UPS APC600 a WILO STAR-RS25/4

#1 Příspěvek od Prema84 »

Zdravím pánové,

chvilku jsem tady i jinde na internetu prochazel ruzne diskuse tykajici se kombinace UPSky a obehoveho cerpadla...abych se priznal do vcerejska jsem to moc neresil, protoze nejsem az takovy odbornik na elektroniku, ale trosku mi vrtalo hlavou, proc pripojene cerpadlo po nabehu z UPSky ( tedy po nasimulovani vypadku napeti ) trosicku zmenilo zvuk... az ted jsem tedy zjistil, ze to bude tim, ze dana UPSka - typ APC 600 ma na vystupu modifikovany sinus... cerpadlo ktere pohani je cerpadlo WILO typ STAR-RS25/4 ( psal jsem take vyrobci o informace tykajici se modifikovaneho sinusu a jejich cerpadla ) tak uvidime co mi odepisou...kazdopadne UPSka ma pomerne solidni rezervu na nejaky nabehovy proud - pokud budu pocitat az s desetinasobkem nabehoveho proudu tak stale by UPSka mela byt v pohode co se tyce spicek a nemelo by snad nic odejit.... zkousel jsem to jen tak napojit na stavajici - tedy novou bezudrzbovou 12V/7,2A a cerpadlo po hodine stale tocilo - pocitam, ze tak jeste pul hod by urcite vydrzelo a planuji, ze cerpadlo stejne prepojim na autobaterii 12V/100Ah... Jinak to napaji ciste pouze to obehove cerpadlo - zadnou elektroniku ani nic jineho.....

Jenom mi porad vrta trosku hlavou ten modifikovany sinus.... muze to nejak uskodit cerpadlu? Popr. neda se to nejak levne a ucinne eliminovat? Napr. nejakym LC filtrem? Prosim pokud jste to jiz nekdy resili popr. mate nejake pripominky ci rady podelte se prosim.... moc dekuji.

Přemek

Uživatelský avatar
Mira_A
Příspěvky: 1005
Registrován: 06 dub 2013, 02:00
Bydliště: RpR

#2 Příspěvek od Mira_A »

Asi jsi to špatně četl. Rozebíralo se to hodněkrát. :lol:
APC dělala mnoho typů UPS.
Není 600 jako 600. Měl jsi sehnat takovou co má v přízvisku SMART a ještě si ověřit, že je v manuálech napsáno (pure) sine wave. A nejlépe dát na osciloskop a podívat se.

Vyměnit čerpadlo za stejnosměrné 230V. Zapojit před napojení UPS na čerpadlo usměrňovač.

Nebo dát mezi čerpadlo a síť motor generátor, kde generátor bude asynchronní motor a pohonný motor by byl stejnosměrný, výstup UPS usměrněn, ale to by pak přes ten motor generátor muselo jet pořád, protože synchronizování se sítí je trochu složitější záležitost.
Toto řešení je dosti ztrátové.

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#3 Příspěvek od rezis »

Apc 600. To se bude jednat na 99% o BACK UPS neboť smart je napájen 24V. Tato má na výstupu obdélník s mezerou. Obrázek průběhu z Back 650 zde http://postimg.org/image/hjo1nlowz/. Vyzkoušel bych zda se čerpadlo i spolehlivě na UPS rozjíždí. Dále pokud plánuješ připojit aku z auta je potřeba poc chvíli vyhodnotit teplotu chladičů případně chladit aktivně (chladič je navržen tak aby udržel potřebnou teplotu po dobu běhu vestavěného akumulátoru - tedy pár minut).
Levně a účinně nevím zda se s tím dá něco dělat. UPS se sinusovým průběhem fungují trochu jinak. Viděl jsem na internetu návody na vylepšení pomocí sériové tlumivky z osvětlení.
Pokud vše jede moc bych si hlavu nelámal. Čerpadlo je vcelku jednoduché a nemá se tam co stát. Jinak měl jsem v ruce na opravu originál měnič pro čerpadla od nějaké české firmy. V krabici byla baterka, nabíječ z hadexu, měnič z hadexu s modifikovanou sinusovkou a relátko.... A prý originál určen pro čerpadla...

