ochrana 1wire sběrnice

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
blazenabc
Příspěvky: 16
Registrován: 15 lis 2014, 01:00

ochrana 1wire sběrnice

#1 Příspěvek od blazenabc »

Zdravím kolegy elektrikáře,
mám v plánu si postavit malý teploměr s DS18B20. Celkem tam budou 3 čidla na kabelu dlouhém 6m. Na takovém kabelu se už něco může naindukovat a mě zajímá, jak ochránit MCU pin, před tímto napětím.

Napadá mě standard ochrana 2x dioda ODKAZ

ale nevím jestli to bude stačit. Co byste mi poradili?? Dík moc za vaše rady.

Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2675
Registrován: 02 pro 2011, 01:00
Bydliště: Jaroměř

#2 Příspěvek od weed_smoker »

Když bude ten kabel stíněnej a z dosahu siloviny,mělo by to stačit.

Uživatelský avatar
blazenabc
Příspěvky: 16
Registrován: 15 lis 2014, 01:00

#3 Příspěvek od blazenabc »

To je to, o kabelu nevím nic, jen to, že jej kamarád donese. :D Proto bych radši předpokládal, že to bude nějaký nestíněný kus kábla.

Uživatelský avatar
Atlan
Příspěvky: 4499
Registrován: 10 kvě 2004, 02:00
Bydliště: Košice

#4 Příspěvek od Atlan »

No nemal by to byt len tak nejaky kabel, doporuceny je kabel pre pocitacove siete s tienenim. O ochrane zbernice urcite najdes kopec informacii na stranke vyrobcu.

Uživatelský avatar
blazenabc
Příspěvky: 16
Registrován: 15 lis 2014, 01:00

#5 Příspěvek od blazenabc »

Na digikey je docela dobrý článek.

http://www.digikey.com/en/articles/tech ... lectronics

Přemýšlím nad sch. 8, nebo 11.

Teď který bude lepš.

Uživatelský avatar
ok1xgi
Příspěvky: 956
Registrován: 15 úno 2009, 01:00
Bydliště: Soběslav

#6 Příspěvek od ok1xgi »

Mám 8 čidel na 10m nestíněném kabelu, zpracovávám Raspberry Pi a bez problémů....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#7 Příspěvek od ZdenekHQ »

Ty DSxxxx mají přece i doporučenou ochranu, a není přímo nutné na to použít speciální součástku. Stačí se na ty datasheety pořádně podívat.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Odpovědět