Dotaz na silnoproudaře či spíš revizáky.
Osvětlení stodoly ledkovejma svítidlamaIP54, který mají F, tudíž no problém je montovat přímo na dřevo. Rozvod CYKY v LV lištách, zatáčky bez lišt. Odbočky v krabicích alá Acidur U16. Jenže ty nejsou F-kový a nevím o žádný podobný s vysokým krytím, co by se dala montovat bez podložky přímo na dřevo, asi smrk. Existuje nějaká podobná s F?
A propo, co prostředí ve stodole? Něco jako postaru venkovní pod přístřeškem? Teoreticky i hořlavý prach ze sena a slámy. Vyhoví vůbec instalace, co jsem psal nahoře?
Díky
Jirka

Napsal: 11 lis 2014, 19:47
od vasilceral
Tak pod krabice dávej azbestový podložky jak za socíku, revízáci to brali.

Napsal: 11 lis 2014, 21:37
od palmalsport
To:Celeron

Pod rozbočné krabice, dej CETRIX. A vlastní instalaci, bych kromě jističů doplnil o proudový chránič s Idn 300mA, jako doplňkovou ochranu proti požáru. Samozřejmostí je v případě podružného rozváděče, i tento podložit nehořlavou tepelněizolační podložkou. :)

Napsal: 11 lis 2014, 22:37
od monterjirka
Taky bych azbest nedoporučoval.
Něco jako CEMVIN by mělo dnes vyhovět i z hlediska ekologie.
To je to tak rozsáhlá instalace, že tam musí být acidurky?
A co použité vypínače, případně zásuvky? Jsou pro přímou montáž na hořlavý podklad?
Co to je za "prasárnu" ...zatáčky bez lišt...?

Napsal: 11 lis 2014, 23:35
od Celeron
Zásuvku tam nejsou, vypínač je na cihlový zdi. Jaká prasárna? Jak chceš na kmenech, co jsou jen trochu přitesaný do obdélníku (trámy cca 110 let starý) dělat pravoůhlý sesazení lišt? Prostě to bude podobný plast trubkovýmu průmyslovýmu rozvodu jen místo drahejch trubek tam budou zaklapávačky.

Je tam pár rozdvojení a tak musí být Acidur. Tak rozhodnuto, půjde pod něj lignát nebo cetris. Rozvaděč tam není a bude to chráněný 4P/25/0,03A jako zbytek instalace.
Co ty vlivy? Nikdo nic?
Jirka

Napsal: 12 lis 2014, 09:31
od palmalsport
Protokol o VV bys měl mít, neboť ten tvoří základní stavební kámen každé elektroinstalace.
:)

Napsal: 12 lis 2014, 20:15
od TAKJAN
Na elektrika cz ti to vyprojektují. Ovšem za prachy. Vago v krabici jsem nijak moc neřešil a ani revizák ne.