Nějak tak to vypadalo (netvrdím že to byl tento pouze ilustrační foto): http://www.otos.cz/zalozni-zdroje/zaloz ... lapa-zz04/
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
Prema84
Příspěvky: 8
Registrován: 29 pro 2014, 01:00

#4 Příspěvek od Prema84 »

2 rezis: dekuji za velice prinosne rady - to s tou tlumivkou jeste overim na internetu, ale jak jsem psal - cerpadlo v pohode najizdi ( i kdyz je pravda, ze vlastne cerpadlo jsem zatim zkousel pouze prepinat z UPS na baterii kdy cerpadlo jelo = nezkousel jsem start cerpadla natvrdo v dobe kdy stalo)... ale zase tento pripad kdy najede z plneho behu bude na 99% skoro vzdy.....leda by pak vypadek trval dele to by pak mohl byt problem.... ale i tak se domnivam, ze je tam dostatecna rezerva proti nejake proudove spicce ktera by s sebou odpalila UPSku a navic bych to jeste mohl vyresit vcelku levne vhodnym termistorem...

PS: nasel jsem navod na LC filtr - viz ODKAZ

PS: jeste bych se chtel podrobneji zeptat jak jste to myslel s tim aktivnim chlazenim UPS - co by se stalo kdybych tohle "neresil" resp. co by se mohlo spalit a cim - tim dobijenim velke auto-baterie?

Uživatelský avatar
Mira_A
Příspěvky: 1005
Registrován: 06 dub 2013, 02:00
Bydliště: RpR

#5 Příspěvek od Mira_A »

Tak ten LC filtr pokud čtu dobře by ti moc nepomohl.
Nedělá z obdélníků nějakou zaoblenou charakteristiku podobnou alespoň trochu sinusu.
Pouze odstraní vysokofrekvenční kmity. Myslím že ty APC Smart UPS stejně nějaký ten LC filtr na výstupu mají.

http://www.acousticfrontiers.com/201347 ... ose-a-ups/
odstraní to pouze to zoubkování

Uživatelský avatar
Sesi
Příspěvky: 287
Registrován: 31 pro 2007, 01:00

#6 Příspěvek od Sesi »

LC sinus filtry se používají i u výkonových měničů pro napájení motorů, ze kterých by také lezl bordel, protože se sinusovka aproximuje PWM spínáním IGBT mostů. A ty strmé náběžné/sestupné hrany (velké dV/dt) vadí motorům (větší namáhání izolace vinutí), sinus filtr náběžné hrany zmírní.
Podle mého názoru zde by to fungovalo podobně - zmenší strmost těch hran, což pomůže izolaci vinutí, samozřejmě to neumí vyhladit výstup na něco podobnější sinusovce.

Uživatelský avatar
Prema84
Příspěvky: 8
Registrován: 29 pro 2014, 01:00

#7 Příspěvek od Prema84 »

Dle vyjadreni pana Svadbíka tento LC filtr již nevyrábí neboť nebyl účinný pro všechny typy čerpadel a UPSek.... Každopádně ( což si myslím koneckonců taky... ) tak pokud bude to čerpadlo napájeno tou záložní UPS jen krátkodobě - což předpokládám tak do roka max 10-12hodin tak by se nemělo čerpadlu nic dramatického přihodit...až se vyjádří WILO tak to sem hodím....

PS: ještě jedna věc - digitálním multimetrem jsem na výstupu UPSky po přepuntí na baterie naměřil výstup "jen 180V" ? deklarováno je 230V - může se jednat o nějaké vadné elektrolyty v UPSce anebo to multimetr právě tu modifikovanou sínusovku nedokáže změřit?

