#1 Příspěvek od mcclintock »

Dobry den, potreboval bych poradit s presunutim venkovni sireny u dsc 1500, instalacni firmu systemu bohuzel neznam, jakou sekvenci mam zadat na klavesnici abych system prepl do nejakeho uzivatelskeho modu aby nehucely vnitrni sireny a ja mohl presunout venkovni sirenu o cca 5m z duvodu zateplovani ? Master kod znam, ale to je tak vse, dekuji za odpoved.

Uživatelský avatar
Dratak
Příspěvky: 837
Registrován: 03 zář 2005, 02:00

DSC1500

#2 Příspěvek od Dratak »

Mám doma DSC 1510. Pokud to máš správně nastavené, tak Master kód nestačí. Jedna za šesti smyček (většinou to bývá 6) bývá nastavena jako 24 hodinová, jsou na ni napojeny tzv. tamper kontakty (rozpínací kontakt aktivovaný otevřením krytu čidla, sirény, ústředny....) pospojované do série. Navíc někde ve smyčce je odpor, který určuje proud tekoucí smyčkou. Zamezí se tak vyřazení hlídání naříznutím kabelu a zkratováním příslušného páru apod. Při překlenutí odporu, či přerušení vedení je vyhlášen poplach.
Pokud by smyčka nebyla nastavena jako 24H, dá se vyřadit přes Master kód. Na klávesnici zadej *1 master kód, začne blikat "bypass" nebo "odpojení". Zadej číslo smyčky kterou chceš vyřadit. Její kontrolka se trvale rozsvítí. Vystoupíš stisknutím mřížky na klávesnici. Stejným postupem můžeš vyřazenou smyčku zase zapnout. Během vyřazení smyčky LED "bypass" trvale svítí.
Pokud je ale smyčka nastavena na 24H, nedá se z uživatelského menu vyřadit vůbec-aby s tím uživatel nemohl manipulovat. Musíš znát SERVISNÍ KÓD. Ten je od výrobce nastaven jako "1500", ale technici ho většinou mění.
Pokud chceš s tímto něco dělat, musíš nejdřív vědět, kam která smyčka vede a jak je nastavena. Bez toho to nezkoušej měnit. Existuje více možností nastavení, většinou se používají jen čtyři.

0-zpožděná smyčka. Při vstupu spustí bzučák klávesnice a je určitý nastavený čas k zadání kódu. Pokud k němu nedojde, vyvolá poplach. Používá se na magnetický kontakt vstupních dveří.

1-okamžitá smyčka. Je-li "zakódováno", vyvolá při vstupu okamžitý poplach. Používá se pro detektory rozbití skla, magnetické kontakty oken a dveří. NESMÍ BÝT NASTAVENA NA MAGNETICKÝ KONTAKT A ČIDLO PROTI VSTUPNÍM DVEŘÍM.

2-vnitřní smyčka. Používá se k připojení detektorů pohybu. Pracuje takto. Pokud vstoupíme přes zpožděnou smyčku (narušíme ji jako první), přebírá vstupní zpoždění k zadání kódu. Pokud vstoupíme jinudy (zloděj vypáčí zadní dveře, rozbije okno.....) vyvolává okamžitý poplach.

3-vnitřní pobytová smyčka. Pracuje stejně jako vnitřní, ale pokud po "zakódování" nedojde k narušení zpožděné (vstupní) smyčky, vyřadí se. Umožňuje tak např. zapnout si alarm na noc a zůstat doma.

4-24H smyčka sirény. Ta se právě používá pro Tamper smyčku. Hlídá trvale bez ohledu na cokoliv. Při narušení vyvolává okamžitý poplach i v nestřeženém stavu.

5-24H siréna/bzučák. To samé jako předchozí, ale poplach vyvolá jen tehdy, je li "zakódováno". Pokud ne, začne jen pískat klávesnice.

6-24H smyčka bzučáku. Nevyvolává poplach, při narušení začne jen pískat klávesnice. Bez ohledu na zapnutí hlídání.

7-přídavná zpožděná. Další zpožděná smyčka s jiným časem. Používá se, pokud máme např. 2 klávesnice na různých místech a u té druhé potřebujeme např. více času k vypnutí (klávesnice je dál od dveří apod.).

8-požární smyčka-používá se k napojení požárních čidel.

Většinou se používá smyčka zpožděná (vstupní dveře), vnitřní (čidla pohybu), okamžitá (kontakty oken, dveří, hlásiče rozbití skla), a 24H (tamper). Musíš vědět kam co vede, jinak se do toho nepouštěj. Smyčka, která nereaguje při pohybu, ani otevření dveří apod., prostě nikdy, je právě ta 24H.

