Připojení el.bojleru

Napsal: 13 srp 2014, 23:02
od makanaki
Dobrý den
Jak připojit nový bojler,který ma svorkovnici na tři vodiče-fáze,nulák,zem,ale
můj rozvod v domě je pouze dvouvodičový-fáze,zem.Je správné zapojení v tomto případě,že připojím žlutozelený vodič na nulák(modrý),a propojím to ještě na zemnící žlutozelený na svorkovnici?
Děkuji za odpověď

Napsal: 13 srp 2014, 23:08
od SDZ
3f boiler na jednu fázi ? Co přesně je to za boiler ?

Rozvod v domě předpokládám TN-C.V tom případě PEN(žlutozelený) na PE svorkovnice a z něj na N svorku.Vzhledem k tomu,že neznám přesný podmínky,je informace na slepo.

Napsal: 13 srp 2014, 23:15
od makanaki
Je to bojler Dražice OKCE 160 napětí 230v tady je odkaz na info:

http://www.dzd.cz/cs/ohrivace-vody-bojl ... kce-kulate

Napsal: 14 srp 2014, 00:10
od PLV
Makanaki nikde nic nepsal o třífázovém bojleru. L se připojí na fázi a PEN, což je společný pracovní vodič a ochranný vodič v síti TN-C, se spojí se svorkou PE a N. Když se vodič PEN někde po cestě vedení, nebo v rozvaděči přeruší a bojler není už jinak zemněný nebo pospojovaný a trubky přívodů vody jsou z plastu, objeví se na kostře vůči zemi plné napětí. :D

Napsal: 14 srp 2014, 00:16
od makanaki
Děkuji moc za odpovědi,propojení dalšího uzemění bojleru je samozřejmostí.

Napsal: 14 srp 2014, 12:31
od TAKJAN
No, bojler se připojuje většinou přes krabičku, odkud už TN-S. V krabici je takový "lepší" rozdělení PEN-PE-N

Napsal: 14 srp 2014, 13:37
od ZVUK2000
TAKJAN píše:No, bojler se připojuje většinou přes krabičku, odkud už TN-S. V krabici je takový "lepší" rozdělení PEN-PE-N
Ještě to raději doplnit chráničem.

Napsal: 14 srp 2014, 19:43
od Milan_F
A zrovna na bojler se fíčko nedává....

Napsal: 14 srp 2014, 20:01
od MetalGod
Taky mám bojler v hliníkový síti TN-C a nikdy s tím potíže nebyly. No, pravda, vede k tomu ocelový potrubí a to je taky zvlášť zemněný.

Napsal: 14 srp 2014, 20:46
od kbulda
ZVUK2000 píše:
TAKJAN píše:No, bojler se připojuje většinou přes krabičku, odkud už TN-S. V krabici je takový "lepší" rozdělení PEN-PE-N
Ještě to raději doplnit chráničem.
Zřejmě nevíš na jakém principu funguje chránič.
Jestli to víš , tak mi to vysvětli.

Napsal: 15 srp 2014, 11:25
od ZVUK2000
Milan_F píše:A zrovna na bojler se fíčko nedává....


Tak proč výrobci bojlerü doporučují použití chrániče.

Napsal: 15 srp 2014, 11:29
od ZVUK2000
kbulda píše:
ZVUK2000 píše:
TAKJAN píše:No, bojler se připojuje většinou přes krabičku, odkud už TN-S. V krabici je takový "lepší" rozdělení PEN-PE-N
Ještě to raději doplnit chráničem.
Zřejmě nevíš na jakém principu funguje chránič.
Jestli to víš , tak mi to vysvětli.
To že to je síť TN-C snad nevadí.
Běžně se v sítích TN-C např. v koupelně mění zásuvky za zásuvku s chráničem. Tak by to šlo i v tomto případě.

Napsal: 15 srp 2014, 19:52
od Milan_F
Boiler patří ke spotřebičům, u kterých sa časem může zvyšovat unikajíci proud. Což není hned závada, ale může to spůsobovat nežádoucí výpadky. Pokud je bojler připojený napevno a je spravně udělané pospojení, není jediný důvod chránič osazovat - toť mi bylo řečeno revizákem. Pokud je do zásuvky, tak to je jiná...

Napsal: 15 srp 2014, 20:41
od ZVUK2000
Co jsem měříl unikajicí proud různých bojlerů a stáří tak byl většinou do 0,6mA. Vyšší proud cca 10 až 30mA chránič odhalí, ale to že pospojování se přerušilo se může přijít až bude pozdě.

Napsal: 15 srp 2014, 23:38
od kbulda
ZVUK2000
Zásuvce ve které je vestavěn chránič stačí v síti TN-C ty dráty dva.
Zásuvka v síti TN-S, (s chráničem v rozvaděči) potřebuje dráty tři.
Boiler v síti TN-C má dva dráty a chránič použít nemůžeš.
To by musel být zapojen v síti TN-S, kde jsou dráty tři.