Elektro instalacia bytu - rady z praxe.
Napsal: 12 pro 2013, 04:33
Zdravim Vas.
Som vo veku kedy si kamarati kupuju, zariaduju a prerabaju byty, casom to caka aj mna... Castokrat ma volali dokoncit elektroinstalaciu po majstroch ktorych vyhnali lebo nerobili ako mali (pomaly, vypytali nakoniec sumu ktoru nemali a tak)... Takto som podokoncoval elektroinstalacie cca uz v 3 bytoch. Vacsinou sa jednalo uz o natiahnute nove kable pod murovkou, elektroinstalacne skatule na zasuvky a vypinace, a ja som to mal "len" pozapajat
. No rad by som ziskal aj rady z praxe z prac ktore uz spravili predomnou - ohladom zasekavania, drazkovania a podobne, nech to viem cele robit. Mam za sebou strednu priemyselnu skolu elektrotechnicku, vysoku elektrotechnicku skolu - obor Radioelektronika, a paragraf 23 - ale nikde nas taketo neucili ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Takze zopar otazok na niekoho kto v tom ma prax.
1) drazky do panelu alebo tehly sa robia asi drazkovackou. http://www.staviscs.cz/drazkovacka-elek ... -01-detail Je to taka akoby zdvojena karbobruska na kolieskach. No cena je dost draha. teda da sa to robit aj neako bez nej (co sa pouzivalo ked drazkovacky neboli?) Majzel a kladivo alebo existuje lepsi sposob (hlavne na panel:)?
2) ked drazkovacka vyreze 2 drazky - ako odstranim material zo stredu (majzel a kladivo?) alebo pneumaticke buracie kladivo ci uplne inak?
3) Ako vyvrtam okruhlu dieru do tehly/betonu potrebnu na osadenie skatule na osadenie zasuvky (inak ako sa tato skatula odborne vola - vzdy som v obchode pytal plastovu skatulu do steny na osadenie zasuvky)?
http://www.abepro.eu/images/elektro/ele ... alacia.jpg
http://www.pozrisem.sk/foto/stavba/477.JPG
Je na to neaky "vykruzovaci nadstavec" na vrtacku - alebo opat buracie kladivo a sikovnost![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
4) Cim - akou hmotou "prilepit" kable do drazky aby odtial nevypadli, a krabice do dier pre zasuvky? http://static0.asmira.com/photo/28/3002 ... 24_720.jpg Dake stavebne lepidlo (ake?) ci sadra?
5) Cim omietnem drazku aby licovala s povodnym panelom? Ci o to sa uz postara murar omietkou?
X) A este doplnujuce otazky ohladom prudoveho chranica a zemnenia celeho bytu:
i) Prudovy chranic zapojit pred vsetky okruhy (aj svetelne aj zastrckove), ci len zastrckove, alebo len na kupelnove zastrcky? - doterez som to pripajal len pred zastrckovy okruh v celom byte.
ii) Ako je mozne ze mi prudovy chranic vybavil ked som omylom skratoval Nulak a PE-ochrany vodic za prudovim chranicom? (skracoval som kable pre buducu zastrcku pri vypnutom istici a spolil N a PE) Ved N a PE su v hlavnom rozvadzavi na chodbe panelaku predsa spojene teda su na rovnakom potencialy, lebo do baraku je vedena len siet TN-C, A teda po spojeni N a PE by tade nemal tiec ziaden prud a on ten prudak aj tak zareagoval.... To je mi divne. - viete to vysvetlit? Chapem ze N ide cez prudovu cievku a PE pomimo prudovy chranic ale aj taky by tam nemal tiect ziaden prud a nie to este 30mA. Alebo ziarovky a spotrebice v inych aktivnych okruhoch (v inych izbach kde som nerobil sa normalne svietilo) sposobily ubytok napatia na N vodici a to zmenu potencialov voci PE vodicu cez ktory nic netieklo?.
iii) Ako zemnit vodovodne trubky v kupelni. Vsetko pospajat zelenozltym vodicom a pripojit na PE svorku ale kde? Mam tahat pod podlahou specialny PE vodic do bytoveho rozvadzaca a uzemnit tam na hlavnu PE svorku, alebo staci PE kabel z potrubi pripojit na najblizsiu zasuvku na PE vodic. Pripadne staci potrubie uzemnit este niekde vonku pri privode do bytu o PE svorku hlavneho bytoveho rozvadzaca.? To iste aj s plynovim privodom do bytu. Uzemnit alebo spoliehat sa na to ze je uzemneny niekde v stupackach ci hlavnom rozvadzaci?
