Výpočet výkonu topného tělesa

Napsal: 03 říj 2014, 21:21
od makanaki
Dobrý den

Dá se nějak vypočítat výkon (ve Wattech) vyndaného topného tělesa z pračky,když mám k dispozici pouze multimetr ??

Děkuji za případnou radu

Napsal: 03 říj 2014, 21:24
od rezis
Na něm to bude na 99% někde napsáno. Případně připoj jej a změř protékající proud a napětí na tělese. Pak P=U.I pokud ti ten vzorec nic neříká raději na to nesahej.

Napsal: 04 říj 2014, 02:45
od tatramacek
Zase tak zly bych nebyl. Ptal se na vykon a ne na prikon. A vykon na topeni z pracky uveden neni. Prikon ano ;)

Napsal: 04 říj 2014, 08:21
od kulikus
Topné těleso ohřívá vodu na max. 90 st. - změna jeho odporu s teplotou asi nebude výrazná. Pro orientační výpočet příkonu změř multimetrem jeho odpor R a dosaď do P = U.U/R

Napsal: 04 říj 2014, 08:29
od jasin
kulikus píše:Topné těleso ohřívá vodu na max. 90 st. - změna jeho odporu s teplotou asi nebude výrazná. Pro orientační výpočet příkonu změř multimetrem jeho odpor R a dosaď do P = U.U/R
. . . . . . . Případně : P = U² / R . . . . . . . :)

Napsal: 04 říj 2014, 09:13
od ok1hga
jasin píše:Případně : P = U² / R
. . . ani není potřeba znát vzorečky,
stačí změřit odpor topného tělíska multimetrem, zvolit napětí v síti a zadat do online kalkulátoru . . .

Napsal: 04 říj 2014, 11:07
od rezis
A nebude odpor závislý na teplotě?

Napsal: 04 říj 2014, 12:34
od ok1hga
bude, ale topná spirála bývá z konstantanu a rozdíl je není velký

Napsal: 04 říj 2014, 13:00
od Hill
Záleží na tom, jak se z ní odvádí teplo, a jak se maximální teplota reguluje: pokud se počítá s regulací termostatem (a navrch ještě s tepenou pojistkou), pak klidně i ten konstantan, jehož změna odporu mezi 20°C a 200°C je sotva měřitelná (pohybuje se do 0,1% na 100°).
Topné spirály, u nichž se počítá s tím, že se ohřejí na určitou teplotu, při níž víc tepla do ohřívaného média nedokáže dát, než kolik si to médium odebere, tedy se ohřeje na nějakou rovnovážnou teplotu, používá se pro teploty do asi 450°C častěji nikelin, jehož odpor vzroste asi o 1% na každých 100°C, případně kanthal, jehož odpor vzroste ještě méně (asi o 0,5% na 100°C), ale ten spíš najdeš tam, kde se požadují teploty i přes 1000°C.
Samozřejmě tyto odporové dráty, jejichž odpor s teplotou roste, lze použít i kdekoli tam, kde teplotu hlídá termostat.

Jinak řečeno - jaký odpor naměříš při 25°C, s takovým můžeš počítat i při 90°C, dopustíš se chyby vcelku nepatrné a nejspíš nepodstatné (ohřáté těleso bude mít o to max. 1% menší výkon).

Napsal: 05 říj 2014, 16:20
od makanaki
Moc děkuji všem za odpovědi,je to vlastně úplně prosté (když to člověk zná..) :D