Stránka 1 z 1

Sprchový kout, zony.

Napsal: 07 úno 2015, 10:48
od impedance
Zdravím, potřeboval bych poradit.
Nějak si nejsem jistý jestli jsem to z norem vyčetl správně, tak bych chtěl poradit jestli je můj případ ok.
Mám sprchu s pohyblivou hlavicí a chtěl bych do ní dát světlo na strop(nad 2,25), je možné použít světlo s ip2x v případě že ho budu napájet obvodem self 24V ss? Pokud ano, můžu dát vypínač pro to světlo do zony 2? ale tam bych chtěl spínat 230 ještě na trafo, aby většinu dne neběželo naprázdno.
Trafo plánuju dát do rozvaděče úplně mimo koupelnu na hajzlík.
Je to takto proveditelné? přemýšlel jsem, že bych tu elektriku v koupeně překopal úplně a prdnul tam ještě Fíčko 10mA, ale nevím jak je to v naší sovětské elektroinstalaci proveditelné.

Napsal: 07 úno 2015, 10:53
od EKKAR
Pokud chceš dát "fíčko", musíš nutně původní "dvoudrátovou" instalaci učuněnou v soustavě TN-C změnit na "třídrátovou" soustavu TN-S. bude to braný jako rekonstrukce, bude na to tím pádem potřeba revize a nevím jak se bude revizák tvářit na současnou existenci části bytu s instalací TN-S a zbytku s instalací TN-C - aspoň u mne se na to netvářil nijak nadšeně...

Napsal: 07 úno 2015, 12:03
od p32
Tvářit se nebude nadšeně, ale co nadělá ? Má udělat revizi koupelny a za to je placený, to ostatní ho zajímat nemusí.

Napsal: 07 úno 2015, 12:23
od impedance
ohledně těch zon to takhle můžu udělat?
Kupodivu už máme barák v TN-S máme tam i Fíčko tuším 100mA, pro tři rodiny, to by nebyl problém.

Napsal: 07 úno 2015, 18:55
od monterjirka
Centrální "fíčko" pro 3 byty není nejšťastnější řešení.
100mA se nepoužívá jako ochrana před NDN v koupelně,... mělo by být 30mA

Pokud do koupelny povede jen SELV (malé bezpečné napětí), tak na rozvod malého napětí se již fíčko nedává

Vypínač 230V do zóny 2 ? Jaké krytí si představujete? Vypínač s běžným krytím IP20 rozhodně ne.

Napsal: 08 úno 2015, 20:44
od weed_smoker
Koupelna určitě s 30-kovym a venkovní prostory taky.V ostatních místnostech bych dal 100mA FI,tady máme 30 na celej barák a občas "bezdůvodně" vypadne různejma "dějema" v odrušovacích filtrech.Z těch filtrů do PE mnoho neteče,ale pokud jsou v každý blbině,těch 30mA k vypadnutí se dá po baráku nasbírat.

Napsal: 10 úno 2015, 20:38
od impedance
Tak to nakonec udělám jinak, vypínáčem v zoně 2 budu vypínat jen 24Vss.

Je nějaký risk v použití těch měničů 230/24, které se prodávájí spolu se světlama? samozřejmě musí vyhovovat normám, ale nevím jak jsou na tom s poruchovostí atd. nebo je lepší koupit trafo bezpečnostní trafo a dodělat filtraci?