POTOM VSTUP DO SERVISNÍHO MENU TAKTO:*8 SERVISNÍ KÓD. Klávesnice začne blikat. Smyčky se nastavují všechny postupně, nejde nastavit jen jednu. Zadej dále 11-vstoupíš do nastavení smyček. Nyní nastav třeba všechny smyčky jako vnitřní. Zadej 22 22 22 22 22 22. Selá sekvence: *8 servisní kód 11 22 22 22 22 22 22 mřížka. Tím jsi změnil nastavení smyček na vnitřní.
Pak stačí odmontovat kryt sirény a poplach nebude spuštěn. Pod ním je další kryt. MUSÍŠ ODPOJIT AKUMULÁTOR-GELOVKU, jinak se poplach spustí odpojením vedení! Jsou tam 4 dráty. Dva Tamper a zbylé dva napájecí. Tam je pořád 12V z ústředny-pozor na zkrat. Žádné štípání kabelu apod! Jinak vypadne pojistka v ústředně. Přerušením napájení se vyvolává poplach. Pak musíš napojit vedení, sirénu přemontovat (vzadu je další Tamper který hlídá utržení ze zdi) a znovu správně zapojit. ZKONTROLUJ PŘÍTOMNOST 12V NA NAPÁJECÍCH SVORKÁCH PŘED VLOŽENÍM GELOVKY! Pak to zakrytuj a podívej se, zda nesvítí kontrolka Tamper smyčky na klávesnici (většinou zóna 6).
Potom znovu vstup do servisního menu takto:

*8 SERVISNÍ KÓD 11 a zadej zpět parametry smyček:

2x 2x 2x 2x 2x 2x

kde x=typ smyčky dle předchozího popisu, zadávají se postupně 1-6. Pro nastavení např. toto:

1-zpožděná/vstupní
2-vnitřní
3-okamžitá
4-okamžitá
5-vnitřní
6-24H siréna

to vypadá takto:20 22 21 21 22 24
a mřížka-konec.

To je celé. Pak už zbývá jen vyzkoušet. Máš to připojené jen na sirénu, nebo i na telefon? Pokud je to na bezpečnostní službu, tak bych do toho určitě nezasahoval. Ti na to mají svoje techniky. Pusť se do toho jen tehdy, pokud máš nějaké zkušenosti v zabezpečovací technice. Změníš totiž nastavení smyček a musíš vědět jak to vrátit zpět. A taky znát servisní kód. Přeji mnoho zdaru.

Starr

#3 Příspěvek od Starr »

Problém kolem pøesunutí sirény bez nemožnosti bypasovat sabotážní smyèku ústøedny a bez znalosti instalaèního kódu bych øešil asi takhle:
Je li v systému použita jen jedna sabotážní smyèka (u 6ti zónového DSCèka velmi pravdìpodbné) otevøel bych nìjaké èidlo uvnitø objektu(nìkteré co je dobøe "po ruce")- alarm pøejde do poplachu je tøeba jej vypnout kódem (je tøeba pøedem uvìdomit bezpeènostní agenturu nebo toho komu alarm telefonuje pøi poplachu- telefonuje li). Záleží na typu a propojení vnìjší sirény ale mohla by pøastat houkat ihned po vypnutí poplachu. Stejnì jako siréna(y) uvnitø. Èidlo nechat otevøené. Rozmontovat sirénu (bacha - je li v systému více sabotážních smyèek mùže se alarm opìt rozhoukat ) a odpojit záložní akumulátor. Zaznaèit zapojení sirény a odpojit ji, napájení sirény zaizolovat (pøi zkratu odejde malinká trubièková pojistka na desce DSC ).
Po pøesunutí sirény ji shodnì zapojit, pøipojit akumulátor sirény (pøípadnì akumulátor vymìnit za nový) a sirénu zavøít. Teï zavøít i detektor uvnitø -tím se sabot. smyèka opìt uzavøe (zhasne pøíslušná zóna na klávesnici).
Pokud nezhasne- nìkterý tamper (deklkontakt) je rozepnutý - sirény mívají tampery obyèejnì dva jeden proti utržení ze stìny, druhý proti sejmutí víka.

Uživatelský avatar
sharel
Příspěvky: 14
Registrován: 12 lis 2004, 01:00
Bydliště: Česká Lípa
Kontaktovat uživatele:

#4 Příspěvek od sharel »

Je-li zapojená siréna jenom přes tamper tak je to v pohodě, stačí patřičnou zónu v ústředně proklemovat (aby to ani nehouklo stačí na vývodu od tamperu nehtem stáhnout izolaci a skroutit). Ale je dost možné, že siréna se rozezvučí při strátě napětí (samozřejmě taky při otevření kaslíku) takže navrhuji proklemovat tamper, nacpat špunty do uší, opatrně povolit šroubky a pak rychle otevřít a odpojit baterku. Samozřejmě to jestli se rozhouká při strátě napětí se dá odzkoušet buď cíleným odpojením přívodu do sirény, nebo prostě odpojit záložní aku a odpojit 230 V a když se rozhouká tak je jasné že se aktivuje ztrátou napětí. Takže hodně štěstí a nespadni ze žebříku - houkající siréna u hlavy je docela slušnej rachot :wink:
S pozdravem Sharel. (Vratová technika a dálkové ovládání, elektronika, EZS, průmyslová automatizace)