Zdravím,
bavil jsem se se známým, že prý ryl na zahrádce a jemně porušil izolaci kabelu vedoucí k zahradní chatce. Je to tenký hliníkový kabel asi 20 -30, možná víc let starý... s plastovou izolací - 3x2,5 (3x4) nevím co se tehdy vyrábělo, nebo co tam má??
Prý izolaci z kabelu zase přichlípnul, obalil igelitem a izolepou a zase zahrnul. Všechno prý funguje a spojky žádné dělat nechce. Samozřejmě jsem mu řekl, že by to chtělo opravit pořádně atd...

Ale v souvislosti s tímto mně napadla otázka, jaký je vůbec cca přibližně spíše ve vlhčí a jílovité půdě přibližný odpor jemně "načatého" a odřeného vodiče, pokud např. igelit, izolepa apod. provlhne, vůči zemi? A jaký může být přibližný unikající proud do země? Může to vůbec zaregistrovat proudový chránič?
Jde mi o reálné hodnoty, jelikož jsem o tomto problému tak nějak začal přemýšlet a zkušenosti s venovními sil. rozvody nemám... jen jsem sylšel, že např staré kabely VO, jsou vždy "plné vody".... žádné katastrofické scénáře :-)

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#2 Příspěvek od Zaky »

Takové obalení není dobré, budou v něm dutiny, páska se rozlepí a zateče tam. Proudový chránič svod, pokud kabel navlhne zaznamenat samozřejmě může. Pokud je to poškození malé, na poškozené místo by se měla osadit zalévací spojka, samozřejmě zalít jen prázdný obal. Celé by se to mělo udělat co nejdříve, než kabel navlhne a bude se muset vyměnit. Pokud by majitel tu zalévací spojku použít nechtěl, tak bych jako jakési akceptovatelné minimum viděl použití samovulkanizační pásky, ta by vodotěsná měla být taky.

Uživatelský avatar
Atlan
Příspěvky: 4499
Registrován: 10 kvě 2004, 02:00
Bydliště: Košice

#3 Příspěvek od Atlan »

Existuju zmrstovacie buzirky zo zamkom,tj nieje treba prerusit kabel,len sa nasadi na kabel azaisti a nahreje buzirka sa zmrsti a lepidlo ju prilepi na plast kabla,zamozrejme treba predtym odmastit.

Uživatelský avatar
badoch
Příspěvky: 586
Registrován: 23 úno 2005, 01:00
Bydliště: SM
Kontaktovat uživatele:

#4 Příspěvek od badoch »

vulkanizační páska.

ten kabel nemá co dělat v hloubce na rýč a ještě bez nějaké chráničky. (jsem si nemohl odpustit)

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#5 Příspěvek od p32 »

Vydělat celý kabel a při práci si stále říkat, že to půjde o 30 cm hlouběji a nějakou chráničku na to. Takže práce při vykopávání bude ještě pohoda.

Uživatelský avatar
PavelFF
Příspěvky: 4796
Registrován: 18 úno 2008, 01:00
Bydliště: Brno

#6 Příspěvek od PavelFF »

Taky záleží na tom, jestli narušil vnější společný obal (což je relativně v pohodě) nebo už přímo izolaci samotné žíly a viděl na kov (to je průser).

Pokud načal žílu, co se týče odporu , ten bude různý podle místní situace, vhlkosti půdy. Pokud to zamotal jen izolepou nebo izolační páskou , bude to pár let fungovat a pak to začne vyhazovat jistič a bude muset přistoupit k opravě. Jestli můžu radit, ať si dobře poznačí místo kolize - ušetří si pak zbytečné kopání.

Taky se podivuji, že se s rýčem dostal tak hluboko.