Stránka 1 z 1

kondenzátor

Napsal: 04 dub 2014, 15:25
od lorencc
zdravím mám vzduchový el.magneticky ventil 15VA 24v a potřebuji aby i po odpojení zůstal oteřený min. 1sekundu ,delší doba nevadí ,zkusil jsem přidad rozběhový kondenzator co jsem měl doma 4u (mikro)400V zdá se že to trochu zpozdí ale nejsem si jistý že to tak půjde ,náš el. to nedokáže ani odhadnou ani spočítat ,jde to třeba skokově řídit těmi kondíky? :?:

Napsal: 04 dub 2014, 15:40
od monterjirka
24V, 15VA - to by mohl mít odpor řádově 50 Ohmů.
50 Ohmů by pro čas kolem 1 vteřiny potřeboval kapacitu v desítkách tisíc µF. To není problém koupit a složit. Tam bych měl strach z toho, že při spínání vybitého kondenzátoru to bude pecka, která bude minimálně opalovat kontakty spínacího prvku...
A předpokládám, že to je DC. Na AC je třeba řešit to úplně jinak

Napsal: 04 dub 2014, 16:21
od fero7
Mozes spinat rele. Kontakty rele zopnu cievku.
K cievke rele pridas paralelne elektrolyt, to uz bude stacit par desiatok uF.

Napsal: 04 dub 2014, 16:29
od lorencc
samozdřejmě je to střídavé ,neporadí někdo schema :?:

Napsal: 04 dub 2014, 16:34
od Artaban001
Tak ho spínej reletem. Relé budeš napájet přes diodu a paralelně k cívce dáš kondík..

Napsal: 04 dub 2014, 16:58
od lorencc
Já to asi neumím dost dobře vysvětlit ,ta cívka je seplá a poté co ji svářečka odpojí tj. svářeč přestane vařit cívka se rozepne a odpojí ,ale já potřebuji aby jěště chvíly zustala otevřená,

Napsal: 04 dub 2014, 19:19
od BOBOBO
Vše najdeš na svarforu i s realizací .