Dobrý den
Nevíte prosím někdo,kde bych mohl sehnat stykač EBERLE ISCH 24-4S do elektrokotle (Protherm Rejnok 15 kW)?
Googluju už přes hodinu a nic...v Česku se snad neprodává??
Kdyby někdo věděl,budu moc rád
Ale tento je asi nějaký speciál,píšou o něm toto : Třifázový stykač Eberle v elektrokotli plní i ochrané funkce, jako je ochrana proti přehřátí a ztráty tlaku vody. Napětí na cívku dostává přes tyto havarijní snímače.....
Vždyť je to úplně stejný i velikostí jako Letohrad SS25. Obyčejnej stykač 2,5 modulu na eurolištu, 3 spínací kontakty 24(25A) a 1 pomocnej spínací nebo rozpínací a AC cívka 230V. Dělá to skoro každej výrobce rozvaděčových prvků a má to každej krám s elektroinstalací.
Jirka
Jenom jedna drobnost: ten stykač Eberle má uvnitř usměrňovač, varistor a zhášecí obvod, cívka je stejnosměrná. Tedy není nutné cívku ošetřovat ochranou proti špičkám zvenčí.
Přímou náhradu najdeš třeba v OEZ v řadě RSI-X nebo RPI.
Protože není vyloučené, že ovládání stykače v kotli jde přes nějaký polovodičový spínač, bude třeba jiný stykač (tím myslím s cívkou na střídavý proud) vybavit nejméně varistorem paralelně k cívce.
No, šlo by to. Jestli nevadí, že ten střídavý stykač není vždy úplně tichý, dej ho tam. Ale, protože nevíme, čím je ovládaná cívka, dej k ní paralelně příslušný transil.
Eberláky se dávají hlavně tam, kde se požaduje ticho nebo tam, kde ovládacímu obvodu svědčí, že nepracuje přímo do cívky, ale do usměrňovače s přepěťovou ochranou.
Že by byl stykač hlučnější nevadí,kotel je ve sklepě,ale ještě zkusím sehnat ten originál,asi je důvod proč tam má být...
Moc děkuju za odborné rady a ochotu..
Tak jsem hrabal v nějakým starým katalogu co mi poslala Ampra (zástupce Eberle.cz) a tam těmhle ISCH říkaj "bezhlučný stykače". Co vím, tak stejně cvakaj ale nevrčej. Dobrej SS25, IKA, Moeler, Šrak či Benedek nevrčí taky a je to klasickej stříďák.
Jirka
Přece topná tělesa. A důvod pro bezhlučný stykač je asi hlavně v tom, že stykač vrčící po celou dobu ohřevu třeba i jen na chodbě bytu, může být docela otravný.
A také v tom, že nevíme, co pouští napětí na cívku stykače - cívka za usměrňovačem a ještě chráněná transilem určitě neprorazí indukční špičkou řídicí obvod, jehož oprava či výměna by byla daleko dražší. Samozřejmě, normální střídavý stykač lze přemostit zhášecím RC obvodem a ještě dát paralelně transil, takže tohoto uspořádání bych se pak už nebál.
Kdyby to šlo, tak osazuji všude stykače s cívkou 24V DC. Jsou po všech směrech lepší jak stykače s cívkou AC.
Mají dvě nevýhody: 1)ni každý velkoobchod elektro je má skladem
2)jsou dražší, než stykače s cívkou na AC