Jak ovládat kotel vypínačem

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
g52
Příspěvky: 123
Registrován: 23 led 2011, 01:00

Jak ovládat kotel vypínačem

#1 Příspěvek od g52 »

Ahoj, poradí někdo, jak můžu podle tohoto schéma ovládat kotel (zapnout a vypnout hoření vypínačem). Žlutě označené je zapojení termostatu. Myslel jsem, že stačí spojit U1 s U2, ale nechci něco odpálit. Děkuji za pomoc
Přílohy
Bez názvu.jpg
(75.47 KiB) Staženo 839 x

Soemtron
Příspěvky: 1085
Registrován: 23 čer 2013, 02:00
Bydliště: Olomoucko

#2 Příspěvek od Soemtron »

Stačí propojit paralerně k termostatu, tedy ke svorkám U1 a U2, pokud chceme kotel zapínat mimo nastavenou teplotu termostatem. Ta svorka U1 a U2 byla při dodání kotle stejně propojena. Pokud by měl ale vypínač sloužit k odstavení kotle např. po dobu nepřítomnosti nebo v noci, tak zapojit do série mezi svorku U1 a termostat.
Jen by mne zajímalo proč při dnešních cenách za plyn. Ten termostat dle schematu je nějaké obyčejné REEGO. Možná pro jednoduché dočasné zvýšení teploty, pokud máte programovatelný termostat?
Naposledy upravil(a) Soemtron dne 05 pro 2013, 10:59, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
mihal
Příspěvky: 1812
Registrován: 06 dub 2005, 02:00
Bydliště: Zilina

#3 Příspěvek od mihal »

Väčšina kotlov ma vstup pre drôtový bimetalický termostat - zopne-kúri/rozopne-nekúri. Ak nieje kotol vybavený vyššou inteligenciou, tak potom v prípade, že vstup pre termostat je stále prepojený tak kotol kúri na nastavenú teplotu vody v obehu, keď ju dosiahne (presiahne) tak prestane do času, keď teplota klesne a tak dookola. Na tých svorkách pre termostat býva prepojka.
V skratke - vyveď U1 a U2 na vypínač.

Soemtron
Příspěvky: 1085
Registrován: 23 čer 2013, 02:00
Bydliště: Olomoucko

#4 Příspěvek od Soemtron »

Ještě doplním: Jedná se o kotel Gasex 24 - Gasex 28, výrobce Kovopodnik Brno. <b>Ještě poctivá práce co něco vydrží, ale něco také sežere.</b>
Popis k schematu:
1 - VN zapalovač
2 - pokojový termostat (Rego , nebo jiný)
3 - čerpadlo
4 - Solenoid (ventil plynu)
5 - komínová klapka
6 - venkovní termostat
8 - kotlový termostat
10 - hlavní vypínač
12 - odrušovací filtr
13 - tlačítko Vn zapalovače
Dále má kotel bezpečnostní termostat, který není na schematu a je napájen z termočlánku a oládá bezpečnostní plynovou pojistku, hlídá "věčný plamínek".

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#5 Příspěvek od masar »

VN zapalovač a "věčný plamínek"? :wink:

Soemtron
Příspěvky: 1085
Registrován: 23 čer 2013, 02:00
Bydliště: Olomoucko

#6 Příspěvek od Soemtron »

8O ???
Tedy: 1 - vysokonapěťové zapalování VNZ-2
"věčný plamínek" = zapalovací hořák
OK ??? :wink:

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#7 Příspěvek od masar »

O.K.
Já jsem si myslel, že VN zapalovač nahrazuje "věčný plamínek". Zřejmě tomu tak není vždycky. :oops:

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#8 Příspěvek od Zaky »

U gasexu je ruční piezo zapalovač toho plamínku, pokud si pamatuji z doby, kdy jsme tento zázrak provozovali. Na to, jak to bylo primitivní, se na tom pořád něco s****o :-( Ale zase to šlo bez problémů vždycky s trochou snahy rychle spravit.

Soemtron
Příspěvky: 1085
Registrován: 23 čer 2013, 02:00
Bydliště: Olomoucko

#9 Příspěvek od Soemtron »

Toto je starý typ kotle, který se na začátku topné sezóny "nastartuje", trvale tam hoří plamínek, který zapaluje hlavní hořák podle toho jak je hořák ovládám termostatem. Po sezóně se zhasne povytažením plynové pojistky. Je to bez jakékoliv elektroniky. Novější kotle to mají možná tak, že se hlavní hořák zapaluje jiskrou, ale ty neznám.

Soemtron
Příspěvky: 1085
Registrován: 23 čer 2013, 02:00
Bydliště: Olomoucko

#10 Příspěvek od Soemtron »

Zaky píše:U gasexu je ruční piezo zapalovač toho plamínku, pokud si pamatuji z doby, kdy jsme tento zázrak provozovali. Na to, jak to bylo primitivní, se na tom pořád něco s****o :-( Ale zase to šlo bez problémů vždycky s trochou snahy rychle spravit.
Dělala se verze s piezo i s VN zapalovačem (schema nahoře). U mne doma ještě bez problémů dožívá. Za celou dobu se jen jednou měmil termostat proti přehřátí kotle. Jen je problém ho na začátku topné sezóny "nastartovat" než se potrubí naplní plynem.

Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#11 Příspěvek od Artaban001 »

Nám ještě doma hučí stará "DESTILA". Zatím se na ni serou jen ty termočlánky, co hlídají plamínek. Tak to vyřešily kleště, cvak a cvak. Termočlánek se vyšroubuje a nový našroubuje na hořák, vývody se zapojí přes čokoládu.. Jinak by se musel odšroubovat spodek ty patrony, kde je ta cívka. A to bez uzavření plynu není dobrej nápad..

Uživatelský avatar
g52
Příspěvky: 123
Registrován: 23 led 2011, 01:00

#12 Příspěvek od g52 »

Chlapy díky moc za pomoc ;-)

Soemtron
Příspěvky: 1085
Registrován: 23 čer 2013, 02:00
Bydliště: Olomoucko

#13 Příspěvek od Soemtron »

Kompletní manuál (schema, seznam ND atd.) uložen na: https://uloz.to/!aICfApdbpYwy/gasex24-zip
:!: Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...