Ahoj,
potřebuji měřit teplotu otopné soustavy a chci to měřit přímo na trubkách. Ovšem nevím, který senzor použít, něco aby to šlo dát přímo na trubku a mělo dostatečnou přesnost.
Nemá někdo nějaký návrh?
Díky

Napsal: 13 čer 2014, 21:11
od bum
Pokud chceš tovární čidlo tak na www.komextherm.cz složka čidla nepíšeš jakou zobrazovací jednotku použiješ. Jinak je možné použít čidla mám odzkoušeno čidlo SM160-30 s mikroprocesorem, nebo při použití DMM čidlo LM35DZ toto měří pouze kladné hodnoty. Je možné použít i čidla LM35CZ a LM35 ta měří i záporné hodnoty, články pro inspiraci jsou na mém webu ve složkách " měření s pic " a " měření teploty s LM35DZ" (zde měření s DMM).

Napsal: 13 čer 2014, 21:34
od jiriS
Záleží, jak přesně to potřebuješ. Na trubkách mám čidla KTY81-xx, ale nepotřebuju velkou přesnost; musí se tu dělat převodník- je k dispozici analogová hodnota (odpor čidla).
Jde použít SMT160-30, musí sice přepočítat poměr střídy výstupního signálu, ale je dostatečně přesný a čidlo může být dost daleko od procesoru.
Také jsou senzory s teplotou už vypočítanou, ale je nutná komunikace I2C, ty jsou nejpřesnější.
Měření na trubce ale nebude nejpřesnější. Čidlo musí být dobře tepelně spojené s trubkou a skvěle izolované od teploty vzduchu v okolí. Trubka zároveň vodu uvnitř ochlazuje- předává teplo okolí, takže na povrchu trubky bude teplota odlišná od skutečnosti. Protože trubka dobře teplo vodí, měla by být tepelně dobře izolovaná nejen v blízkém okolí čidla.
Upraveno:
Koukám, že jsem odpověděl o něco později, tyto čidla jsem měl na mysli.

Napsal: 14 čer 2014, 09:18
od ok1xgi
Já mám tohle vyřešený Raspberry PI a 1wire čidlama DS18B20.
Mám tam asi 5 čidel a přistupuju k tomu po Netu. Umí to i grafy, alarmy...
V případě zájmu pomůžu (zdarma)

Napsal: 14 čer 2014, 10:42
od 666mb
Moc díky za pomoc, přesnost nepotřebují závratnou, jenom aby se zaměřená teplota nellišila od skutečnosti třeba o 5C.

Ještě by mě zajímalo, jak tyto čidla přidělavate na trubku, nějakýma stahovackama, sponkama, nebo ty čidla máte v nějaké kovové trubicce? Někde jsem videl čidla zalité v kabelovém oku, ale ta přesnost asi v tomto případě nebude ideální :)

Napsal: 14 čer 2014, 10:53
od bum
Čidlo mám umístěno v měděné trubičce a tuto opatřenou přiletovaným malým měděným křidélkem pro zvětšení přenosu tepla k čidlu. Celek je umístěn na trubce a je přímo omotán lepící hliníkovou páskou. Poté je vše obaleno izolací na topení.

Napsal: 14 čer 2014, 11:08
od 666mb
A uvnitř té trubičky máš nějakou teplovodivou pastu? Nebo jenom vložený čidlo?

Napsal: 14 čer 2014, 20:09
od jiriS
Já dával KTY přímo na trubku s trochou vodivé pasty, stáhl páskou. Izolaci jsem dával, jednak mám po kuse na vstupu a výstupu solárního ohřevu vody a na ně by svítilo přímo sluníčko.
A známému jsem dělal regulaci na akvárko, na vyzkoušení. Izolaci tam přes moje doporučení nedal, takže teromstat byl často ovlivněný prouděním vzduchu.
(On to byl vůbec umělec, teplotu reguloval o kapilárovým termostatem, dokud jednou rybičky "neuvařil". Ale to je o něčem jiném.)
Myslím si, že okolí může teplotu ovlivňovat poměrně dost, ale záleží také na místních podmínkách. Na druhou stranu z mých zkušeností je v podstatě jedno, jestli mi měřák ukazuje teplotu stejnou nebo odlišnou oproti vestavěnému. V zamýšleném regulátoru (mikropočítač) stejně budu nucen kompenzovat rozdíly mezi jednotlivými čidly. V konečném důsledku jde hlavně o to, co člověk potřebuje řešit.

Napsal: 15 čer 2014, 13:54
od bum
666mb máš SZ.

Napsal: 16 čer 2014, 11:46
od BOBOBO
Čidlo mám také přimotané na trubce stahovačkou , ale určitě zaizolovat . Když budeš hledat na netu , tak jsem četl článek z praxe , kde při vyšších teplotách mají na změřenou hodnotu vliv i přívodní dráty k čidli . Regulátory a teploměry doporučuji ze stránek : http://s-o.webnode.cz/
Vše funguje a je volně přístupné .