Vypadavanie prudoveho chranica v byte, ako by ste to riesil?

Napsal: 07 led 2014, 23:57
od pole
Zdravim.
Znama ma poprosila ze jej furt v byte vypina "poistka" bez udania dvodu hockedy.
Poprosil som ju o foto rozvadzaca a neaky popis:
http://pifko.mine.nu/data/kubko6b350809 ... 1ee.00.jpg
Vysvitko ze jej vyhadzuje prudovy chranic. Elektrika bola prerabana v byte pred 4mi rokmi, Cast bytu svetelne okruhy a miestnosti kde neni moc spotreby su na starom vedeni (zevraj istice od prudaku vlavo) a cast ako kuchyna, kupelna ma nove rozvody (istice v pravo od prudoveho chranica)...
Vyhadzuje to hockedy, ze niekedy to robilo len obcas teraz skoro kazdych 5min, a je jedno aky spotrebic tam zevraj je zapojeny ci sporak alebo ventilator...

Ako by ste postupovali vy.
Hladat skor zvod v dakom spotrebici (premerat izolaciu megmetom)?, alebo niekde na vedeni v stene (to by ste ako hladali?), alebo moze sa pokazit aj prudovy chranic samostatne?

Diky

Napsal: 08 led 2014, 00:33
od TAKJAN
Vypínat jističe za FI a hledat. Jinak prasárna bez popisu

Napsal: 08 led 2014, 00:58
od kovar
Vypni celý byt hlavním jističem a měř izolační odpor vývodů za chráničem.Určitě to najdeš :)

Napsal: 08 led 2014, 05:53
od cabernet
Pokial to robi tak casto, dalo by sa to urobit aj postupnym prepajanim vodicov N mimo prudoveho chranica.

Napsal: 08 led 2014, 05:55
od ZVUK2000
kovar píše:Vypni celý byt hlavním jističem a měř izolační odpor vývodů za chráničem.Určitě to najdeš :)
Ale závada nemusí být v instalaci. Müže to dëlat spotřebič.

Napsal: 08 led 2014, 05:58
od BOBOBO
Opravdu může být ve spotřebiči . Takový odrušovací člen v automatce , tam bych začal .

Napsal: 08 led 2014, 10:06
od Tazman
Jestli to vyhazuje s odstupem několika minut, tedy né ihned po nahození, tak to zřejmě nebude závada v instalaci (např na tvrdo spojení PE a N či dotyk fáze s kostrou).
Tohle vypadá na spotřebič, který je permanentně zapnutý - lednice, elekronika. Jestli je to tak častý tak budeš muset odpojovat okruhy a čekat. A nebo můžeš bypassovat chránič a kouknout jestli vypadne některý jistič.
Jestli ano pak už najdeš na okruhu vyníka.Jestli ne,bude to asi porucha izolace s únikem řádu desítek mABude nutno proměřovat.
Nelze ale vyloučit ani závadu FI. Jednou už sem koupil i rozbitý.Po jednom nahození a zmačknutí testu už nešel ani natáhnout.
Bylo by taky dobré zatlačit na známou aby si lépe vybavila kdy a za jakých okolností to začalo :-).

Napsal: 08 led 2014, 10:09
od pole
No ta ladnicka by to mohla aj byt zapina sa podstate sama "hockedy" - ma termostat. Na iny spotrebic co ma aj PE to moc nevidim. Vsimla by si ze napr ked zapne sporak vyhodi to...

Napsal: 08 led 2014, 10:15
od BOBOBO
Ale tak to není . I ten sporák , pokud je nový s elektronikou je přece stále v stby , zrovnatak nemusí být odepnutá ani pračka , myčka atd .

Napsal: 08 led 2014, 11:16
od Milan
Hledá se to blbě,protože to nemusí být jen špatným izolačním stavem spotřebiče ( kde to lze vypínáním jističů najít),ale i částečným spojením PE s vodičem N kdekoliv v instalaci - pak to to znamená kromě jističů odpojovat i vodiče N.Unikajícími proudy přes odruš.kondenzárory nebo tepelné spotřebiče to asi v bytě nebude. Nenalezne-li se náhodně místo vady ( např.vytaháním spotřebičů ze zásuvek apod.),nezbyde než odpojit všechny kabely a spotřebiče a měřit izolační odpory jak L,tak N proti PE.
Protože zde bude část rozvodu ( stará) asi dvojvodičová TN-C a část (nová) trojvodičová TN-S , může být problém i v zapojení rozvaděče
a spotřebičů/zásuvek,proídlužovaček apod. - za chráničem nesmí být již nikde spojen PE s N . Takže kdoví ,kdo co kde zkonil,nejlépe zavolat nějakého RT a nechat změřit a zkontrolovat.

Napsal: 08 led 2014, 11:44
od Jimmi2
Já bych začal tím chráničem - nejlépe proměřit, při jakém proudu tak nejčastěji vypíná.
Zbytek už je popsán výše.
Také pronikající vlhkost by to mohla způsobovat. Na to někdy stačí málo. Jednou mi chránič vypnul, když vypěnilo cosi v pračce (lezly bublinky šuplíkem ven 8-) ).
Spotřebiče s topnou spirálou.

Napsal: 08 led 2014, 12:10
od Sandal
Nech si udělat revizi instalace a spotřebičů a je to to nejlepší co můžeš udělat.Při ní zjistíš všelijaký nedostatky který odstraníš a a pak to funguje leta bez poruch.Mám teda na mysli revizi při keterý se měří.Ne tu papírovou :wink:

Napsal: 08 led 2014, 13:41
od hrmil
Keď sa skracuje interval vyhodenia chrániča,môže byť niekde niečo zahorené.Kludne to môže byť aj svietidlo,alebo zásuvka.Pri zvyšujúcej sa teplote klesá izolačný odpor,až zareaguje chránič.Alebo nejaký predlžovák.Ja by som najpr odpojil svetelné obvody a potom zásuvkové,alebo naopak.Pokus omyl.Ten chránič by som dal otestovať revíznemu technikovi.Majú na to meráky.Len je otázne či by nebol lacnejší nový chránič,ako zaplatiť revizáka.

Napsal: 08 led 2014, 18:11
od pole
Tak zevrj uz im to vypadlo nadobro. Museli zavolat nahodneho elektrikara zo zlatich stranko. Ten zevraj vymenil prud chranic za novy a ide to... Este som zvedavy na cenu co za to pytal.

Napsal: 08 led 2014, 20:31
od ZdenekHQ
Třeba vyměnil 30mA za 100mA...

Ale viděl jsem už vadný chránič, jenže ten nevypínal, ale upadl v něm nulák. Téměř všechny malý spotřebiče v domě šly do popelnice.

Mimochodem chránič se dá otestovat obyčejným odporem vloženým mezi fází a PE připojeným do zásuvky (např. instalovaným v zástrčce), stačí si spočítat odpor podle proudu chrániče a nenechat se přitom přizabít.