Zdravím všechny,
lze nějak předem určit, jakou indukčnost bude mít ta která tlumivka k zářivce, abych při potřebě jedné konkrétní indukčnosti nemusel po prodejně běhat s RLC můstkem a měřit to? Potřebuju ji na kompenzaci kapacitní zátěže. Díky.
Dejme tomu, že na zářivce bude v rozsvíceném stavu 100V.
Namaluji si přímku 100mm. Na jednom konci kolmo na ni namaluji polopřímku, vezmu kružítko a sestrojím trojhelník s přeponou 230mm a jednou odvěsnou 100mm, druhá odvěsna mi představuje napětí na tlumivce.
Nebo si podle Pythagora spočtu, že to je kolem 207V. Zářivka 20W bude odebírat proud kolem 200mA
200mA a 207V je cca kolem 1000 Ohmů impedance a pak už jen spočítáme jaké indukčnosti to odpovídá při frekvenci 50Hz.
Možná by bylo jednodušší mít změřené běžně používané tlumivky pro zářivky různých výkonů.
Mám změřenu jednu, 36W a má přibližně 1H, jestli existuje nějaký pravidlo, že například tlumivka na 18W bude mít 2H, na 72W 0.5H a ten zbytek tak nějak v tomhle poměru?
Tak hrozný to s tím topením zase nebude, zkusil jsem připojit k síti přes kapacitu cca 7uF 60W žárovku, svítila skoro naplno a když jsem paralelně ke kondru dal tu 36W tlumivku, žárovka zhasla a ani nežhnula, tak to nejspíš vyhoví. V obvodu je na jiným místě ještě 2uF kondr a ten musím vykompenzovat taky. Těch 4,7H je už hodně.
Tie moderné, miniatúrne s nápisom "low loss, made in Spain" odídu pri skrate štartéra skoro vždy. Aj za normálnej prevádzky majú až 100°C. Dosť som ich už vymieňal. Zato tie staré, veľké, Teslácke som ešte nemenil.
Souhlasím s Heliosem, nové tlumivky při spečeném startéru odcházejí, mnoho jsem jich už vyměnil, jejich jádra byly až do modrohněda vyžhavené. Mám obavy, aby nebyly někdy příčinou požárů. Nemontovat na hořlavé podklady!
Tak to je docela důležitá informace, já to testoval s poctivou německou tlumivkou, ale tu už asi další neseženu, nějaký tipy na kvalitní značky by nebyly?
Dneska mi ve svítidle shořela tlumivka. Byla to bílá komunistická 40 W. Projevovalo se to pouze smradem, jinak to normálně svítilo dál. Byla úplně rozžhavená.
Co jsem tak viděl, byla spousta požárů od bouchlého kompenzačního kondíku. V jedné firmě u nás kvůli tomu vyhořel sklad. Hořící zbytky kondíku se rozletěly do okolí.
Když se taková tlumivka vydrží trvale 230V stř. může sloužit i pro kompenzaci účiníku - tedy v jiném zařízení, než je zářivkové svítidlo. Jenom by to chtělo ověřit, že se nebude přesycovat.