Proudový chrániè ve starší elektroinstalaci.
Moderátor: Moderátoři
Proudový chrániè ve starší elektroinstalaci.
Zásuvkový okruh v koupelnì bych chtìl pøipojit pøes proudový chrániè. Mám jednofázový 25A. Rozvadìè je dìlaný postaru - dvouvodièový systém. Už jsem ale pøedìlal vìtšinu kabeláže v baráku na 3 dráty - modrý je ale ovšem nezapojen. Bude tedy možné proudový chrániè zamontovat do rozvadìèe a chránit tak zásuvku v koupelnì bez konfliktu s normami? Z nulového mùstku v rozvadìèi bych pøipojil k chránièi modrý drát, pak bych na fázi za chrániè dal jistiè 16A a na to bych pøipojil již tøí vodièový kabel k zásuvce.
jde to i jinak
V rozvaděči počítej s tím, že ochranný vodič musí mít vlastní svorkovnici (nebo přípojnici) a pracovní nula také. Normálně jsou v místě přechodu ze soustavy TN-C na TN-S spojené. Ale nezapomeň na další pracovní nulu, která je od ostatních svorkovnic izolovaná: pracovní nula obvodů za chráničem. Pro ty, kdo netuší, o čem je řeč (konečně toto téma spíš patří na server www.elektrika.cz ,kde odpoví hned několik praktiků): proudový chránič je chytrá věc, která kontroluje, zda proud, který přitekl fází, také odtekl pracovní nulou. Když je mezi těmito proudy rozdíl (jaký, to záleží na citlivosti chrániče), vypne. Ten rozdílový proud totiž může téci zrovna vámi.
Pokud nepředpokládáš, že bys časem zapojoval přes chránič více obvodů, stačí odjistit zásuvkový vývod pro koupelnu (a třeba i pro zásuvky poblíž dřezu v kuchyni) normálním 16A jističem a použít zásuvku s vestavěným chráničem o reziduálním vypínacím proudu do 30 mA. Tuto zásuvku bych doporučil instalovat ještě "před koupelnou", ale může i dovnitř, zakázané to až na další není.
Je dobré do ní přivést už všechny tři vodiče - dál stejně musí tři pokračovat. Tuto zásuvku jsem zatím viděl a použil od ABB, stojí kolem 17-18 stovek a potřebuje zvlášť hlubokou krabici (třeba pro sádrokarton), jinak se za ni špatně vejdou dráty. Z této zásuvky pak můžeš normálně pokračovat do koupelny, kde ovšem ani za podmínky zvýšení ochrany chráničem nesmí být zásuvka 230V vodorovným směrem blíže, než 60 cm od vany.
Ale o tom, co se v koupelně musí a nesmí, hovoří ČSN 33 2000-7-701 a štůsek navazujících předpisů, zejména ČSN 33 2000-4-41, -5-51, -5-52 a...a....
Zásuvky do 16A včetně pro spotřebiče používané venku se rovněž chrání chráničem s reziduálním proudem do 30 mA. Je otázka, zda použít jeden chránič v rozvaděči a pak rozjistit obvody, které má "hlídat", nebo použít chrániče jednotlivé. Každé řešení má své výhody i nevýhody a na některých se dokonce ani naši normotvůrci nemohou shodnout, zejména ne na pořadí jejich důležitosti.
Pokud nepředpokládáš, že bys časem zapojoval přes chránič více obvodů, stačí odjistit zásuvkový vývod pro koupelnu (a třeba i pro zásuvky poblíž dřezu v kuchyni) normálním 16A jističem a použít zásuvku s vestavěným chráničem o reziduálním vypínacím proudu do 30 mA. Tuto zásuvku bych doporučil instalovat ještě "před koupelnou", ale může i dovnitř, zakázané to až na další není.
Je dobré do ní přivést už všechny tři vodiče - dál stejně musí tři pokračovat. Tuto zásuvku jsem zatím viděl a použil od ABB, stojí kolem 17-18 stovek a potřebuje zvlášť hlubokou krabici (třeba pro sádrokarton), jinak se za ni špatně vejdou dráty. Z této zásuvky pak můžeš normálně pokračovat do koupelny, kde ovšem ani za podmínky zvýšení ochrany chráničem nesmí být zásuvka 230V vodorovným směrem blíže, než 60 cm od vany.
Ale o tom, co se v koupelně musí a nesmí, hovoří ČSN 33 2000-7-701 a štůsek navazujících předpisů, zejména ČSN 33 2000-4-41, -5-51, -5-52 a...a....
Zásuvky do 16A včetně pro spotřebiče používané venku se rovněž chrání chráničem s reziduálním proudem do 30 mA. Je otázka, zda použít jeden chránič v rozvaděči a pak rozjistit obvody, které má "hlídat", nebo použít chrániče jednotlivé. Každé řešení má své výhody i nevýhody a na některých se dokonce ani naši normotvůrci nemohou shodnout, zejména ne na pořadí jejich důležitosti.
Ta zásuvka s integrovaným chráničem je bezva věc,ale má jednu vadu na kráse.Pokud do ní totiž nevedou 3dráty,ale instaluju ji do koupelny se starším rozvodem 2dráty,tak musím spojit nulu s kolíkem až na té zásuvce.Potíž nastane v okamžiku kdy by upadl ten nulovej drát,v tu chvíli je zásuvka a chránič v ní nefunkční a průchozí.Osobně bych raději natáhl 3 nový dráty od rozvaděče a dal fíčko až do něj,stojí tolik co ta zásuvka.Z praktických důvodů bych taktéž jistil fíčkem jen zásuvku v koupelně a u kuch. linky,kdo by měl náladu být ůplně bez šťávy při výpadku.