Diky a sorry za tolko otazok. Ale pomoze mi to.
Som vo veku kedy si kamarati kupuju, zariaduju a prerabaju byty, casom to caka aj mna... Castokrat ma volali dokoncit elektroinstalaciu po majstroch ktorych vyhnali lebo nerobili ako mali (pomaly, vypytali nakoniec sumu ktoru nemali a tak)... Takto som podokoncoval elektroinstalacie cca uz v 3 bytoch. Vacsinou sa jednalo uz o natiahnute nove kable pod murovkou, elektroinstalacne skatule na zasuvky a vypinace, a ja som to mal "len" pozapajat
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Takze zopar otazok na niekoho kto v tom ma prax.
1) drazky do panelu alebo tehly sa robia asi drazkovackou. http://www.staviscs.cz/drazkovacka-elek ... -01-detail Je to taka akoby zdvojena karbobruska na kolieskach. No cena je dost draha. teda da sa to robit aj neako bez nej (co sa pouzivalo ked drazkovacky neboli?) Majzel a kladivo alebo existuje lepsi sposob (hlavne na panel:)?
2) ked drazkovacka vyreze 2 drazky - ako odstranim material zo stredu (majzel a kladivo?) alebo pneumaticke buracie kladivo ci uplne inak?
3) Ako vyvrtam okruhlu dieru do tehly/betonu potrebnu na osadenie skatule na osadenie zasuvky (inak ako sa tato skatula odborne vola - vzdy som v obchode pytal plastovu skatulu do steny na osadenie zasuvky)?
http://www.abepro.eu/images/elektro/ele ... alacia.jpg
http://www.pozrisem.sk/foto/stavba/477.JPG
Je na to neaky "vykruzovaci nadstavec" na vrtacku - alebo opat buracie kladivo a sikovnost
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
4) Cim - akou hmotou "prilepit" kable do drazky aby odtial nevypadli, a krabice do dier pre zasuvky? http://static0.asmira.com/photo/28/3002 ... 24_720.jpg Dake stavebne lepidlo (ake?) ci sadra?
5) Cim omietnem drazku aby licovala s povodnym panelom? Ci o to sa uz postara murar omietkou?
X) A este doplnujuce otazky ohladom prudoveho chranica a zemnenia celeho bytu:
i) Prudovy chranic zapojit pred vsetky okruhy (aj svetelne aj zastrckove), ci len zastrckove, alebo len na kupelnove zastrcky? - doterez som to pripajal len pred zastrckovy okruh v celom byte.
ii) Ako je mozne ze mi prudovy chranic vybavil ked som omylom skratoval Nulak a PE-ochrany vodic za prudovim chranicom? (skracoval som kable pre buducu zastrcku pri vypnutom istici a spolil N a PE) Ved N a PE su v hlavnom rozvadzavi na chodbe panelaku predsa spojene teda su na rovnakom potencialy, lebo do baraku je vedena len siet TN-C, A teda po spojeni N a PE by tade nemal tiec ziaden prud a on ten prudak aj tak zareagoval.... To je mi divne. - viete to vysvetlit? Chapem ze N ide cez prudovu cievku a PE pomimo prudovy chranic ale aj taky by tam nemal tiect ziaden prud a nie to este 30mA. Alebo ziarovky a spotrebice v inych aktivnych okruhoch (v inych izbach kde som nerobil sa normalne svietilo) sposobily ubytok napatia na N vodici a to zmenu potencialov voci PE vodicu cez ktory nic netieklo?.
iii) Ako zemnit vodovodne trubky v kupelni. Vsetko pospajat zelenozltym vodicom a pripojit na PE svorku ale kde? Mam tahat pod podlahou specialny PE vodic do bytoveho rozvadzaca a uzemnit tam na hlavnu PE svorku, alebo staci PE kabel z potrubi pripojit na najblizsiu zasuvku na PE vodic. Pripadne staci potrubie uzemnit este niekde vonku pri privode do bytu o PE svorku hlavneho bytoveho rozvadzaca.? To iste aj s plynovim privodom do bytu. Uzemnit alebo spoliehat sa na to ze je uzemneny niekde v stupackach ci hlavnom rozvadzaci?
Diky a sorry za tolko otazok. Ale pomoze mi to.