Stránka 1 z 2

Zapojenie stropného svietidla

Napsal: 11 pro 2013, 20:13
od lumix75
Nazdar,
Potreboval by som poradiť so zapojením stropného svietidla. Ide o bytový dom z 80´ rokov, zo stropu trčia 2 x faza (čierny) + nulák? (zelenožlty). Vypínač bol pôvodne dvojitý, neskôr vymenený za klasický. Svietidlo, ktoré som odinštaloval bolo napojené na jeden čierny a zelenožltý vodič so stropu.
Nové svietidlo má prívodné vodiče hnedý, modrý a zelenožltý.

Napsal: 11 pro 2013, 20:21
od keemo
Chcelo by vediet kam bol zapojeny ten ZŽ vodic v povodnom svietidle...

Napsal: 11 pro 2013, 20:25
od kovar
Budeš muset napojit zelenožlutý na zelenožlutý + modrý a černý na hnědý.Hlavně ale zkontroluj jestli ten hnědý je na všech objímkách(předpokládám že je to na žárovky se závitem)spojený se středovým kontaktem!Poláci to občas zapojují všelijak! :)

Napsal: 11 pro 2013, 20:32
od lumix75
Stare svetlo malo tusim 2 privodne vodice (bez uzemnenia) 5 ziaroviek a nebol lacny a ani z polska.
Novy ma 6x halogen (planujem vymenu za led) a tiez kvalitka

Napsal: 11 pro 2013, 20:43
od lumix75
Takže zelenožlutý na zelenožlutý + modrý a černý na hnědý?

Napsal: 11 pro 2013, 21:37
od kovar
Ano.

Napsal: 11 pro 2013, 21:37
od PLV
Já být Lumixem, pozvu si raději elektrikáře, který je schopen změřit co je co a kam co má jít. :lol:

Napsal: 11 pro 2013, 21:46
od lumix75
Aj to som zvažoval. Diky za rady

Napsal: 11 pro 2013, 22:26
od kevin_mitnick
Hlavne ne podle nicku KOVAR!!!

V starem lustru jsi mel dva cerne (faze z dvojiteho vypinace) na ruzne zarovky lustru a zlutozeleny jako PEN (PE+nulak). Ted novy lustr zapojis zlutozeleny+modry na zlutozeleny ze stropu a cerny co je pod napetim ze stropu na hnedou z lustru...

Napsal: 11 pro 2013, 22:32
od tomasjedno
kevin_mitnick píše:Hlavne ne podle nicku KOVAR!!!
On to KOVAR napsal dost nešťastně, dá se to chápat dvěma způsoby a jen jeden je správně.

Napsal: 11 pro 2013, 22:34
od kovar
Proč jsem to napsal nešťastně?Má tam přece jeden nulák a jednu fázi.A podle obrázku má zapojené všechny žárovky najednou.

Napsal: 11 pro 2013, 22:58
od Soemtron
... a zůstane jeden nevyužitý černý ... pro úplnost ...

Napsal: 11 pro 2013, 23:12
od kovar
lumix75-Vypínač bol pôvodne dvojitý, neskôr vymenený za klasický. Svietidlo, ktoré som odinštaloval bolo napojené na jeden čierny a zelenožltý vodič so stropu.
Myslím že nezůstane nevyužitý :D

Napsal: 12 pro 2013, 00:36
od tomasjedno
kovar píše:Proč jsem to napsal nešťastně?Má tam přece jeden nulák a jednu fázi.A podle obrázku má zapojené všechny žárovky najednou.
Protože
kovar píše:...napojit zelenožlutý na zelenožlutý + modrý a černý na hnědý...
se dá chápat jako
zelenožlutý na (zelenožlutý + modrý) a černý na hnědý (tak jsi to jistě myslel), ale taky jako
zelenožlutý na zelenožlutý + (modrý a černý) na hnědý (tak to po tobě přečetl kevin_mitnick),
tak proto.

Napsal: 12 pro 2013, 00:52
od kovar
Asi ano.Jen jsem to posuzoval ze svého pohledu elektrikáře který to dělá každý den :) Takže to upřesním.Zelenožlutý a modrý vodič na lustru spojíme se zelenožlutým vodičem co vede ze stropu a ten hnědý spojíme s vodičem černé barvy ve kterém je fáze po zapnutém vypínači :)