od mi-ro
Byl by nějaký problém použít schottky diody např ze zdroje ATX do můsku v klasický nabíječce s železným trafem? Diod je díky vyřazeným zdrojům dostatek a proudově si taky nestojí špatně.

Napsal: 28 led 2014, 20:11
od danhard
Nebyl, schottky jsou ale citlivé na překročení napětí v závěrném směru a to bývá u diod z PC zdroje na 5V hladině dost nízké, 35V ?

Napsal: 28 led 2014, 20:21
od mi-ro
Tušil jsem to, trafo dává naprázdno skoro 20V. A schottky na 12V sekcích na tom se závěrným napětím nebudou asi o moc lépe.

Napsal: 28 led 2014, 20:29
od forbidden
Já tu mám z PC zdrojů spousty 30-ti a 40-ti voltových. MBR4060, SBL3040, MBR3045 atd...

Napsal: 28 led 2014, 20:40
od mi-ro
Jj, takže první dvojčíslí bude napětí, druhý proud?

Napsal: 28 led 2014, 20:44
od forbidden
Obráceně, nejdřív proud, pak napětí. Já ty typy nevybral úplně podle těch napětí jak jsem říkal. Jen jsem tam hodil něco ze šuplíku. Sorry za zmatení, nedošlo mi to. Jinak samozřejmě datasheet je jistota.

Napsal: 28 led 2014, 20:49
od mi-ro
To by ty 4060 mohly 20V stříďák vydržet, sice s odřenejma ušima ale mohly. Nakonec když nevydrží, přepálí pojisku na trafu. Zkusím. Dík za info

Napsal: 28 led 2014, 20:55
od ZdenekHQ
Diody MBR jsou velmi, velmi odolný, ty bych se nebál použít....

Napsal: 28 led 2014, 21:22
od danhard
Když je to v můstku, tak jsou ty diody celkem definovaně zatěžovaný max. výstupním napětím.
I když je to nabíječka, tak by jsi tam měl dát na výstup 100M kond, ten odchytnne případné induktivní špičky při odpojování baterie.

Napsal: 28 led 2014, 22:16
od Sendyx
Docela strach bych měl hlavně při vypínání trafa bez zátěže, asi by to bylo vhodné ošetřit varistorem.

Napsal: 28 led 2014, 22:18
od procesor
Pri 20V trafe sa na kondenzátore objaví aj +30V, takže tie diódy pôjdu na hrane pri nominálnych podmienkach v sieti.