Uživatelský avatar
czatlantis
Příspěvky: 1012
Registrován: 10 čer 2009, 02:00

#8 Příspěvek od czatlantis »

nedokáže změřit.
Nejlepší (pokud nemáš pořádný měřidlo) je na to zapnout žárovku a pak UPS přepnout na baterky a podívat se, jestli žárovka svítí pořád stejně. Pokud ano, tak je napětí v pořádku. Pokud by tam bylo opravdu jen 180V, tak bys uviděl výrazný pokles jasu.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#9 Příspěvek od rnbw »

K tomu LC filtru: v navode k mnohym UPS je napisane, ze su nevhodne pre indukcnu zataz.

Uživatelský avatar
Mira_A
Příspěvky: 1005
Registrován: 06 dub 2013, 02:00
Bydliště: RpR

#10 Příspěvek od Mira_A »

Prema84 píše: PS: ještě jedna věc - digitálním multimetrem jsem na výstupu UPSky po přepuntí na baterie naměřil výstup "jen 180V" ? deklarováno je 230V - může se jednat o nějaké vadné elektrolyty v UPSce anebo to multimetr právě tu modifikovanou sínusovku nedokáže změřit?
To je snad uplně normální. Na každé UPS naměříš měřákem méně.
Je to proto, že máš obdélník a ten má menší vrcholové napětí než když je to sinusový průběh. Kdyby jsi tam při obdélníku naměřil 230V, tak by jsi překračoval napětí. Na UPS od APC naměříš max. cca 196V. Jinak tam bývá switch, kterým se požadované napětí dá nastavit. Nebo se to nastavuje přímo v procesoru přes program. Musíš mít UPS nejméně s RS232 nebo některé na to měly USB.

Pokud chceš LC filtr zadarmo rozeber jakoukoli starou barevnou televizi jako byla třeba Libuše. Tam je LC filtr na samostatné desce. Jinak je k mání v jakémkoli počítačovém zdroji, televizi atd. Je vždy na vstupu. Akorát budeš muset odřezat plošný spoj.
Nějaký bych ti za ten nějaký rozumný peníz mohl zaslat.

Nechal bych si od někoho osciloskopem změřit co z toho leze.
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=1174
příspěvek co leze z měničů 8. 8. 2007 17:58

z některých leze dokonce trapéza a tam už takové obavy o motor nemusíš mít

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#11 Příspěvek od rezis »

Těm UPS se to moc nelíbí, ale nevím o žádné jenže by to nezvládla. Za to vím o spoustě případů kdy si UPS nerozumí s aktivním PFC.
Napětí cca 180V je správně - odpovídá efektivní hodnotě 230V - lze změřit přesně voltmetrem true RMS.
Na UPS se sinusovým výstupem (např. APC Smart naměříš normálních 230V)
Problém není v nabíjení, ale v provozu z akumulátorů kdy jede měnič.

PS: s čerpadly lidé v okolí jenž jsem dodal UPS nemají problém, co však nezkoušejte je připojit na UPS sodíkovou výbojku s tlumivkou a startérem. Má to divné nežádoucí efekty :D
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
Mira_A
Příspěvky: 1005
Registrován: 06 dub 2013, 02:00
Bydliště: RpR

#12 Příspěvek od Mira_A »

rezis píše: Problém není v nabíjení, ale v provozu z akumulátorů kdy jede měnič.
A jaký problém. Pokud čerpadlo má třeba 100W a UPS je 600W,
tak se nic nepřehřívá.

Já jsem zkoušel na 250W UPS 50W dvě hodiny a žádný problém.
Trafo jen mírně teplé. Měl jsem tam akumulátor 45Ah.

Uživatelský avatar
Prema84
Příspěvky: 8
Registrován: 29 pro 2014, 01:00

#13 Příspěvek od Prema84 »

Presne tak....UPSka je 600W a čerpadlo 48W.... myslím, že to můžeme uzavřít, že to netřeba řešit :)))

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#14 Příspěvek od rezis »

A tak jo. Když myslíte. Kdo chce kam pomozme mu tam.
Jen si dovolím napsat že UPS nemá 600W a bude v režimu jenž je v podstatě nespecifikovaný.
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
Prema84
Příspěvky: 8
Registrován: 29 pro 2014, 01:00

#15 Příspěvek od Prema84 »

Opravdu tech par hodin za rok bude tomu cerpadlu tak dramaticky vadit?