Stránka 1 z 2

Jak na spojení silového kabelu?

Napsal: 07 lis 2014, 13:49
od Aigor
Zdravím,

rád bych se nechal poučit jak správně napojit přerušený napájecí kabel, konkrétně často řeším třeba CYSY 3x0,75

PS: Před 20 lety jsem se to učil "izolačkou a smotat!", později vylepšeno pájením, pak přišly smršťovací bužírky.. ale nějak je to pořád nevzhledná neohybná boule.

Určitě je na to vymyšleno něco šikovnějšího, jen nevím co hledat :oops:

díky za navedení správným směrem

Napsal: 07 lis 2014, 14:01
od VonBahnhof
Já se domnívám, že nejzodpovědnéjší bude Ti poradit, abys tento dotaz položil na elektrika.cz .

Tam ti to bude vysvětleno velmi bryskně :evil: .

Napsal: 07 lis 2014, 14:03
od Aigor
VonBahnhof píše:...Tam ti to bude vysvětleno velmi bryskně :evil: .
Myslíš něco ve stylu "nesahej na to a zavolej odborníka" ?
To je zrovna odpověď, kterou slyšet nepotřebuju...

Napsal: 07 lis 2014, 14:12
od Milan_F
Ale je z nich nejvíce relevantní.

Napsal: 07 lis 2014, 14:14
od Hill
Asi tě od rozhodnutí opravovat šňůru neodradím, ale zkus se na to podívat i jinak:
jde přece také o to, jestli je šňůra (CYSY přece není kabel) součástí nějakého konkrétního spotřebiče, jestli je flexo, tedy se zalisovanou vidlicí, a podobně. Podle toho se opravuje buď tím, že se přestřihne a vybaví prodlužovačkovou zásuvkou (konec od zdroje) a konec od spotřebiče vidlicí, případně se šňůra vymění celá. Ani to není zrovna podle předpisů (vyrobil jsi vlastně z části šňůry prodlužovačku, což je výrobek bez ohledu na to, že je ho jeden kousek a neprodáváš ho; zákonné podmínky pro tento krok jsou ale jednoznačně dané), nicméně jde to udělat bezpečně a je to řemeslně asi nejčistší řešení.

Můžeš si totiž myslet, jak bezpečně jsi to opravil, ale přitom nevíš, jestli o pár centimetrů vedle nemají vodiče nakročeno třeba ke zkratu. Proto se šňůry přednostně vyměňují vcelku a nenastavují se.

Napsal: 07 lis 2014, 14:17
od VonBahnhof
No tak můj osobní názor je (a budu rád, když mě někdo případně opraví), že mluvíš-li o kabelu CYSY, jde o pohyblivou část elektroinstalace.

Potom jde buď o pohyblivý přívod spotřebiče, kde by sis v případě poškození neměl ani místo lité vidlice přidělat montovanou, ale vyměnit celou flexošňůru, natož ji někde napojovat.

Nebo se jedná o "dělanou" prodlužovačku z kabelu CYSY a rozdělávacích koncovek, kde mě napadá jako jediná možnost opravy dokopupit dvě patřičné koncovky a udělat z prodlužovačky dvě. Ale napojování tebou výše popsané podle mě nepřipadá v úvahu.

(pokud se tedy bavíme o prvcích pro elektroinstalaci 230 V)

Napsal: 07 lis 2014, 14:40
od Aigor
Ach jo, zase diskutujem o něčem ale úplně jiném :?
(na druhou stranu to beru, taky rostu když se uživatel začne vyptávat jak vytunit PC bednu a pak vidím kam to vede...)

Úplně konkrétně jde o LED světlomet. Šňůra není přeseknutá, ani poničená, ale prostě NENÍ. Dodává se pouze reflektor (údajně snad IP67) a z něj čouhá 20cm CYSY. Z pochopitelných důvodů nehodlám rozebírat těleso reflektoru a dávat tam zásuvku je taky mimo.

Představa, že tohle zanesu elektrikáři je docela úsměvná už kvůli tomu, že se někoho marně snažím půl roku dostat do baráku na předělávku instalací.

