Bude to takto fungovat prevodnik na PT100

#1 Příspěvek od miror »

Zdravim, potreboval by som prevodniky na PT 100 vystup 0-10V + komenzovat dlzku kablov,vacsinou sa to riesi 3-4 vodicovym zapojenim od senzora k prevodniku co nie je problem pri jednom kuse lenze ja potrebujem 8 kusov co by sa dost predrazilo .Napadlo ma pouzit jednoduchy prevodnik s OZ hned pri cidle cim by odpadla nutnost kompenzovat dlzku kablov ale neviem ako by to bolo s tym vystupom 0-10V na cca. 30m aka by tam bola strata ? Mozete mi s tym poradit ci to tak moze byt alebo je to blbost?

Uživatelský avatar
tempreader
Příspěvky: 89
Registrován: 24 led 2011, 01:00

#2 Příspěvek od tempreader »

"Blbost" to není, v průmyslu se běžně používají převodníky do hlavice (Pt100 nebo TC), viz např:
http://www.amt.cz/info/3/GTMUIF.pdf
http://www.rawet.cz/cz/download/files/cen_e_eur.pdf
a podobně.

Jen se častěji v takovém případě využívá "unifikovaný" výstupní signál 4-20mA, který umožňuje po signálových dvou vodičích také převodník napájet.

Úbytek napětí na vedení při použití signálu 0-10V je dán proudovou spotřebou "spotřebiče", tj. vyhodnocovacího zařízení, takže je vhodné aby tato byla "zanedbatelná", a pak je i zanedbatelný úbytek napětí na signálovém vedení ...

Uživatelský avatar
miror
Příspěvky: 322
Registrován: 14 zář 2006, 02:00

#3 Příspěvek od miror »

Nejako som to nepochopil,ak pouzijem 3 vodice z toho dva na napajanie a jeden na to vystupe napatie 0-10V tak to vystupe napatie bude ovplivnene spotrebou zariadenia a nie dlzkou privodnych kablov?

Uživatelský avatar
frantajetel11
Příspěvky: 1922
Registrován: 13 lis 2008, 01:00
Bydliště: Kladno

#4 Příspěvek od frantajetel11 »

Je to myšlený tak, že pokud ten "vyhodnocovací voltmetr" bude mít o několik řádů větší vstupní odpor, než odpor kabelů, tak to bude v cajku.
Jedna z nevýhod : pokud budeš ten převodník mít venku, tak by měl bejt teplotně kompenzovanej.
A další nevýhoda je ta, že proudová smyčka má větší odolnost proti rušení, než napěťová. Ale to nemusí bejt tvůj případ.

Uživatelský avatar
miror
Příspěvky: 322
Registrován: 14 zář 2006, 02:00

#5 Příspěvek od miror »

frantajetel11 píše:Jedna z nevýhod : pokud budeš ten převodník mít venku, tak by měl bejt teplotně kompenzovanej


Takze pokial tam nebudem mat teplotnu kompenzaciu tak to bude merat blbost ,ak to nakalibrujem napr. pri +20C tak ak bude vonku napr.-5C bude to merat zle? Tak neviem co je horsie chyba merania ak je cidlo daleko od prevodnika alebo tato teplotna kompenzacia?