classic, dělám na měděných vodičích stále očka; Jejich nepoužití považuji spíše za lenost montéra. Jiná věc je samozřejmě, když to konstrukce zásuvky nedovoluje.

2) Pokud si dobře pamatuji, učívali jsme se, že je to právě hliník, na kterém se očka z důvodu jeho mechanické pevnosti dělat nemají, ba nesmějí…

3) Pokud jsou na koncích Al vodičů očka použita, ponechal bych je a s vodiči bych se snažil manipulovat co nejméně. Pokud jsou původní zásuvky starého, u nás posledních 40 let používaného vzoru, nahradil bych je řadou ABB Classic protože vnitřky jsou ještě stále stejné jako dřív a vodiče není třeba jinak tvarovat.

4) Vůbec nejraději mám, když si někdo v baubau nakoupí do paneláku zásuvky a chce je pak vyměnit jen z „estetických“ důvodů… Ona původní keramická tělíska byla na Al vodiče asi nejlepší, bohužel někdy praskla a časem se povolovaly šroubky co drží "vnitřek" pohromadě...

Napsal: 17 lis 2013, 20:12
od Elektronik55
Pozor na ČSN 33 2000 .. . , + připojovací podmínky ! Vyrábět kabelová oka v sítích TN-C , TN-S není povoleno , tedy zakázáno !
Do sítí TN-C , TN-S lze připojovat bezpečně přístroje s ochranou značkou ESČ .
Jedná - li se o výměnu přístrojů (zásuvky , vypínače , přepínače) z důvodu závady , doporučuji opálené , ztvrdlé AL vodiče odštípnout a nastavit vodičem Cu za pomocí svorek WAGO . Svorky jsou samosvorné . Izolaci na vodiči odstraníme zdrhovacími kleštěmi , nebo PODÉLNĚ ořízneme nožem .
Nikdy ne příčně (kolem do kola !) A očka ? No fuj !!!!!!!
Jedná - li se o výměnu přístrojů z důvodu estetického , doporučuji novou elektroinstalaci , a to bez pardonu , obzvláště budou - li se používat spotřebiče o velkém příkonu a oni se budou používat .
Mějte na paměti hlavně BEZPEČNOST !

Napsal: 17 lis 2013, 20:54
od Elektronik55
Kontaktní pasta Alu-Plus se prodává v plastové injekční stříkačce
20 ml za cca 80,- kč

Napsal: 17 lis 2013, 21:00
od TAKJAN
No, chci vidět ty al vodiče ve vago po 16A /stovky hodin:-)

Napsal: 17 lis 2013, 21:02
od Artaban001
Elektronik55 píše:doporučuji opálené , ztvrdlé AL vodiče odštípnout a nastavit vodičem Cu za pomocí svorek WAGO ....
Tak tohle si přečte nějaký ten "domácí kutil", nakoupí v Hornbachu obyčejný WAGOspojky a zadělá si na brzké vyhoření spoje.. ;-)

Napsal: 17 lis 2013, 21:26
od Hill
Jak už se musí sáhnout do instalace tím způsobem, že se musí nastavovat hliníkové dráty, tak je o několik tříd bezpečnější je nahradit měděnými.
V domech s více byty už to nastavování může v důsledku vést k obecnému ohrožení.
Koukám, Artaban na to zatím upozornil taky...

Napsal: 17 lis 2013, 21:30
od Elektronik55
OK, Pane Takjan a Pane Artaban001, navrhněte lepší technické a finanční řešení pro Zbynka .