S elektrikou máme důvěrný vztah od 9let, kdy mě při výrobě "ovládacího panelu rakety" pošimralo 220V. Co můžu a vím 100% jak, si dělám sám a nechám si případně odsouhlasit/zkontrolovat výsledek. Co nevím se zeptám a to ještě když koukám po stavbách kolem co tam úřadovalo za pra**, tak si připadám divnej.
Nemluvě už o kvalitě čínské provenience nejen vánočních světýlek, módy LED pásků, kdy si každý jouda zkouší vyrábět vlastní osvětlení, apod.

Tak myslím můžeme přeskočit formality a nahodit nějaký nápad jak to pořešit.
Zvažoval jsem i vypínač, ale protože se s tím poleze i třeba pod auto, muselo by to být festovní, utěsněné a ještě schované proti náhodnému přepnutí, to je už mimo domácí bastl. Proto rovná šňůra.

Napsal: 07 lis 2014, 14:50
od ZVUK2000
Když už musím něco takového nastavit. Tak jednotlivé žíly nemají stejnou délku, ale odstup asi 1,5 - 3 cm. U druhého kabelu to same, ale v opačném pořadí.

Napsal: 07 lis 2014, 14:53
od rnbw
Ak je to na 230V, tak by som tam dal IEC vidlicu na kabel.

Napsal: 07 lis 2014, 16:21
od EKKAR
Světlomet s trčícíma 20-30cm kabelu je zcela zjevně určenej ne jako přenosnej, ale pro dodatečnou pevnou montáž, kde se po konstrukci nebo po stěně natáhne KABEL například CYKY, ukončí se povrchovou instalační krabicí ("acidurka") - z druhý strany se do tý krabice zapojí těch 30 čísel "cysyny" a ohebnej vodič je tam použitej proto, aby se ten "halogen" dal dosměrovat = aby měl určitou vůli.

Pokud by byl přímo určenej jako přenosnej, musel by mít v krytý krabičce (podle požadovanýho IP) montážní svorkovnici pro připojení pohyblivýho přívodu nějaký použitelný dýlky, nebo ten přívod přímo namontovanej.

V obou případech by pak instalace odpovídala normám.

Napsal: 07 lis 2014, 17:44
od Yarda1
Necháme-li stranou předpisy (většinou taky radím ve stylu "pokud se na tohle musíš ptát, zadej to někomu, kdo se ptát nemusí"), jeví se mi dvě řešení - buď na ten pahýl zapojit síťovou vidlici (pozor na krytí, každá vidlice nesnese vymáchání v kaluži) nebo rozdělat reflektor (proč se tomu bráníš?) a místo toho kousku zapojit patřičně dlouhou šňůru. Jde o to, pokud ten reflektor je určen k trvalé montáži, jak se mu bude líbit, když s ním polezeš pod auto a jak bude rozsvícený snášet různé nárazy kterým bude jako přenosný určitě vystavený. Nebylo by lepší, kdyby sis koupil nějaké svítidlo k tomu určené?

Napsal: 07 lis 2014, 22:14
od Aigor
Dávat tam vidlici je vážně blbost. Kabel je dlouhý přesně 22cm (teď změřeno), což je tak za hranu celého svítidla. Nehodlám s tím sice lézt do vlhka, nebo kaluží, ale v tomto případě vidím další vidlici jako mnohem víc rizikovou než nastavení.

Koupit světlo přímo pro daný účel je krásná věc, ale 200,- nebo 900,- je taky rozdíl.
Teď to bude pár týdnů na stojanu než dodělám omítky, jedno světlo pak skončí v garáži a druhé na verandě. Počítám s tím, že když bude potřeba, sundá se ze stropu a posvítí se podle potřeby.

Otřesy a nárazy - není tam vlákno ani nic pohyblivého, tak by to mělo vydržet při rozumném zacházení. Pokud ne, za tu cenu to nebude mrzet.

