Stránka 1 z 1

Termostat pro oběhová čerpadla

Napsal: 01 bře 2014, 21:14
od jerab
Při napájení oběhového čerpadla na záložní zdroj (prof.výroby) mě poněkolika minutách termostat odpojuje čerpadlo i v případě že termostat přepnu na trvalí provoz.Kde by mohla být chyba ? Díky.

Napsal: 02 bře 2014, 12:38
od xmurgi
pravdepodobne ta ups bude mat len nejaku napodobeninu sinusovky, ten termostat je z toho blby.

Napsal: 02 bře 2014, 12:59
od MATYCH
Několik těchto termostatů jsem viděl a většinou to byly sériové kondenzátory-470nF/275V AC žluté spolu s nekvalitním pájením.

Napsal: 02 bře 2014, 15:21
od jerab
Též si to myslím.Ten term.je řízen procesorem a pravděpodobně je tím měničem rušen.