Stránka 1 z 1

Zkrat na objímce svítidla

Napsal: 02 kvě 2015, 16:42
od jalma
Dobrý den,
mohl by mi někdo, prosím, rozumně vysvětlit, proč po zkratu na rozbité objímce žárovky svítidla v koupelně vypadl světelný jistič 10 A, dále hlavní bytový jistič 3 x 20 A a dále i centrální jistič pro celý dům 3 x 100 A (8 bytů), a to takovým způsobem, že světelný jistič i hlavní domovní jistič musely být vyměněny - nešly už nahodit. Stalo se v neděli a bezproudí trvalo až do pondělí (cca 20 hod.), protože servisní firma nebyla v neděli schopna sehnat náhradní jistič 3 x 100 A. Něco asi bylo špatně :( .

Napsal: 02 kvě 2015, 16:56
od kokun
Tys tu elktroinstalaci ještě nenechal opravit?
Příště to bude (a zaplatíš ho) deon až v Temelíně :lol:

Napsal: 02 kvě 2015, 20:19
od monterjirka
Jak stoupá počet spotřebičů, používají se výkonnější transformátory, silnější rozvody...
Všechno to má vliv na to, že klesá tzv. impedance smyčky.
Pokud bude blízko trafačka, může být impedance na konci světleného okruhu pod 0,5 Ohmu a pak tam při zkratu může být proud přes 400A a to je špička, která stačí v vyvabení nejen okruhového jističe, ale i dalších, včetně hlavního, pojistek v HDS,...

Druhá věc je že existuje jistič a "taky jistič".
Při tvrdém zkratu mezi kontakty, které se rozepínají, vzniká oblouk, různí výrobci mají různě dělané zhášecí komory...
Malér je, když jistič není nejnovější, něco zažil, výrobce se s tím moc nes***, a při zkratu si to najde nějakou povrchovou cestu nebo díky ionozaci to přeskočí a vznikne mezifázový oblouk!
To dokáže jistič "vyhodit zde skříně" :(

Napsal: 02 kvě 2015, 20:35
od Achab
Stoampérový jistič tvrdý zkrat vyrazí snadno, zvlášť když je už zatížený dalším odběrem. Zkratový proud Iz=Uf / Z podle impedance vypínací smyčky může dosáhnout stovek ampér. Např. při impedanci 1Ω a fázovém napětí 230V je to 230A.

Jistič by měl mít přiměřenou vypínací schopnost (běžně instalační typy 6kA nebo 10kA) ale u některých by měli uvádět že vypnou jenom jednou a naposled :D. Starý deon J21 nebo podobný z Krompach by se tak snadno neodporoučel.

Zkrat v žárovce docela běžně vyrazí všechno co je v cestě až po hlavní 25A, u nových elektroinstalací kde je impedance po GO obvykle nižší tím snadněji. Doma provozuju přímotopy a musel jsem posílit i hlavní pojistky na 50A - jinak je jakýkoliv zkrat vyrazil taky.

Napsal: 06 kvě 2015, 23:40
od jalma
Pánové, děkuji za vesměs vtipné upřesnění situace :lol:.