Rozebrání eviduju jako poslední možnost, nedělá si iluze, že tam bude nějaká použitelná možnost výměny kabelu. Nepřekvapilo by ani zalití lepidlem.
Pro mě je aktuálně nejdůležitější, že celá vana je kovová a uzemněná. Zdroj je v samostatném bloku a v reflektoru je i při rozbití krycího skla bezpečné napětí.
Tchán doteď lezl pod auto s klasickou žárovkou v drátěné kleci, v horším případě dokonce s úsporkou, takže horší by to mohlo být snad jen se svíčkou..

Napsal: 08 lis 2014, 01:02
od kovar
Jak to tak pročítám , tak asi nevíš co chceš! Spojení CYSYny pájením a izolací ve smršťovací bužírce Ti nevyhovuje a výměna celého kabelu na delší FLEXO šnůru nejde udělat? To je nějaké divné. Dej sem foto a budeme více v obraze jak to vlastně s tím svítidlem je.

Napsal: 08 lis 2014, 09:09
od Olchor
Stejně nic lepšího než smrskny asi nevymyslíš. Každou žílu zvlášť, pak další smrsknu přes celé, popř. dvojitě. A kdybys to chtěl mít jo fest, použít smrskny s lepidlem. Pro zákazníka bych to nedělal, ale pro sebe klidně.

Napsal: 08 lis 2014, 09:22
od Hill
Aigor píše:...Dodává se pouze reflektor (údajně snad IP67) a z něj čouhá 20cm CYSY. Z pochopitelných důvodů nehodlám rozebírat těleso reflektoru a dávat tam zásuvku je taky mimo...
...Tak myslím můžeme přeskočit formality a nahodit nějaký nápad jak to pořešit.
Zvažoval jsem i vypínač, ale protože se s tím poleze i třeba pod auto, muselo by to být festovní, utěsněné a ještě schované proti náhodnému přepnutí, to je už mimo domácí bastl. Proto rovná šňůra.
Nevzdychej, bude hůř, protože Tvoje důvody jsou nepochopitelné. Nafoť to a pochlub se, ať vidíme, co to máš za zázrak, a proč že by nemělo smysl ho otevírat. Proč by nemohlo jít otevřít a zase zavřít nějaké IP? Zcela běžná záležitost.

Zatím jsem tu žádné formality nezaznamenal, zato návrhů, jak to pořešit, aby toho bylo špatně co nejméně, hned několik.
Pokusím se ty přijatelné shrnout a vyber si:
- vyměnit šňůru, ať je vcelku od svorkovnice k vidlici, to je jasně řemeslně nejčistší řešení (samozřejmě, jsou borci, kteří i tohle udělají blbě, ale to se Tě snad netýká)
- na konec vývodu osadit vidlici (nejlépe průmyslovou gumovku) a použít odpovídající prodlužovačku. Obojí později můžeš využít jinde, až svítidlo nainstaluješ napevno.
- použít průchozí šňůrový vypínač dvoupólový - osobně bych doporučil typ 818 0000 01 (také bývá pod obj.č.5190851), ten je na kulatou šňůru H07RN-F3G 1,5 nebo 2,5, jinak CYSY 3Cx(1,5 až 2,5) postaru, má krytí IP44 a za ty tři stovky se vyplatí.
Do důsledků vzato, jestli se obáváš mechanických vlivů, že na vypínač nebo vidlici šlápneš či co, neměl bys používat šňůru s izolací Y, ale G, prostě gumovou HSS.
A, pochopitelně, připojovat to ze zásuvkového okruhu, kterému je předřazený proudový chránič s vybavovacím rozdílovým proudem do 30 mA.
Všechna tato řešení jsou rozumnější, než nastavovat šňůru (já bych ji nenastavoval vůbec), zvlášť tam, kde máš pro použití stupně krytí IP44 a vyššího nějaký důvod a navrch je vyšší riziko mechanického namáhání či poškození.

Nehledej pořád nějaké levné drahé prozatímní řešení, může se vymstít, jako básníku Šafránkovi drahé levné auto.