Fázová zkoušečka R104

Napsal: 22 zář 2014, 16:36
od keramos
Fázová zkoušečka R104,vaše názory na ní?

Napsal: 22 zář 2014, 17:11
od doktor365
Já bych připlatil a koupil s prozváněčkou.

Napsal: 22 zář 2014, 17:24
od Achab
Test obvodů do 1MΩ tam je - indikace pouze LED. Mě osobně by u silnoproudu chyběl test pořadí fází ale záleží na konkrétním použití.

Napsal: 22 zář 2014, 18:41
od mi-ro
Nevím co je zkoušečka R104 a rozhodně to nebudu někde na netu hledat. Proto by bylo fajn, kdyby jsi sem alespoň přiložil obrázek.

Napsal: 22 zář 2014, 18:46
od keramos
mi-ro píše:Nevím co je zkoušečka R104 a rozhodně to nebudu někde na netu hledat. Proto by bylo fajn, kdyby jsi sem alespoň přiložil obrázek.
:oops: http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?product=070-994

Napsal: 22 zář 2014, 19:52
od mi-ro
No vidíš, hned je to lepší. (tu neznám).

Napsal: 22 zář 2014, 20:05
od keramos
mi-ro píše:No vidíš, hned je to lepší. (tu neznám).
tak dík :agree:

Napsal: 22 zář 2014, 21:08
od Artaban001
Zkoušečku, přes kterou při "měření" nevyrazím fičko nechci. Na funkci fázovky (indikátoru fáze) mi stačí 2M odpor v bezpečnostním provedení a dvě modrý LED v antiparalelním zapojení, když neseženu doutnavku.
Měl jsem totiž podobný typ. Problémem těchto zkoušeček je jejich vysoký vnitřní odpor, takže ukáže i napětí, které se proplazí přes kapacitu delších kabelů. A navíc - Občas se hodí "přes" vadasku něco vyzkoušet - jestli sepne relé, stykač a podobně.

Napsal: 22 zář 2014, 21:29
od Achab
R104 má i test chrániče, po stlačení tlačítka cca 32mA. Jinak si ale myslím že pro elektromontéra na běžné zkoušení je praktičtější a spolehlivější klasická vadaska.

Napsal: 22 zář 2014, 21:41
od Lukar
Musíš vědět, na co hlavně budeš zkoušečku používat. Neměřil jsem s ní, ale jestli mám věřit manuálu, tak na běžné měření stačí. V silnoproudu na měření v zarušeným rozváděči fr.měniči, nedám na klasickou vadasku dopustit - a to ještě nosím v brašně elektronickou zkoušečku a digitál. Hlavně vědět co měřit, jak měřit a čím měřit.
Artaban001: dle manuálu testuje také funkci chrániče. Jinak s tebou souhlasím.

7. ZKOUŠKA HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU ( PROUDOVÝ CHRÁNIČ ) :
- Přiložte zkoušecí hroty na hlídanou fázi a ochranný vodič a stiskněte tlačítko ( 3 ) po dobu ne delší
než 2sec. Dojde-li k tomu , že proudový chránič obvod přeruší je stav izolace v pořádku. Nedojde-li
k přerušení je ochranný obvod nebo chránič vadný.

Napsal: 22 zář 2014, 21:50
od doktor365
Tak koukám na odkaz,má prozváněčku dokonce test chráničů.Za ty peníze myslím na běžné použití dostačující.No možná sled fází,ale kolikrát ho potřebuješ.

Napsal: 22 zář 2014, 22:15
od monterjirka
Pokud chce někdo i s testem pořadí fází, tak k mým oblíbeným patří tohle, mám v černém provedení:
http://eshop.eleco.cz/images/eleco/000000000521.pdf

Napsal: 23 zář 2014, 00:35
od Milan_F
Nějak jsem v manuálu nenašel, do které kategorie měření patří.

Napsal: 23 zář 2014, 17:15
od radek89
Jelikož tuto zkoušečku vlastním, podělím se o zkušenosti. Zkoušečka R104 nemá bzučák, jak tu bylo zmíněno, ale zkrat indikuje spodní LED. Svit této LED je oproti ostatním velice slabý ( na přímém slunku bez šance). Ne, bateriemi ani přechodovým R to není. Spadá do bezpečnostní kategorie CAT II, to znamená, že rozvaděče bys s ní měřit neměl. Přijde mě, že tělo je vyrobené z křehkého plastu ( snad PS?). Napájena je dvěma knoflíkovými články.
Vřele doporučuju připlatit si a zakoupit kvalitnější UT 15B kde jako bonus dostaneš měření pořadí fází.

Napsal: 23 zář 2014, 21:17
od Charos
Záleží, kolik chceš investovat, mám delší dobu Fluke T50 (již se nevyrábí, nyní náhrada T90). Cena už přes 1000Kč, ale je CATIII, pípák hlasitý, fíčko vyhodí, ale nemá pořadí fází, jinak funkce jako ta UNI-T.
Kvalita provedení odpovídá výrobci (velmi odolné), ale je lehoučká.